Tips og Tricks => Ønsker til funktioner i chip => Emne startet af: Hjemme teori efter Jan 13, 2015, 21:16

Titel: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 13, 2015, 21:16
Jeg har som skrevet tidligere indlæg (og som er rettet i version 0522) problemer med opstarts PI.  Men nu efter efter kompressorens.

Ved kompressorens kommer min kedeltemperatur ned på 47 grader (setpkt 60)og fyret starter op fra scratch. Men faktisk er temperatur diff kun 13 grader og anlægget varmt, derfor giver opstarts PI et dødsygt driftsbilled.

I stedet for at opnå korrekt kedel temperatur hurtigt og præcist giver det mere end en times drift hvor fyret veksler op til 30% i ydelse op og ned.
Jeg har ikke lige det "bedste" forslag til hvordan det undgås, men tænker noget af, eller flere af de følgende:

At I-stakken ikke skal være en gliddene overgang, men bare skifte til normal I ved 10 grader under setpunkt. (det kan måske give problemer ved stort aftag og for lille anlæg, men skal mit veldimensionerede anlæg vel ikke lide under)

At man starter overgangen feks. 5 grader før, så man har egen PI til at løse de sidste 5graders offset.
Eller differentieret så man udfaser Opstarts I tidligere eller hurtigere end Opstarts P

At man simpelthen ved opstart lader driftsbilledet afgøre hvad der er hensigtsmæssigt. Alm. PI eller opstarts PI

At man skruer lidt på opstarts I, så det har lidt mere vægt (hvilket måske bare flytter problemet til andre drifts situationer)
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: fbn efter Jan 13, 2015, 22:04
Kunne man ikke lave en punkt under kompressorens
som man har ved VVB drift sådan at man kan stille
start P og I led efter kompressorens til dem som nu
har det monteret.

Så vil man ikke rode eller lave nye problemer ved et imø god
version som bare spiller maks det er længe
siden mit system har kørt så godt.
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: MHES efter Jan 14, 2015, 05:36
Hej,

Opstarts PI skal kun være aktiv når fyret starter på kold kedel.
"Nystart" efter kompressorrens er ikke opstart på kold kedel og derfor skal opstarts PI ikke være aktiv her.

I praksis burde der ske følgende ved kompressorrens:
 - I stakken gemmes
 - Træpiller på herden afbrændes som ved nedlukning
 - Kompressorrens udføres
 - Ny optænding
 - Når optænding er OK og der er gået 2-3 minutter (så er bålet godt igang) geninstalleres gemt I-stak
...herefter køres ganske almindelig drift som om der ikke havde været kompressorrens.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 14, 2015, 07:05
Den løsning vil helt sikkert virke hos mig!

men jeg tænker på dem som har lang optændingstid og evt. lang nedkøling, fordi de har hørt at det der en god ide at få kølet herden helt ned.

Fra mit fyr puster til der er ild igen, går der ca. 3 minutter, men skal der så være en limit før fyret bruger opstarts PI?

Hej,

Opstarts PI skal kun være aktiv når fyret starter på kold kedel.
"Nystart" efter kompressorrens er ikke opstart på kold kedel og derfor skal opstarts PI ikke være aktiv her.

I praksis burde der ske følgende ved kompressorrens:
 - I stakken gemmes
 - Træpiller på herden afbrændes som ved nedlukning
 - Kompressorrens udføres
 - Ny optænding
 - Når optænding er OK og der er gået 2-3 minutter (så er bålet godt igang) geninstalleres gemt I-stak
...herefter køres ganske almindelig drift som om der ikke havde været kompressorrens.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: MHES efter Jan 14, 2015, 17:31
Hej,

Hvis man vil køle herden helt ned skal stoppet være min. 30 minutter og så kan en komplet opstart godt være nødvendig (opstarts PI).
Efter kompressorrens bør fyret bare starte igen uden at vente på "diff under", det vil medføre at stoppet max er 5-10 minutter.

I min optik vil det give mening kun at igangsætte opstarts PI hvis kedlen er mere end 10oC under setpunkt ved opstart, måske snarere 15-20oC under.

Hilsen
Michael


Den løsning vil helt sikkert virke hos mig!

men jeg tænker på dem som har lang optændingstid og evt. lang nedkøling, fordi de har hørt at det der en god ide at få kølet herden helt ned.

Fra mit fyr puster til der er ild igen, går der ca. 3 minutter, men skal der så være en limit før fyret bruger opstarts PI?

