Stoker => Stoker => Baxi => Emne startet af: Bogø efter Nov 25, 2021, 16:34
-
Ved calibring af ilt sonde kommer fejl A6 efter ca 5 sek.
Det er skiftet sonde og prøvet med et andet power print.
Nogen der har gode ideer til hvad der kan være galt
Tak på forhånd
Tidligere Bruger duch
Mvh
Henrik
-
Nu er jeg bestemt ikke Baxi ekspert, men fejlen er fejl under calibrering af lambda. Typisk sidder der en lille micro forstærker i iltkredsen, disse er lidt følsomme, jeg fik ødelagt en i mit NBE fyr ved at måle på den..
Så lambda sonden, forstærker kredsløbet er 2 steder man kan lede efter fejl.
Prøv evt. at sende thy en personlig besked, har ved noget nær alt om Baxi multiheat.
-
Tja.. du må lige tjekke sikringen til strømforsyningen ved tranformatoren.. og tjek om den giver strøm vekselstrøm mener jeg ca 9V..
-
Update,
Det ser ud til det er styreprintet der er gået, har sat et andet print i og nu har det kørt siden.
Der kom de 9v ud på stikket til iltsonden, så det var ikke trafo eller sikringen.
-
super gem printet.. kan være promen på printet og den kan jo skiftes