Jeg har noteret mig at der i SunKontrol er mulighed for at definere liter/puls i forhold til flowmåleren. Defalut står den til 10l/puls. Dette fremgår ikke nogle steder af Vodtech Water Meter udstyret? Er der nogle som har erfaring herom?
-
Hej
flowmåleren er 10L / puls
-
Hej. Jeg har en flowmåling visning som ofte er 116 l/min på trods af pumpen ikke kører og flowmåleren ikke indikere flow. Hvorledes beregner styringen flowet, og hvad kan gøres bedre?
-
Hej Søren
Hvis din flowmåler står med et nul (123.450) så aktiverer den en lille read relæ som ikke slipper før den har passeret (123,451) så hvis den står der er kontakten aktiv og fortæller styrringen at der er flow.
hilsen
Teksup
-
Hej,
Njaaa, det er forhåbentlig ikke helt rigtigt ;)
Styringen tæller forhåbentlig stigende (og måske faldende) flanker på signalet over en tid, eller tiden mellem 2 pulser, ellers skal programmøren i hvert tilfælde have slag :D :D
Et konstant signal (sluttet eller brudt) må ikke give nogen flowvisning.
Hilsen
Michael
Hej Søren
Hvis din flowmåler står med et nul (123.450) så aktiverer den en lille read relæ som ikke slipper før den har passeret (123,451) så hvis den står der er kontakten aktiv og fortæller styrringen at der er flow.
hilsen
Teksup
-
I flowmåleren sidder der en lille magnet som passerer en halltransducer som er placeret i enden af kablet på flowmåleren. Jeg har testet hall transduceren ved at løsne skruen til kablet på flowmåleren og tage en lille køleskabsmagnet og føre frem og tilbage over hall transduceren(lille grå klump i enden af kablet) herved kan der simuleres et flow - det virker helt perfekt. Mit problem er dog stadig at når pumpen stopper og der intet flow er i strengen, vises sidste flowmåling permanent hvilket afstedkommer en KW måling som fortsætter i det uendelige. ( giver en god men total forkert statistik) ???
Nb.Jeg er helt enig i at der natuligvis skal tælles på positiv eller negativ flanke.
Jeg kan da umulig være den eneste i verden med dette problem??
/Søren
-
Jeg kan da umulig være den eneste i verden med dette problem??
Hej Søren
Kan du evt. skrive, hvilken chip version du kører med i SunComfort'en, så vil jeg lige tjekke på det.
Mvh. Jens
-
Hej Jens
Mine version er som følgende:
Hardware: Suncomfort m. chip v. 3.10
Software: SunKontrol v. 2.8 Beta10
Mvh. Søren