Stokerforum

Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: CalleJD efter Dec 30, 2010, 21:22

Titel: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: CalleJD efter Dec 30, 2010, 21:22
Hej alle.

Jeg har lidt problemer med at få højere temperatur på min gulvvarme.
Hele sommeren har den kørt med en indgangs temperatur på lidt under 30 grader. Men med denne vinter vi har, kniber det med at holde en ok temperatur i huset, derfor ville jeg skue på for temperaturen til gulvvarmen, men der sker ingen ting.
Jeg har prøvet at skille termostaten, pumpen, og kontarventilen ad, uden resultat, der er masse at varme op til termostaten, men den kommer ikke over 30 i gulvvarmen.
Er kommet til at spekulerer på om der også sidder en kontraventil på retursiden af manifolden, der hvor der kolde vand fra gulvvarmen løber ud i hovede røret?
Elleres nogle der har en god ide?

forresten min anlæg er ligesom dette http://www.gronsedt.dk/product_info.php?cPath=140_28_68&products_id=123

Hilsen Casper
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: MHES efter Dec 30, 2010, 21:35
Hej Casper,

Der er kun én ting der styrer temperaturen og det er termostaten  ;)

Måske kan termostaten bare ikke lukket mere end 30 oC ind.
Har du prøvet at køre med termostathovedet pillet af ?
...det burde give fuldt flow, så pas lige på at gulvet ikke bliver for varmt.

Hilsen
Michael

Hej alle.

Jeg har lidt problemer med at få højere temperatur på min gulvvarme.
Hele sommeren har den kørt med en indgangs temperatur på lidt under 30 grader. Men med denne vinter vi har, kniber det med at holde en ok temperatur i huset, derfor ville jeg skue på for temperaturen til gulvvarmen, men der sker ingen ting.
Jeg har prøvet at skille termostaten, pumpen, og kontarventilen ad, uden resultat, der er masse at varme op til termostaten, men den kommer ikke over 30 i gulvvarmen.
Er kommet til at spekulerer på om der også sidder en kontraventil på retursiden af manifolden, der hvor der kolde vand fra gulvvarmen løber ud i hovede røret?
Elleres nogle der har en god ide?

forresten min anlæg er ligesom dette http://www.gronsedt.dk/product_info.php?cPath=140_28_68&products_id=123

Hilsen Casper

Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: CalleJD efter Dec 30, 2010, 21:41
Ja det gør den nu og det giver ingen forskel...
og ved den kan lukke mere end 30 grader ind, for i starten var inden den blev indstillet kørte den ind med mere end 50 grader.
Da jeg pillede pumpen af, fandt jeg ud af at der var skidt i kontraventilen der sidder ind til retursiden, og troede det var problemet, men det hjalp ikke. men ved du om der sidder en kontra ventil i udgangen af manifolden?

Casper
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: MHES efter Dec 30, 2010, 23:34
Hej Casper,

Nej, det ved jeg ikke.

Hilsen
Michael

Ja det gør den nu og det giver ingen forskel...
og ved den kan lukke mere end 30 grader ind, for i starten var inden den blev indstillet kørte den ind med mere end 50 grader.
Da jeg pillede pumpen af, fandt jeg ud af at der var skidt i kontraventilen der sidder ind til retursiden, og troede det var problemet, men det hjalp ikke. men ved du om der sidder en kontra ventil i udgangen af manifolden?

Casper
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: SKM efter Dec 30, 2010, 23:46
Hej Casper.

Jeg vil tro der sidder en begrænsning i enden af din returmanifold (der hvor returen løber ud af gulvvarmeshunten). Der er vel typisk en hat som kan skrues af, så der kommer en unbrachoskrue til syne. Dér kan flowet igennem gulvvarmeshunten justeres. Prøv at skrue den så langt mod uret som du kan. tror det vil hjælpe... Det lyder mest af alt som om flowet af kedelvand til gulvvarmeshunten er for lille...

