Hej, jeg er ny i det med pillefyr. Jeg havde en varmepumpe før, men besluttede at skifte til pillefyr. Jeg har fået sat et NBE 16 KW fyr op med en Phoenix kedel. Lige siden det blev sat op er det aldrig blevet reguleret ordentligt, og montøren virker ikke til at vil hjælpe mig med det. De siger at jeg skal kigge på røgen og asken, men ikke noget om hvad man skal stille på.

Der kommer røg ud af skortstenen, hvilket der vidst slet ikke skal. Farven på den er mørkegrå, så det tyder allerede på en uren forbrænding. Ligeledes er der ubrændte piller i askeskuffen.

Jeg har forsøgt lidt forskellige indstillinger på blæseren, men uanset om jeg sætter den op eller ned har jeg samme resultat.

Er der nogen herinde som har erfaring med det fyr og hvordan man bedst regulerer det?
Titel: Sv: Hjælp med brænder indstillinger
Indlæg af: michael f efter Feb 26, 2023, 08:39
Hej, jeg er ny i det med pillefyr. Jeg havde en varmepumpe før, men besluttede at skifte til pillefyr. Jeg har fået sat et NBE 16 KW fyr op med en Phoenix kedel. Lige siden det blev sat op er det aldrig blevet reguleret ordentligt, og montøren virker ikke til at vil hjælpe mig med det. De siger at jeg skal kigge på røgen og asken, men ikke noget om hvad man skal stille på.

Der kommer røg ud af skortstenen, hvilket der vidst slet ikke skal. Farven på den er mørkegrå, så det tyder allerede på en uren forbrænding. Ligeledes er der ubrændte piller i askeskuffen.

Jeg har forsøgt lidt forskellige indstillinger på blæseren, men uanset om jeg sætter den op eller ned har jeg samme resultat.

Er der nogen herinde som har erfaring med det fyr og hvordan man bedst regulerer det?

Har du et link til fyret på Stokercloud?
Titel: Sv: Hjælp med brænder indstillinger
Indlæg af: F-LeGarth efter Feb 26, 2023, 12:06
Ja, kan du komme på via det her?
https://v16.stokercloud.dk/#68904
Titel: Sv: Hjælp med brænder indstillinger
Indlæg af: michael f efter Feb 26, 2023, 12:32
Ja, kan du komme på via det her?
https://v16.stokercloud.dk/#68904

Ønsket kedeltemperatur skal op på mindst 70 grader - shunt 55 grader.

Er der vejet piller af 6 min og korrekt vægt indsat ?

Forslag til ændringer :

Forstærkning af træpiller 0.01 ændres til 0.10