Hej
Jeg har problemer med mit VVB.
Købte så en ny 3-vejs ventil, og så kører det igen - MEN MEN MEN - når systemet kører VVB - så bliver den ved med det, og slår aldrig over på drift, hvilket betyder, at vi ingen varme har i radiatorerne.
Nu har jeg i ren desperation slået tidsstyring til, således at vi både har varmt vand og varme i huset - men tidsstyringen kører jo i intervaller på 2 timer - og det er altså ret lang tid, når radiatorerne bliver kolde pga VVB.
Havde ikke problemet tidligere - da kørte den fint og slog selv til og fra. Hvad hulen kan være problemet???
Hedder THISTED i stokercloud.
-
Hej
Jeg har problemer med mit VVB.
Købte så en ny 3-vejs ventil, og så kører det igen - MEN MEN MEN - når systemet kører VVB - så bliver den ved med, og slår aldrig over på drift, hvilket betyder, at vi ingen varme har i radiatorerne.
Nu har jeg i ren desperation slået tidsstyring til, således at vi både har varmt vand og varme i huset - men tidsstyringen kører jo i intervaller på 2 timer - og det er altså ret lang tid, når radiatorerne bliver kolde pga VVB.
Havde et problemet tidligere - da kørte den fint og slog selv til og fra. Hvad hulen kan være problemet???
Hedder THISTED i stokercloud.
Kan ventilen skifte når du aktivere den i menu manuel ?
-
Jeg tror ikke, jeg har en menu med manuel
-
Jeg tror ikke, jeg har en menu med manuel
Prøv at kig på den allersidste menu :)
-
Så fandt jeg den :)
Og jo, når jeg klikker på den, så skifter ventilen godt nok (men den er også helt ny)
-
På grafen ser det ud som om at den skifter korrekt.
Men efter at der er lavet varmt vand, så går den ud pga for høj temperatur,
men det er der ikke.
Din diff under på 10 gør at den er længe om at tænde op.
Det vil være en god ide at ændre det til 5 eller nul.
Måske hænger den i styringen.
Prøv at sluk fyret, og når det er slukket - prøv så at tage strømmen et øjeblik, og så strøm på igen og tænd op.
Måske det løser problemet. :)
-
Tak for det Michael - når du skriver diff under 10 - er det den med 10 grader?
Den står p.t. til 5 (ændrede den i eftermiddags).
Prøver at sætte den til 1 - + genstarter fyret.
-
Tak for det Michael - når du skriver diff under 10 - er det den med 10 grader?
Den står p.t. til 5 (ændrede den i eftermiddags).
Prøver at sætte den til 1 - + genstarter fyret.
Ja det er i menu kedel :)