Mvh Steffen
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: CalleJD efter Dec 31, 2010, 00:30
Har haft den skruet af, og der sidder ikke noget i enden inden det løber ud af gulvvarmen. jeg har også skiftet termostat ventilen, uden det hjalp.  den vil bare ikke over 30 grader. det eneste jeg syndes der kan være er den kontraventil der sidder mellem returmanifolen og pumpen, ikke kan lukke helt eller fjeder kraften ikke er stor nok, så den heletiden vil tage lidt varmt vand men samtidig køre noget at returen med igennem, så nu vil jeg se om man kan få fat i en nu kontraventil...
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: SKM efter Dec 31, 2010, 00:35
Hvad er der så under låget? adgang til vandet...? Hvis der er et låg er der vel også en grund til det... Der er intet der kan skrues på derunder?...
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: CalleJD efter Dec 31, 2010, 11:14
Har haft alle propper af, og det er bare propper, som bare går ned til vandet.
det eneste jeg kan finde der skulle have en effekt, er termostat ventilen og den kontra ventil der sidder der. og har skiftet termostaten...
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: SKM efter Dec 31, 2010, 13:01
Hmmm ja så må termostaten være eneste begrænsning... der sidder ikke noget du kan skrue på ved termostatventilen? altså ud over selve termostaten...

Er returen fra hele gulvvarmeshunten kold? Hvis den er koldere end de 30 grader du har i fremløb, så skulle din kontraventil vel sådan set fungere fint... Er den derimod varmere end de 30 grader du har i fremløbsmanifolden, så er der noget galt med kontraventilen....
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: CalleJD efter Dec 31, 2010, 13:10
Ja der er den begrænser der sider på ventilen, den har jeg også prøvet at skrue på, uden resultat, og da jeg har skiftet den til en ny, skulle der ikke være noget galt med den.
Temperaturen på fremløb og returen er næsten ens, så derfor ligger min tvivl også på kontraventilen. Men da jeg havde den af sad der også noget skidt en den, men da jeg tog det ud lukkede ventilen godt nok, så troede problemet var løst. men ved ikke om fjederen kan blive for slap så den ikke kan lukke ordentligt til. men der er jo bare sådan en tynd fjeder uden der voldsomme kraft...
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: Peter efter Dec 31, 2010, 13:13
Kan det ikke være luft i systemet gulvvarm kan være overordenligt svært at lufte ud

mvh Honneymonster
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: CalleJD efter Dec 31, 2010, 13:16
Det tror jeg ikke, der sidder 1 luft pot på både frem og retur og har haft dem skruet af, og der kommer kun vand. og der er heller ikke noget luft at høre i systemet. og man kan godt reguler den ned vi varme, men den vil bare ikke over de 30.
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: SKM efter Jan 01, 2011, 11:49
Tjah... Kontraventilen koster vel ikke mange kroner...

Hvor meget varmer du egentligt op med dit 7-strengede gulvvarme.
Har du andet gulvvarme/radiatorer?
Og det har kunnet levere fremløbstemperatur på 50grader?
Du kan jo prøve at skrue op for pumpen....
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: CalleJD efter Jan 01, 2011, 13:52
tror også jeg skal prøve med en ny kontraventil...
der er ca 120 m2 der bliver varmet op af gulvarmen, og så er der 3 radiatorer på 1 sal.
ja før hen kunne den nemt gå op på de 50 grader.
og pumpen står på fuld skrald.
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: SKM efter Jan 01, 2011, 17:03
kommer temperaturen op på gulvarmen hvis du lukke for alt andet? som radiatorer ovenpå og regulering af VVB...? Og så måske skruer op for pumpen...
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: CalleJD efter Jan 03, 2011, 20:20
Efter jeg fik skiftet termostaten fik anlægget lov til at køre med ekstra boost på gulvvarmen, og her i dag ser det ud til at der er ved at komme mere varme på gulvet.
så om det har været en kombination at dårligt flow i termostaten og en lidt åben kontraventil, der har gjort at den kun har kunne komme op på 30 grader. Det er mit bedste bud.
Men tak for hjælpen med forslag til løsninger.

Hilsen
Casper
Titel: Sv: Gulvvarme temperatur.
Indlæg af: SKM efter Jan 03, 2011, 20:56
Efter jeg fik skiftet termostaten fik anlægget lov til at køre med ekstra boost på gulvvarmen, og her i dag ser det ud til at der er ved at komme mere varme på gulvet.
så om det har været en kombination at dårligt flow i termostaten og en lidt åben kontraventil, der har gjort at den kun har kunne komme op på 30 grader. Det er mit bedste bud.
Men tak for hjælpen med forslag til løsninger.

Hilsen
Casper
Det lyder da godt...

Ja... Gulvvarme i beton reagerer jo langsomt.... Men dét er godt nok langsomt:-)

Fortsat go varme til dig;-)