Stokerforum

Tips og Tricks => Android Apps => Emne startet af: kattemad efter Sep 13, 2014, 14:58

Titel: Manglende opstart af vvb
Indlæg af: kattemad efter Sep 13, 2014, 14:58
Jeg har v.10 men kan ikke få fyret til at starte op for at varme brugsvand. På styringen kan jeg godt se temperaturen på vvb, men ikke på pc/mobilen. Om det har noget med hinanden at gøre ved jeg ikke eller er det tilslutningen i styringen?
Titel: Sv: Manglende opstart af vvb
Indlæg af: michael f efter Sep 13, 2014, 18:09
Har du et link til styringen ?
Titel: Sv: Manglende opstart af vvb
Indlæg af: kattemad efter Sep 14, 2014, 07:12
Her er lænket hvis det er det rigtige ^-^ http://stokercloud.dk/dev/kattemad.html
Titel: Sv: Manglende opstart af vvb
Indlæg af: michael f efter Sep 14, 2014, 07:57
Der vises ikke en temperatur for varmt vands beholderen.
Se om føleren er rigtig forbundet til terminalerne i styringen.
Kig evt her  http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Titel: Sv: Manglende opstart af vvb
Indlæg af: kattemad efter Sep 14, 2014, 18:38
Jeg vil gerne sige tak for hjælpen, jeg fik løst problemet med vvb, men har lige et spørgsmål mere med styringen, kan den tåle strømmen fra en Inverter med uren sinus kurve?
Titel: Sv: Manglende opstart af vvb
Indlæg af: MHES efter Sep 14, 2014, 18:58
Det kommer helt an på hvor "uren" din sinus er   ;)

At udgangen fra inverteren ikke er helt sinus er nok ikke det store problem, det er mere om den holder spændingen indenfor acceptable grænser.

Hilsen
Michael


Jeg vil gerne sige tak for hjælpen, jeg fik løst problemet med vvb, men har lige et spørgsmål mere med styringen, kan den tåle strømmen fra en Inverter med uren sinus kurve?