Stokerforum

Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: sorenjak efter Mar 22, 2015, 10:25

Titel: Stokerkontrol fryser
Indlæg af: sorenjak efter Mar 22, 2015, 10:25
Har stort set altid haft problemer med at Stokerkontrol fastfryser.  (flere år)
Nogle gange efter flere min. andre gange efter flere dage.

Er nu mega træt af det og har iværksat en række tests.
Følgende er testet uden af finde de vise sten:

1. Nyt Rs232 kabel. Kort og langt er testet.
2. Alverdens Windows indstillinger er testet. (dvale, IRQ, driver update)
3. Forskellige Windows version på forskellige Pc'er. Xp/Win7
4. 4 forskellige indkøbte USB adaptorere (Sandberg, Kina model, Nn model)
5. Reinstallering af Stokerkontrol med V. 3.14 samt V3.20
6. Test med 2 forskellige leverandører af ICl-RS232 Chip.
7. Test med Pc med onboard Rs232 port (fastfryser også her)
8. Test med HyperTerminal

Er nu løbet tør for ideer og kan næste kun konkludere at Stokerkontrol stopper med at kommunikerer eller Scotte styringen går kold. (har konstateret at det nogle gange virker at boote Scotte styringen).
Måske jeg tager fejl, men det er meget tydeligt at jeg ikke er den eneste med "frys" problemer.

Any ideas??
   
Titel: Sv: Stokerkontrol fryser
Indlæg af: michael f efter Mar 22, 2015, 10:26
Har du prøvet en ny USB hub ?
Det er beskrevet her http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/stokerkontrol-kan-ikke-finde-porten-hvad-nu/
Titel: Sv: Stokerkontrol fryser
Indlæg af: silentmaker efter Aug 07, 2015, 13:05
Min fryser også øvøv
Titel: Sv: Stokerkontrol fryser
Indlæg af: BoinkUser efter Sep 08, 2015, 10:43
Hej,

Der er selvfølgelig flere ting der kan få StokerKontrol til at "fryse", dvs. at kommunikationen stopper.

Men i stort set alle tilfælde er den dominerende fejl denne:
Der bruges en USB seriel adapter som ikke er 100% kompatibel med det operativ system der benyttes.

Løsning skift til en anden, vi har bedst erfaring med de der hedder FTDI - hedder det prolific (og er en kopi fra Kina) er det mere reglen end undtagelsen at det går ned efter timer eller dage.

Vi har også erfaring med at en indbygget seriel port ofte ikke er ordentligt understøttet af operativ systemet, og så sker det samme, låser efter timer eller dage.

Så på med en adapter, gerne en FTDI så kører det.

Mvh. Jens