Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Av8tor68 efter Okt 13, 2020, 18:56
-
Hej alle,
Efter jeg monteret lambda sonde på mit BS+16 fyr har det virkeligt svært ved at starte. Efter der osse lige er blevet skiftet styreprint, har fyret standard blæser indstillinger. Der er mange fejl optændinger men, efter det er startet, køre det fint. Efter opstart for jeg denne meddelelse: Tillæg til ønsket O2% efter opstart. Sikrer en stabil opbygning af flammen. Så noget er ikke nok ikke helt optimalt indstillet.
Håber nogen kan hjælpe.
Mvh Lars
https://stokercloud.dk/v3/#/av8tor68/main-page
-
Hej alle,
Efter jeg monteret lambda sonde på mit BS+16 fyr har det virkeligt svært ved at starte. Efter der osse lige er blevet skiftet styreprint, har fyret standard blæser indstillinger. Der er mange fejl optændinger men, efter det er startet, køre det fint. Efter opstart for jeg denne meddelelse: Tillæg til ønsket O2% efter opstart. Sikrer en stabil opbygning af flammen. Så noget er ikke nok ikke helt optimalt indstillet.
Håber nogen kan hjælpe.
Mvh Lars
https://stokercloud.dk/v3/#/av8tor68/main-page
Lige efter at der er gået ild i pillerne tillægges ekstra luft / ilt for at mindske røg og få en bedre optænding.
Så infobeskeden er helt normal :)
Har du lavet en afvejning for at finde ud af om den passer ?
Du har et højt modtryk ved sidste opstart, er kedlen og røgvejen ren for aske ?
-
Ja afvejning har jeg lavet og har lige renset kedlen. Det er heller ikke lang tid siden skorstensfejeren var her og der var ikke nogen anmærkninger. Havde dog lidt røg i magasinet indtil jeg fik røgsuger tilsluttet den rigtige udgang men, derefter ingen problemer, indtil nu.
What to do?
-
Ja afvejning har jeg lavet og har lige renset kedlen. Det er heller ikke lang tid siden skorstensfejeren var her og der var ikke nogen anmærkninger. Havde dog lidt røg i magasinet indtil jeg fik røgsuger tilsluttet den rigtige udgang men, derefter ingen problemer, indtil nu.
What to do?
Hvilken model eltænder har du ?
Den nemme løsning kunne være mere effekt på eltænderen.
-
Ja afvejning har jeg lavet og har lige renset kedlen. Det er heller ikke lang tid siden skorstensfejeren var her og der var ikke nogen anmærkninger. Havde dog lidt røg i magasinet indtil jeg fik røgsuger tilsluttet den rigtige udgang men, derefter ingen problemer, indtil nu.
What to do?
Hvis optændingen er standard er den sikkert lidt for svag. Jeg skruede op for både effekten og tiden, nu tænder fyret hver gang.
Infobeskeden er normal.
Hvis du vil undgå ballade, så slå O2 styringen over på "Vis O2" og indstil det hele så det køre igen. Derefter kan O2 indstilles til de tal der faktuelt virker bedst på dir fyr, i stedet for std. der bare er gætterier.
-
Jeg ved ikke hvilken eltænder der er monteret. Den som fyret blev leveret med. Hvilken effekt og tid er det normalt at bruge?
Mvh Lars
-
Jeg ved ikke hvilken eltænder der er monteret. Den som fyret blev leveret med. Hvilken effekt og tid er det normalt at bruge?
Mvh Lars
Hvad er dine indstillinger i menuen for optænding ?
-
Hej.
Da det er en BS+ du har går jeg ud fra at du ikke har kompresser rens på selve kedlen men kun på brænderen. Du vil kunne under rensning/kompresser rens slå kedel ventil 1 og 2 fra.
Jeg vil og tro at det er en karamisk el tænder du har da det er BS+.
-
På min BS+er tænder den hver gang, med de her indstillinger.
Jeg havde samme problem før jeg skruede op
Optændings mængde g 75
Effekt på eltænder % 60
Blæs start % 40
Blæs midt % 25
Blæs slut % 60
Max tid min 5
Forvarmning sek 40
-
Hej igen,
Jeg vil prøve at ændre mine opstart indstillinger som forslået af 383CI og se om det gør en forskel. Har ellers haft en god uge uden problemer men, så her i nat har jeg haft 2 fejlstarter og efter en problem fri start her til morgen, havde jeg røg i siloen efter ca. en times drift. Har indsat et foto af grafer hvor der pludselig sker stor udsving i Modtryk. Stort set vindstille morgen.
Nogle forslag til problem?
(https://i.postimg.cc/n9qN2pbY/A6-B035-F4-068-F-47-A0-84-B9-91-EF02-EF032-D.jpg) (https://postimg.cc/n9qN2pbY)
-
Jeg ved ikke hvilken eltænder der er monteret. Den som fyret blev leveret med. Hvilken effekt og tid er det normalt at bruge?
Mvh Lars
Hvad er dine indstillinger i menuen for optænding ?
(https://i.postimg.cc/n9sqfhcB/0-CF061-B5-2-F53-46-FE-9497-34-D1-CB6601-CD.jpg) (https://postimg.cc/n9sqfhcB)
-
Jeg ved ikke hvilken eltænder der er monteret. Den som fyret blev leveret med. Hvilken effekt og tid er det normalt at bruge?
Mvh Lars
Hvad er dine indstillinger i menuen for optænding ?
(https://i.postimg.cc/n9sqfhcB/0-CF061-B5-2-F53-46-FE-9497-34-D1-CB6601-CD.jpg) (https://postimg.cc/n9sqfhcB)
Jo flere piller der er til optænding, jo mere ryger det.
Så prøv med færre piller.
Du har måske for lavt indstillet blæser, også ved 10% drift.
Du kan holde ild, men du får ikke røgen ud af kedlen, derfor røg op af magasinet, og periodevis højt modtryk.
Prøv lidt mere blæs, måske blæsertal 15 - 28 - 38 :)