Hej,
Jeg har netop købt hus med NBE pillefyr og er derfor totalt nybegynder. Efter en del slåskampe var jeg ved at blive gode venner med det, indtil jeg igår kom ud til et sort display.
Jeg har prøvet at trykke på knappen på overkogssikringen uden resultat. Der er strøm til fyret, da cirkulationspumpen starter når jeg tænder kontakten.
Så jeg tænker det er sikringen i styringen? Men hvor sidder den så jeg kan prøve at skifte den?
Og hvorfor er den mon sprunget? Kan der være fejl i selve installationen?

Mange hilsner
Sara
Titel: Sv: Skift af styringssikring
Indlæg af: Frank Chr. efter Sep 23, 2020, 19:24
Det er vist forskelligt fra styring til styring, i min gammel V6,85 styring sidder der en glassikring som her https://www.hedestoker.dk/4545-glassikring-styring-4a-traeg.html
Titel: Sv: Skift af styringssikring
Indlæg af: kigan efter Sep 24, 2020, 07:26
Hej.

Hva er det for en styring du har? For det meste sidder den sikring i venstre side.

Har du prøvet at trykke hårdt på den knap til overkogssikringen, for der skal trykkes til.
Titel: Sv: Skift af styringssikring
Indlæg af: michael f efter Sep 24, 2020, 07:38
Hej,
Jeg har netop købt hus med NBE pillefyr og er derfor totalt nybegynder. Efter en del slåskampe var jeg ved at blive gode venner med det, indtil jeg igår kom ud til et sort display.
Jeg har prøvet at trykke på knappen på overkogssikringen uden resultat. Der er strøm til fyret, da cirkulationspumpen starter når jeg tænder kontakten.
Så jeg tænker det er sikringen i styringen? Men hvor sidder den så jeg kan prøve at skifte den?
Og hvorfor er den mon sprunget? Kan der være fejl i selve installationen?

Mange hilsner
Sara

Hvor slukker du for fyret ?
På knappen on/off på styringen, eller på stikkontakten ?
Hvis du slukker på stikkontakten, så bliver de piller der er på herden ikke brændt rigtigt af ved ned lukningen,
og derfor er det muligt at varmen fra bålet har udløst overkogsikringen idet kedlen blev for varm.
Brug altid knappen på styringen til at tænde og slukke fyret  :)

Hvis sikringen til fyret er gået, finder du den inde på printet i styringen.
Hvis overkogsikringen er udløst skal du trykke den ind, tryk til  ;)
Titel: Sv: Skift af styringssikring
Indlæg af: Sarath efter Sep 24, 2020, 17:47
Tak for hjælpen. Løsningen var en kombination af jeres forslag:
Der skulle trykkes hårdere på overophedningssikringsknappen, så sikringen skulle slet ikke skiftes. og der havde været slukket for relæet i hele huset, så der havde ganske rigtigt ophobet sig en del halvbrændte piller.
Nu er den renset og genstartet, så krydser jeg fingre for det kører igen. :-)