Stokerforum

Alternativ energi => Alternative energi former => Solvarme => Emne startet af: peos efter Jun 27, 2012, 21:13

Titel: Suncomfort 6.01
Indlæg af: peos efter Jun 27, 2012, 21:13
I den nye Suncomfort 6.01 er der 2 indstillingsmuligheder under Solfanger, som jeg ikke kan se forklaret i den foreløbige manual, jeg har fået:

Max. temperatur (standard indstillet til 120 grader)
Max. beholdertemperatur (standard indstillet til 90 grader)

Kan nogen forklare, hvilken funktion disse indstillinger har?
Titel: Sv: Suncomfort 6.01
Indlæg af: Jannich efter Jun 30, 2012, 08:17
I den nye Suncomfort 6.01 er der 2 indstillingsmuligheder under Solfanger, som jeg ikke kan se forklaret i den foreløbige manual, jeg har fået:

Max. temperatur (standard indstillet til 120 grader)
Max. beholdertemperatur (standard indstillet til 90 grader)

Kan nogen forklare, hvilken funktion disse indstillinger har?

Hej ,
det stopper pumpen ved den givne temperatur,
og er beregnet til damptryks tømning,
med den rette ekspansion fortryk og størrelse,
kan man stoppe solfangerne på denne måde.

mvh Jannich



Titel: Sv: Suncomfort 6.01
Indlæg af: peos efter Jun 30, 2012, 08:35
Hej Jannich

Tak for svaret.

Jeg har købt et komplet 60 rørs sæt hos Dansk VVS center for et par måneder siden. Kan du eller Levi fortælle, om den medleverede ekspansionsbeholder har den rette størrelse og fortryk til den funktion?
Titel: Sv: Suncomfort 6.01
Indlæg af: Jannich efter Jun 30, 2012, 09:27
Hej Jannich

Tak for svaret.

Jeg har købt et komplet 60 rørs sæt hos Dansk VVS center for et par måneder siden. Kan du eller Levi fortælle, om den medleverede ekspansionsbeholder har den rette størrelse og fortryk til den funktion?

Hej,
det mener jeg ikke den er, der skal et for tryk på 2,5 bar, mener ikke den hvide har det,
dem vi lige har fået på lager er røde og er beregnet til damptryks tømning.
men tjekker lige op på det mandag :-)
mvh Jannich

Titel: Sv: Suncomfort 6.01
Indlæg af: Steen Andersen efter Jun 30, 2012, 19:10
Hej Peos,

Jeg vil lige oplyse dig om, at hvis cirkulationspumpen stoppes under højt solindfald af fangeren,
Er der risiko for at du sprænger selve heatpipen i vakuum rørene.

Har selv oplevet dette i vinters.

Se nedenstående link:
 
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=121&t=14582&sid=138a2e257f8ab36a2f10de999dc82832

Det kostede mig 10stk. ødelagte heat pipes. (har ialt 30 rør)

Derfor er det yders vigtigt at kunne flytte den varme som solfangeren optager.

Med Venlig Hilsen
Steen Andersen
Titel: Sv: Suncomfort 6.01
Indlæg af: peos efter Jul 01, 2012, 09:07
Hej Steen

Ja, jeg kan godt se, at det problem hjælper en damptrykstømningsfunktion ikke på.

På Stokerpro fik jeg følgende forslag til, hvad funktionen af de 2 indstillinger kunne have været:

"Mon ikke, det kan hænge sådan her sammen:

Hvis der ikke kan afsættes mere varme i hverken tank eller veksler (i forhold til settemperatur), standser pumpen. Hvis så solfangeren rammer 120 grader, startes afkølingen af denne og væsken kører via tanken indtil, temperaturen er faldet f.eks. 5 grader - uanset, at settemperatur i tanken er opnået.

Men, temperaturen i tanken må max. blive de 90 grader fra den anden max. temperatur for at undgå kogning. Det er formentlig den sidste og endelige "systemsikring". Overskrides den, vil systemet muligvis lukke helt ned.

Sådan virker det i grove træk i vores solvarmeanlæg (kombi). Med en settemperatur på 70 i tanken, 45 på veksleren (returvand fra gulv) og 9 m2 absorber, har vi dog aldrig været over 85 grader i tanken (300 ltr) efter nødkøling. Selv med fuld sol i dagevis og 25-30 grader ude."

Sådan fungerer det desværre ikke på NBE-anlægget, for det kunne jo have givet en ekstra kølingsfunktion og dermed en ekstra sikkerhed (blot ikke mod pumpesvigt).

Jannich - var det en ide til en fremtidig ny version af Suncomfort chippen?