Hej alle
Efter opdatering stopper mit fyr efter opnået temp
Hvad gør jeg forkert ?
-
det gør mit også tror det er meget normalt
-
Hejsa har inde og set på dit fyr du har en vvb temperatur på 65 grader jeg vil nok sætte den til 55 grader og 10 grader under når den skal lave varmt vand har du 3 vejs ventil på da kedel temperatur 65 plus? Over.
-
Hej alle
Efter opdatering stopper mit fyr efter opnået temp
Hvad gør jeg forkert ?
Din kedeltemperatur er for høj efter at der er lavet varmt vand.
I menu vvb, prøv at sætte "Kedeltemp. setpunkt tillæg" ned til 5 eller 10 gr.
-
Ja jeg køre med en 2 vejs ventil men jeg prøver at sætte temp ned vvb ned til 60
Og sætpunkt tillægget ned også
-
Hvad står dine pi tal på. Det ser lidt ud til at i ledet er lidt for stor
-
P1.8 og i 0.12
-
Prøv med 2,0 på p og 0,10 måske 0,09 på i og så vente et døgn om det bliver mere rolig
Jeg undre mig også lidt over din retur temp. Den følger kedel temp som en lille hund
???
Jeg har en fornemmer af at shunten er defekt eller ikke sidder rigtig
-
Jeg har nu p 2.0 og i 0.09 og går lige ud og ser på returen. Tak
-
Super skal holde lidt øje grafen
-
Prøv og sætte p på 2,2
Har du Simi rens i kedlen ???
Vis du har skal du have en retur temp på min 55 grader
-
Har semi rens jeg hæver returen
-
Hej
Er jeg den enenste der har problem med at mit fyr stopper efter endt temp. Også selv om den sætter farten ned så den ikke over stier ønsket temp med mere end et par grader?
-
Sæt Temp over til 14 og under til 5 det skal forhindre mange start/stop. Mvh Finn
-
Prøver jeg .tak