Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: scotten efter Nov 14, 2020, 12:04
-
Hvorfor går blæser regulering og m3/h helt amok, når jeg sætter fyret til at regulere på m3/h.
Når den kører på faste blæser tal kører det fint.
ilt styring står på vis.
Hilsen Anders
(https://i.postimg.cc/w15vvZ0F/NBE.png) (https://postimg.cc/w15vvZ0F)
-
Hvorfor går blæser regulering og m3/h helt amok, når jeg sætter fyret til at regulere på m3/h.
Når den kører på faste blæser tal kører det fint.
ilt styring står på vis.
Hilsen Anders
(https://i.postimg.cc/w15vvZ0F/NBE.png) (https://postimg.cc/w15vvZ0F)
Dine tal til luftregulering er noget fra det forventede.
Prøv 10 - 22 - 45
-
For en ordens skyld, det er dette fyr jeg stiller på.
https://stokercloud.dk/v3/#/claus54454/main-page
Men det ser ikke ud til at fungere.
Justerer ind ved 10-50 og 100 på blæser og taster m3/h ind i blæser regulering m3/h og sætter den til at regulere blæser efter dette.
Hilsen Anders
-
Tror fyret trænger til en general indstilling.
Du har meget store svingninger i effektkurven også, så temperaturen svinger også (for) meget.
Dine korrektionstal er også noget store/afvigende, hvordan ser din aske ud?