Stokerforum

Alternativ energi => Alternative energi former => Solvarme => Emne startet af: Hangaard efter Sep 03, 2017, 09:49

Titel: vaccumrør parallel eller seriel ???
Indlæg af: Hangaard efter Sep 03, 2017, 09:49
Hej Alle,
Har haft solvarme i nogle år efterhånden men er kommet lidt i tvivl om mine 2 x 30 rørs vaccum er sat sammen på den bedste måde ?, de er seriel forbundet som de sidder nu, men da den ene fanger jo får vandet den første fanger allerede har varmet op, så effektiviteten på sidste fanger må være noget laver end i den første fanger.
Hvis de parallel kobles så får alle fanger samme fremløbs temperatur og må derfor også yde mere end overstående seriel type, har jeg ret ? og er der problemer i den parallel koblede type ? tænker her på at få samme gennemløb i begge solfanger.
Har planer om at udvide mit nuværende system med 2 x 30 rør eller selv lave 2 dåsefanger  som bliver 2,5 x 1m så skal alle 4 solfanger parallel kobles så skal jeg jo kunne sikre at der er gennemløb i alle (hvordan sikre jeg det ?)
Titel: Sv: vaccumrør parallel eller seriel ???
Indlæg af: MHES efter Sep 03, 2017, 12:39
Hej Søren,

Du har ret i at virkningsgraden reduceres i takt med at vandet der tilføres solfangeren bliver varmere, så en parallelkobling af solfangerene er bedre end en seriekobling, hvis man udelukkende går efter virkningsgrad.
...noget helt andet er så hvad du får ud af det  ;)

Ved seriekoblingen får du den højeste udgangstemperatur fra solfangerene, og det er en fordel ved lav solintensitet, som vi jo nok har mest af i Danmark  ;)

Ved parallelkobling får du mest muligt volumen af varmt vand, altså flere liter men muligvis med en lavere temperatur  ;)

Grundlæggende kan man sige at seriekoblingen giver den højeste temperatur mens parallelkoblingen giver mest energi (Wh).
Ideelt vil være hvis du kan skifte din kobling mellem serie og parallel, afhængig af behovet  ;)

Ved parallelkobling skal man, som du selv er inde på, sikre at flowet gennem solfangerene er i orden.
Det gør man ved at sikre at "gennemstrømningsmodstanden" er korrekt (ens, hvis solfangerene er ens), og det gøres med strengreguleringsventiler.
En strengreguleringsventil er en ventil hvor man kan begrænse flowet gennem den, også kaldet at man kan "drøvle" gennemstrømningen.

Hilsen
Michael




Hej Alle,
Har haft solvarme i nogle år efterhånden men er kommet lidt i tvivl om mine 2 x 30 rørs vaccum er sat sammen på den bedste måde ?, de er seriel forbundet som de sidder nu, men da den ene fanger jo får vandet den første fanger allerede har varmet op, så effektiviteten på sidste fanger må være noget laver end i den første fanger.
Hvis de parallel kobles så får alle fanger samme fremløbs temperatur og må derfor også yde mere end overstående seriel type, har jeg ret ? og er der problemer i den parallel koblede type ? tænker her på at få samme gennemløb i begge solfanger.
Har planer om at udvide mit nuværende system med 2 x 30 rør eller selv lave 2 dåsefanger  som bliver 2,5 x 1m så skal alle 4 solfanger parallel kobles så skal jeg jo kunne sikre at der er gennemløb i alle (hvordan sikre jeg det ?)