Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Leif P efter Sep 21, 2020, 17:39

Titel: Skift af ventiler til VVB
Indlæg af: Leif P efter Sep 21, 2020, 17:39
Hej
Har tænkt mig at skifte de 2 Danfoss magnetventiler jeg har til VVB (VVB prio, og overskudsvarme sol), med 1 stk. NBE 2 vejs ventil til brug til begge, og en termostat med fjernføler, da de ikke er tætte, og varmer VVB op til 5-6 grader under kedeltemp.

Så er spørgsmålet, om man må lade overskudsvarme gå i modsat retning af pilen på NBE 2 vejs, når der er overskudsvarme?

Har lige fået sat en TVM-H shunt i istedetfor min hane til returen på fyr, og vil senere få sat retarderen i igen, når alt er på plads til det, og udendørstemp. er lav nok til at justere fyret til standard (70 grader i kedel, og 10 kw maks).

Har også sidste år fået faskiner lagt ned, til at fjerne tagvandet fra sokkel, og i sommers fået Duka genveks ventil sat i stue og soveværelse, som har hjulpet gevaldigt på fugt og indeklima.
Titel: Sv: Skift af ventiler til VVB
Indlæg af: 383CI efter Sep 22, 2020, 05:06
Jeg kan ikke svare på det spørgsmål fordi jeg ikke kan gennemskue hvad du mener.

En "2 vejs ventil" har samme funktion som din magnet ventil, hvis det er en med omskifterfunktion du mener er det er "3 vejs ventil" du mener. De har normalt A B og fælles AB tilslutning.

VVB Prio kræver umiddelbart en 3 vejs ventil da den jo netop vælger at lave varmt vand som det vigtigste og slår resten af huset fra.

De, altså 3 vejs er ligeglade med retningen normaltvis.

En anden ting, du skal ikke regne med de ventiler der kaldes NBE ventiler er tætte. De orange ventiler er der rigtigt mange der har døjet med bliver utætte.

Jeg valgte den forkromede løsning da jeg lavede mit fyrrum om i sommeren. 2 stk 3 vejs Danfos motorventiler, ikke noget med fjedervirkende 3 vejs Kineserventiler som de orange med dansk navn jo "bare" er. Så græder "man" kun en gang.

Nu har jeg læst et par gange og tænker det er en 2 vejs du vil skifte men betegner systemet som med VVB prio.

Der ville jeg IKKE lade strømmen gå med retningen.
Der sidder et lille "øre" inde i ventilen og lukker af. Det bliver trukket af en fjeder den kan sikkert ikke lukke tøt hvis retningen er modsat. Eller ikke lukket op, modsat.