Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: frjohan efter Nov 23, 2020, 18:11

Titel: Brænderstik afmonteret
Indlæg af: frjohan efter Nov 23, 2020, 18:11
Har skiftet brænderprint og ledning fra styring. Siger stadig brænderstik afmonteret.
Nogen der har en ide om hvad det kan skyldes
Titel: Sv: Brænderstik afmonteret
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 23, 2020, 18:22
Kan være skidt i stikket, blæs med kompressor, og gi lidt vd40 i brænderstikket, og blæs forsigtigt brænderprintet også. Kan være støv der laver dårlig forbindelse
Titel: Sv: Brænderstik afmonteret
Indlæg af: michael f efter Nov 23, 2020, 18:59
Har skiftet brænderprint og ledning fra styring. Siger stadig brænderstik afmonteret.
Nogen der har en ide om hvad det kan skyldes

Det er forbindelsen til skakt temperatur føleren der er i udu.
Se at de rigtige farver på ledningerne er korrekt monteret, og at føler en er korrekt monteret på brænder printet.
Titel: Sv: Brænderstik afmonteret
Indlæg af: xkfc efter Nov 24, 2020, 08:04
På de gamle print er det KTY føler, mens det på de nyere sikkert er NTC, hvorfor du lige skal vælge den rigtige føler type, så gætter jeg på at det virker.
Titel: Sv: Brænderstik afmonteret
Indlæg af: michael f efter Nov 24, 2020, 08:42
På de gamle print er det KTY føler, mens det på de nyere sikkert er NTC, hvorfor du lige skal vælge den rigtige føler type, så gætter jeg på at det virker.

Info beskeden brænderstik afmonteret kommer når der ikke er forbindelse ned til skakt temperatur føleren.
Hvis en forkert type føler vælges, kommer en forkert temperatur på skærmen  :)
Titel: Sv: Brænderstik afmonteret
Indlæg af: xkfc efter Nov 24, 2020, 16:04

Info beskeden brænderstik afmonteret kommer når der ikke er forbindelse ned til skakt temperatur føleren.
Hvis en forkert type føler vælges, kommer en forkert temperatur på skærmen  :)

Man skal vist være heldig for at din påstand passer.
0-100°C
KTY 1630Ω - 3200Ω
NTC 32000Ω - 680Ω

Ved 62° vil de faktisk vise nogenlunde rigtigt begge to.  ;)