Stokerforum

Brændsel => Andet => Emne startet af: alarm efter Sep 23, 2017, 05:42

Titel: Shunt problemer ??
Indlæg af: alarm efter Sep 23, 2017, 05:42
Hej
Jeg har netop startet "dyret" op for at få lidt varme og kan nu konstaterer at jeg leverer 70gr varmt vand til gulvvarme og det er jo ikke ok... er det min shunt der er røget eller kan den "hænge"af ikke at have været brugt og evt nogle der har forslag til fejlfinding ?
Titel: Sv: Shunt problemer ??
Indlæg af: michael f efter Sep 23, 2017, 06:12
Hej
Jeg har netop startet "dyret" op for at få lidt varme og kan nu konstaterer at jeg leverer 70gr varmt vand til gulvvarme og det er jo ikke ok... er det min shunt der er røget eller kan den "hænge"af ikke at have været brugt og evt nogle der har forslag til fejlfinding ?

Prøv at tage følerhovedet af, og maser stiften.
Hvis det ikke hjælper må vi have lidt flere oplysninger,
eller at styringen igen kommer på StokerCloud  :)
Titel: Sv: Shunt problemer ??
Indlæg af: alarm efter Sep 23, 2017, 06:21
Hej Michael styringen er på stokercloud men står måske forkert herinde det skal jeg tjekke op på
Titel: Sv: Shunt problemer ??
Indlæg af: alarm efter Sep 23, 2017, 06:33
Og nu skal jeg så finde ud af at få den rigtige på igen,...men den viser jo ikke gulvvarmen....hvordan får jeg lige pillet den af, skal den skrues af ved møtrik ?
Titel: Sv: Shunt problemer ??
Indlæg af: michael f efter Sep 23, 2017, 06:36
Og nu skal jeg så finde ud af at få den rigtige på igen,...men den viser jo ikke gulvvarmen....hvordan får jeg lige pillet den af, skal den skrues af ved møtrik ?

Der er en omløber lige under hovedet  :)
Titel: Sv: Shunt problemer ??
Indlæg af: alarm efter Sep 23, 2017, 06:44
Jep men hvordan får jeg føler hovedet af ?
Titel: Sv: Shunt problemer ??
Indlæg af: alarm efter Sep 23, 2017, 07:07
Den er nu motioneret og smurt så ser vi om ikke det hjælper...Michael hvordan får jeg fundet internet adr. På mit fyr så jeg kan indsætte det på ny ?
Titel: Sv: Shunt problemer ??
Indlæg af: MHES efter Sep 23, 2017, 07:34
Hej,

Når din gulvvarmekredse får for høj temperatur har det intet med fyret eller fyrets styring at gøre  ;)
Temperaturen i dine gulvvarmekredse bestemmes udelukkende i blandekredsen  ;)

Blandekredsen har en termostatventil med en føler der er monteret i fremløbsmanifolden og en cirkulationspumpe der cirkulerer vandet i gulvvarmeslangerne.
Termostatventilens opgave er at regulere hvornår/hvor meget varmt vand fra fyret der skal "lukkes ind" i blandekredsen, så den ønskede temperatur i gulvvarmeslangerne opretholdes.
Hvis termostatventilen er helt lukket vil det være der samme vand der cirkuleres i gulvvarmeslangerne hele tiden, og jo mere termostatventilen lukker op, jo mere vil vandet der cirkuleres i gulvvarmeslangerne indeholde "frisk varmt vand" fra fyret og dermed mindre "recirkuleret" vand.

Typisk fejl efter lang tids pause på blandekredsen er at pumpen har sat sig, sådan at den ikke kan cirkulere vandet.
Det medføret at vandet i fremløbsmanifolden bliver meget varmt, men til gengæld cirkuleres vandet ikke i gulvvarmeslangerne.
En anden typisk fejl er, den Michael er inde på, at termostatventilen ikke fungerer (ikke lukker).

Kontroller om det er både fremløb- og returmanifold der bliver meget varme.
Hvis begge bliver meget varme, er det termostatventilen der ikke lukker.
Hvis det kun er fremløbsmanifolden der bliver varm, er det pumpen der ikke pumper.

Hilsen
Michael



Hej
Jeg har netop startet "dyret" op for at få lidt varme og kan nu konstaterer at jeg leverer 70gr varmt vand til gulvvarme og det er jo ikke ok... er det min shunt der er røget eller kan den "hænge"af ikke at have været brugt og evt nogle der har forslag til fejlfinding ?
Titel: Sv: Shunt problemer ??
Indlæg af: michael f efter Sep 23, 2017, 07:39
Den er nu motioneret og smurt så ser vi om ikke det hjælper...Michael hvordan får jeg fundet internet adr. På mit fyr så jeg kan indsætte det på ny ?

Find serie nr inde i styringen.
Gå ind på StokerCloud.dk og indsæt serie nr i søgefeltet - tryk på søg  :)