Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kirkholt efter Apr 25, 2013, 10:13

Titel: Hvordan indstiller jeg en V10 styring til kun at varme vand i VVB?
Indlæg af: kirkholt efter Apr 25, 2013, 10:13
Hej

Jeg har en temp-føler i VVB og en 3-vejsventil.

De sidste uger har fyret kørt et par timer morgen og aften, og derudover startet/tændt op når der er behov for opvarmning i VVB.

Jeg vil nu gerne droppe opvarmning af huset morgen og aften.


mvh

Ole
Titel: Sv: Hvordan indstiller jeg en V10 styring til kun at varme vand i VVB?
Indlæg af: MHES efter Apr 25, 2013, 11:16
Hej Ole,

Du fjerner lusen i "Kontakt" i klemrækken på printet, eller endnu bedre, du sætter en kontakt på i stedet så du kan tænde og slukke for "opvarmnings funktionen", ligesom når man forbinder en trådløs termostat  ;)

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har en temp-føler i VVB og en 3-vejsventil.

De sidste uger har fyret kørt et par timer morgen og aften, og derudover startet/tændt op når der er behov for opvarmning i VVB.

Jeg vil nu gerne droppe opvarmning af huset morgen og aften.


mvh

Ole
Titel: Sv: Hvordan indstiller jeg en V10 styring til kun at varme vand i VVB?
Indlæg af: kirkholt efter Apr 25, 2013, 13:37
Hej Michael

Det overvejede jeg som en mulighed, men det kræver at jeg åbner styringen.

Lige nu ville det nemmeste være hvis det kunne gøres via stokercloud.

mvh

Ole
Titel: Sv: Hvordan indstiller jeg en V10 styring til kun at varme vand i VVB?
Indlæg af: MHES efter Apr 25, 2013, 13:43
Hej Ole,

Ok, den sikre løsning  ;)

Sæt kedeltemperaturen til 0oC  ;)
...så skal det sgu' blive særdeles koldt i dit fyrrum før fyret starter for at lave varme  :D
VVB drift overskriver kedeltemperaturen med VVB setpunkt + 20oC mens VVB-drift er igang, så det burde spille  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Det overvejede jeg som en mulighed, men det kræver at jeg åbner styringen.

Lige nu ville det nemmeste være hvis det kunne gøres via stokercloud.

mvh

Ole
Titel: Sv: Hvordan indstiller jeg en V10 styring til kun at varme vand i VVB?
Indlæg af: noerskov efter Apr 25, 2013, 17:29
Kan man også bruge den med kedel temperatur på 0 med en v6,79 styring for jeg har gået og spekuleret på om ikke man kan få den til kun at lave varmt vand
hilsen henrik
Titel: Sv: Hvordan indstiller jeg en V10 styring til kun at varme vand i VVB?
Indlæg af: MHES efter Apr 26, 2013, 07:27
Hej,

Tja, hvis du kan sætte kedel temperaturen (setpunktet) til 0oC, så starter dyret altså ikke før den er under setpunktet minus kedel diff under, og den stopper når den er over setpunktet plus kedel diff over.
Det er helt uafhængigt af hvilken version software du har  ;)

Fidusen er jo at kedel temperaturen (setpunktet) automatisk bliver noget andet (VVB setpunkt + 20oC) mens VVB-drift er igang  ;)

Jeg har aldrig selv brugt det, men jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle virke   ;)

Hilsen
Michael

Kan man også bruge den med kedel temperatur på 0 med en v6,79 styring for jeg har gået og spekuleret på om ikke man kan få den til kun at lave varmt vand
hilsen henrik
Titel: Sv: Hvordan indstiller jeg en V10 styring til kun at varme vand i VVB?
Indlæg af: kirkholt efter Apr 28, 2013, 18:21
Hej

Jeg har nu kørt med en kedeltemperatur på 0 grader et par dage, og så vidt jeg kan se virker det perfekt  :)

mvh

Ole
Titel: Sv: Hvordan indstiller jeg en V10 styring til kun at varme vand i VVB?
Indlæg af: Perminator efter Apr 28, 2013, 19:00
Det bliver vist også den løsning jeg vil vælge. Lige nu står fyret og arbejder ved 13 - 20% belastning, og der bruges ikke megen varme i huset. Det koster alligevel ca. 15 kg piller om dagen. Ved den skitserede drift hvor fyret kun kører når der kaldes på varmt vand, burde jeg komme under 5 kg.
Titel: Sv: Hvordan indstiller jeg en V10 styring til kun at varme vand i VVB?
Indlæg af: MHES efter Apr 28, 2013, 20:38
Så er han sgu' ikke helt tosset, ham der MHES  ;)

Godt med en tilbagemelding  ;D

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har nu kørt med en kedeltemperatur på 0 grader et par dage, og så vidt jeg kan se virker det perfekt  :)

mvh

Ole