Hej,

Opstarts PI skal kun være aktiv når fyret starter på kold kedel.
"Nystart" efter kompressorrens er ikke opstart på kold kedel og derfor skal opstarts PI ikke være aktiv her.

I praksis burde der ske følgende ved kompressorrens:
 - I stakken gemmes
 - Træpiller på herden afbrændes som ved nedlukning
 - Kompressorrens udføres
 - Ny optænding
 - Når optænding er OK og der er gået 2-3 minutter (så er bålet godt igang) geninstalleres gemt I-stak
...herefter køres ganske almindelig drift som om der ikke havde været kompressorrens.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 14, 2015, 18:02
Som jeg skrev var min 13 grader under, men var kun nede i ca. 3 minutter. Men det giver alligevel 1 time med urolig drift indtil fyret går VVB drift og da var det endnu ikke nået op på 60 grader.
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: MHES efter Jan 14, 2015, 18:06
Hej Sophus,

Jeg er helt enig, grænsen skal nok snarere være de 15-20oC eller mere.

Nu bruger jeg slet ikke kompressorrens under drift  ;)
Jeg tvinger et stop ind om natten, og ved dette stop udføres kompressorrensen.
Det sikrer mig at jeg har fyret kørende når jeg vil have varme  ;)

Hilsen
Michael

Som jeg skrev var min 13 grader under, men var kun nede i ca. 3 minutter. Men det giver alligevel 1 time med urolig drift indtil fyret går VVB drift og da var det endnu ikke nået op på 60 grader.
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 14, 2015, 22:21
Selvom det bliver koldt, holder vi nok varmen alligevel :D

Nedetid 3 minutter, koldest i kedlen 47grader. (det er væsentlig kortere tid end når jeg kører VVB).

Det ender med at jeg er nød til at få monteret den shunt til VVB, så jeg kan blive magelig, som visse andre O0

Hej Sophus,

Jeg er helt enig, grænsen skal nok snarere være de 15-20oC eller mere.

Nu bruger jeg slet ikke kompressorrens under drift  ;)
Jeg tvinger et stop ind om natten, og ved dette stop udføres kompressorrensen.
Det sikrer mig at jeg har fyret kørende når jeg vil have varme  ;)

Hilsen
Michael

Som jeg skrev var min 13 grader under, men var kun nede i ca. 3 minutter. Men det giver alligevel 1 time med urolig drift indtil fyret går VVB drift og da var det endnu ikke nået op på 60 grader.
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 15, 2015, 15:22
Her er problemet også efter kompressorrens, den kører op og ned i effekt i op til halvanden time efter....og det selvom den starter hurtigt op efter rens....mvh. Carsten.
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: KOKrtb efter Jan 31, 2015, 15:53
Hej Sophus,

Jeg er helt enig, grænsen skal nok snarere være de 15-20oC eller mere.

Nu bruger jeg slet ikke kompressorrens under drift  ;)
Jeg tvinger et stop ind om natten, og ved dette stop udføres kompressorrensen.
Det sikrer mig at jeg har fyret kørende når jeg vil have varme  ;)

Hilsen
Michael

Som jeg skrev var min 13 grader under, men var kun nede i ca. 3 minutter. Men det giver alligevel 1 time med urolig drift indtil fyret går VVB drift og da var det endnu ikke nået op på 60 grader.

Hej Michael.

Jeg oplever samme problemer som beskrevet ovenfor på mit fyr, RTB30. Brænder ca. 80 kg piller her i højsæsonen pr. døgn og efter hver 30 kg udføres rens, som efterfølgende resulterer i 2-3 timer med meget svingende effekt inden den stabilseres og slutteligt får kedeltemperatur op på det ønskede. Men 2-3 timer 2-3 gange pr. døgn med begrænset effekt gør at vi i disse perioder oplever at have for lidt varme og for koldt vand. Puha ;-)

Jeg har ikke VVB prioritering.

Jeg er derfor interesseret i at høre om jeg med fordel kunne lave samme praksis med et komplet stop om natten, som du gør ? Og i givet fald hvordan sættes dette op ?

Som jeg læser jeres indsigtsfulde svar er der ikke nogen løsning på problemet, er det korrekt ?
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: MHES efter Jan 31, 2015, 19:49
Hej,

Det er simpelt at lave et stop om natten  ;)
Du går ind i urstyringen og sætter en "to timers klods" til rød (=OFF), f.eks. intervallet 02:00 - 04:00.

