Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Fjordvej 100 efter Apr 07, 2021, 01:37

Titel: Autokalibrering af O2 sonde
Indlæg af: Fjordvej 100 efter Apr 07, 2021, 01:37
Hejsa!

Jeg er ved at få svip over at fyret ved opstart autokalibrerer O2 sonden. Den ligger normalt på 120 - 125, men efter opstart med autokalibrering er den på 145 - 150.
Kan autokalibrering slås fra??

En følge af den helt forkerte kalibrering er, at sneglens køretid ved 10% øges fra ca 3,5 til op mod 10 sekunder, og det går ud over evnen til at køre lavlast.
Er O2 sonden defekt??

BS+ 16kW. O2 sensor. Røgsuger. v13 styring. Startet første gang nov 2018.  12000kg piller i alt i perioden

Mvh Poul-Erik
Titel: Sv: Autokalibrering af O2 sonde
Indlæg af: michael f efter Apr 07, 2021, 05:31
Hejsa!

Jeg er ved at få svip over at fyret ved opstart autokalibrerer O2 sonden. Den ligger normalt på 120 - 125, men efter opstart med autokalibrering er den på 145 - 150.
Kan autokalibrering slås fra??

En følge af den helt forkerte kalibrering er, at sneglens køretid ved 10% øges fra ca 3,5 til op mod 10 sekunder, og det går ud over evnen til at køre lavlast.
Er O2 sonden defekt??

BS+ 16kW. O2 sensor. Røgsuger. v13 styring. Startet første gang nov 2018.  12000kg piller i alt i perioden

Mvh Poul-Erik

Her er kalibrerings tallet ikke så vigtigt.
Det er mere vigtigt at styringen måler og viser 20.9% ilt.
Hvilken ilt % viser din styring ?
Titel: Sv: Autokalibrering af O2 sonde
Indlæg af: Fjordvej 100 efter Apr 07, 2021, 09:30
Hej Michael

Den viser 20,9% ilt når den har en kalibreringsværdi på 120 - 125 og sonden er i fri luft og opvarmet.
Ved iltmåling under opstart viser den så 18,5 - 19,5% ilt
Når den autokalibrerer ud fra dette viser den 22,0 - 22,5% ilt med sonden i fri luft og opvarmet og en kalibreringsværdi på ca 145.

Fyret er rent og lambdasonden er ren.

Mvh Poul-Erik
Titel: Sv: Autokalibrering af O2 sonde
Indlæg af: michael f efter Apr 07, 2021, 16:11
Hej Michael

Den viser 20,9% ilt når den har en kalibreringsværdi på 120 - 125 og sonden er i fri luft og opvarmet.
Ved iltmåling under opstart viser den så 18,5 - 19,5% ilt
Når den autokalibrerer ud fra dette viser den 22,0 - 22,5% ilt med sonden i fri luft og opvarmet og en kalibreringsværdi på ca 145.

Fyret er rent og lambdasonden er ren.

Mvh Poul-Erik

Ud fra dine grafer kalibrerer styringen sonden korrekt.
Dine korrektionstal viser at du har for høje blæser tal, eller for høje tal på røgsugeren.
Nok mest det sidste  :)
Og så vil det være en rigtig god ide at sætte autoberegningen på ON  ;)
Passer pille afvejningen ?
Titel: Sv: Autokalibrering af O2 sonde
Indlæg af: Fjordvej 100 efter Apr 07, 2021, 19:27
Hej Michael

Ja pilleafvejningen passer.
Jeg synes bare at både blæser og røgsuger ligger i den lave ende når jeg sammenligner med andre BS+ anlæg.
Og jeg satte autoberegneren på ON for en times tid siden. Værdien ved 10% steg omgående fra ca 4 til ca 15 og fyret slukkede efter kort tid (temp opnået)

Ca hvordan skal blæser- og røgsugertal være i forhold til hinanden?

Mvh Poul-Erik
Titel: Sv: Autokalibrering af O2 sonde
Indlæg af: michael f efter Apr 07, 2021, 20:13
Hej Michael

Ja pilleafvejningen passer.
Jeg synes bare at både blæser og røgsuger ligger i den lave ende når jeg sammenligner med andre BS+ anlæg.
Og jeg satte autoberegneren på ON for en times tid siden. Værdien ved 10% steg omgående fra ca 4 til ca 15 og fyret slukkede efter kort tid (temp opnået)

Ca hvordan skal blæser- og røgsugertal være i forhold til hinanden?

Mvh Poul-Erik

Vent til i morgen, og kig så på korrektions tallene.  :)
Titel: Sv: Autokalibrering af O2 sonde
Indlæg af: Fjordvej 100 efter Apr 07, 2021, 21:59
Jeg går ud fra at korrektionstallene skal være cirka det samme som snegl ydelse??
Titel: Sv: Autokalibrering af O2 sonde
Indlæg af: michael f efter Apr 08, 2021, 05:44
Jeg går ud fra at korrektionstallene skal være cirka det samme som snegl ydelse??

At de er forskellige fra afvejningen viser at iltstyringen arbejder.
Og det er jo det den skal. 
Og de arbejder fint.
Du har ikke brug for at ændre på noget, idet din iltstyring kan justere ind så du opnår ønsket ilt%  :)

Hvis du vil nørde, så følg guiden side 13 og indstil blæsertal.
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2020/10/RTB-BS-Manual-V13-DAN-27.10.2020.pdf
Titel: Sv: Autokalibrering af O2 sonde
Indlæg af: Fjordvej 100 efter Apr 08, 2021, 10:08
Jeg nørdede i aftes, både med afvejning og blæserjustering. O0

Nu bliver det spændende at om iltsonden bliver autokalibreret næste gang den starter op, så har vi sikkert balladen igen 8) 8)

Vh Poul-Erik
Titel: Sv: Autokalibrering af O2 sonde
Indlæg af: michael f efter Apr 08, 2021, 10:52
Jeg nørdede i aftes, både med afvejning og blæserjustering. O0

Nu bliver det spændende at om iltsonden bliver autokalibreret næste gang den starter op, så har vi sikkert balladen igen 8) 8)

Vh Poul-Erik

Prøv nu at lade det være et par dage  :)

Ønsket kedeltemperatur burde være 70 grader. shunt temperatur 55 grader.
Dette for at undgå kondens og tæring.