Hilsen
Michael

Hej Sophus,

Jeg er helt enig, grænsen skal nok snarere være de 15-20oC eller mere.

Nu bruger jeg slet ikke kompressorrens under drift  ;)
Jeg tvinger et stop ind om natten, og ved dette stop udføres kompressorrensen.
Det sikrer mig at jeg har fyret kørende når jeg vil have varme  ;)

Hilsen
Michael

Som jeg skrev var min 13 grader under, men var kun nede i ca. 3 minutter. Men det giver alligevel 1 time med urolig drift indtil fyret går VVB drift og da var det endnu ikke nået op på 60 grader.

Hej Michael.

Jeg oplever samme problemer som beskrevet ovenfor på mit fyr, RTB30. Brænder ca. 80 kg piller her i højsæsonen pr. døgn og efter hver 30 kg udføres rens, som efterfølgende resulterer i 2-3 timer med meget svingende effekt inden den stabilseres og slutteligt får kedeltemperatur op på det ønskede. Men 2-3 timer 2-3 gange pr. døgn med begrænset effekt gør at vi i disse perioder oplever at have for lidt varme og for koldt vand. Puha ;-)

Jeg har ikke VVB prioritering.

Jeg er derfor interesseret i at høre om jeg med fordel kunne lave samme praksis med et komplet stop om natten, som du gør ? Og i givet fald hvordan sættes dette op ?

Som jeg læser jeres indsigtsfulde svar er der ikke nogen løsning på problemet, er det korrekt ?
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: KOKrtb efter Jan 31, 2015, 20:33
Hej,

Det er simpelt at lave et stop om natten  ;)
Du går ind i urstyringen og sætter en "to timers klods" til rød (=OFF), f.eks. intervallet 02:00 - 04:00.

Hilsen
Michael

Hej Sophus,

Jeg er helt enig, grænsen skal nok snarere være de 15-20oC eller mere.

Nu bruger jeg slet ikke kompressorrens under drift  ;)
Jeg tvinger et stop ind om natten, og ved dette stop udføres kompressorrensen.
Det sikrer mig at jeg har fyret kørende når jeg vil have varme  ;)

Hilsen
Michael

Som jeg skrev var min 13 grader under, men var kun nede i ca. 3 minutter. Men det giver alligevel 1 time med urolig drift indtil fyret går VVB drift og da var det endnu ikke nået op på 60 grader.

Hej Michael.

Jeg oplever samme problemer som beskrevet ovenfor på mit fyr, RTB30. Brænder ca. 80 kg piller her i højsæsonen pr. døgn og efter hver 30 kg udføres rens, som efterfølgende resulterer i 2-3 timer med meget svingende effekt inden den stabilseres og slutteligt får kedeltemperatur op på det ønskede. Men 2-3 timer 2-3 gange pr. døgn med begrænset effekt gør at vi i disse perioder oplever at have for lidt varme og for koldt vand. Puha ;-)

Jeg har ikke VVB prioritering.

Jeg er derfor interesseret i at høre om jeg med fordel kunne lave samme praksis med et komplet stop om natten, som du gør ? Og i givet fald hvordan sættes dette op ?

Som jeg læser jeres indsigtsfulde svar er der ikke nogen løsning på problemet, er det korrekt ?

Kan jeg også sætte længere interval mellem rens med det forbrug jeg har ?

Eller er det bedst med rens for hver 30 kg ?
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: MHES efter Jan 31, 2015, 21:22
Hej,

Hvis du tvinger et stop om natten, så kan du sætte rens til at være efter 999 kg, for det kommer nemlig ikke i brug  ;)
Hver gang fyret stopper og laver en kompressorrens, nulstilles kg-tælleren til næste kg-rens, og er den sat til 999 kg vil den aldrig komme i funktion under almindelig drift, men kun om natten ved stoppet  ;)

Hilsen
Michael


Kan jeg også sætte længere interval mellem rens med det forbrug jeg har ?

Eller er det bedst med rens for hver 30 kg ?
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: Hjemme teori efter Feb 01, 2015, 18:38
Jeg kører med 60kg, men skal nok ikke meget højere op, så er herden for snusket.

Med den sidste palle som var hestestrøelsespiller, måtte jeg ned på 30 kilo. Så det er ikke sikkert at du vil kunne "nøjes" med 80 kg imellem. Det kommer an på dine piller og din forbrænding og det er jo lidt svært at se på en RTB.


Hej,

Det er simpelt at lave et stop om natten  ;)
Du går ind i urstyringen og sætter en "to timers klods" til rød (=OFF), f.eks. intervallet 02:00 - 04:00.

Hilsen
Michael

Hej Sophus,

Jeg er helt enig, grænsen skal nok snarere være de 15-20oC eller mere.

Nu bruger jeg slet ikke kompressorrens under drift  ;)
Jeg tvinger et stop ind om natten, og ved dette stop udføres kompressorrensen.
Det sikrer mig at jeg har fyret kørende når jeg vil have varme  ;)

Hilsen
Michael

Som jeg skrev var min 13 grader under, men var kun nede i ca. 3 minutter. Men det giver alligevel 1 time med urolig drift indtil fyret går VVB drift og da var det endnu ikke nået op på 60 grader.

Hej Michael.

Jeg oplever samme problemer som beskrevet ovenfor på mit fyr, RTB30. Brænder ca. 80 kg piller her i højsæsonen pr. døgn og efter hver 30 kg udføres rens, som efterfølgende resulterer i 2-3 timer med meget svingende effekt inden den stabilseres og slutteligt får kedeltemperatur op på det ønskede. Men 2-3 timer 2-3 gange pr. døgn med begrænset effekt gør at vi i disse perioder oplever at have for lidt varme og for koldt vand. Puha ;-)

Jeg har ikke VVB prioritering.

Jeg er derfor interesseret i at høre om jeg med fordel kunne lave samme praksis med et komplet stop om natten, som du gør ? Og i givet fald hvordan sættes dette op ?

Som jeg læser jeres indsigtsfulde svar er der ikke nogen løsning på problemet, er det korrekt ?

Kan jeg også sætte længere interval mellem rens med det forbrug jeg har ?

Eller er det bedst med rens for hver 30 kg ?
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: KOKrtb efter Feb 01, 2015, 19:27
Tak for gode råd...

Sophus, som jeg læser dit indlæg så har du faktisk ikke fundet en løsning på dette problem ?

Men efterlyser nye indstillingsmulighder i softwaren til fyret.

Er det korrekt ?
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: Hjemme teori efter Feb 01, 2015, 20:53
Nej Ingen løsninger!

Når jeg observerer det får fyret et los i røven, så det kan komme op i temperatur, men det er nu ikke så ofte det sker.
Hvis ikke man bruger det sidste nye, tror jeg opstart fungerede bedre hos de fleste i version .0468.


Tak for gode råd...

Sophus, som jeg læser dit indlæg så har du faktisk ikke fundet en løsning på dette problem ?

Men efterlyser nye indstillingsmulighder i softwaren til fyret.

Er det korrekt ?
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: KOKrtb efter Feb 02, 2015, 13:39
På mit fyr sker det efter HVER rens !

Gad vide om der er nogle NBE folk der officielt kunne tage sig af at melde en sådan fejl ind til udviklings-/kvalitetsafdelingen?

Eller skal jeg melde fejlen til min forhandler, som kan melde den videre til NBE ?

Hvis man som som jeg, brænder 80, nogen gange 100 kg, piller i døgnet, så får man 2-3 rens/stop hvert døgn, hvor det hver gang tager 2-3 timer inden fyret er tilbage og leverer den ønskede ydelse. I de perioder mangles der både varme og varmt vand.

Og med mit forbrug tør jeg ikke eksperimentere med kun at køre rens 1 gang i døgnet, som Michael/MHES ellers havde foreslået og havde gode erfaringer med.

Alternativt kunne NBE melde hvilken version af software man med fordel kan vende tilbage til og hvad det så eventuelt måtte have af fejl ? Så kunne man trods alt anvende den version med færrest gener for en selv...
Titel: Sv: Opstarts PI efter kompressorrens
Indlæg af: Hjemme teori efter Apr 18, 2015, 04:55
Hva' kommer der ikke snart en ny version med opstarts PI der virker lidt mere hensigtsmæssigt end de nuværende??????

Jeg er på vej i sommerdrift med rumtermostat og det kan give væsentlig flere stop en de 2 stop af 2 timer jeg har i dag. Så en løsning som jo er længe ventet bliver nu næsten et krav for at kunne have en nogenlunde drift på fyret i overgangsperioden og sommer månederne!!!!