Hej

Jeg er ny her
Har fulgt med her på forummet nogle måneder
Og har så fået købt og sat et Blackstar+ op med 380l Silo
Jeg har også fået sat en 02 sonde i og jeg har en 3 vejsventil på
Fyret er på nettet her https://stokercloud.dk/v3/#/damm/main-page
Fyret køre men jeg må være erlig at sige jeg ikke helt forstår det jeg skal gøre på side 23 i manualen
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2017/07/RTB-BS-Manual-V13-DAN-09.03.2017.pdf

Jeg kan veje piller af  så jeg kommer til punkt 7
Jeg kan låse brænderen på 10%
Men så er jeg lidt lost efter det.
Jeg kan ikke finde nogen CO2 måling
En der kan hjælpe med det og også gerne med hvordan i ellers syntes det ser ud når det køre om der skal stilles på noget?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: michael f efter Nov 12, 2017, 14:45
Hej

Jeg er ny her
Har fulgt med her på forummet nogle måneder
Og har så fået købt og sat et Blackstar+ op med 380l Silo
Jeg har også fået sat en 02 sonde i og jeg har en 3 vejsventil på
Fyret er på nettet her https://stokercloud.dk/v3/#/damm/main-page
Fyret køre men jeg må være erlig at sige jeg ikke helt forstår det jeg skal gøre på side 23 i manualen
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2017/07/RTB-BS-Manual-V13-DAN-09.03.2017.pdf

Jeg kan veje piller af  så jeg kommer til punkt 7
Jeg kan låse brænderen på 10%
Men så er jeg lidt lost efter det.
Jeg kan ikke finde nogen CO2 måling
En der kan hjælpe med det og også gerne med hvordan i ellers syntes det ser ud når det køre om der skal stilles på noget?

Din styring kan ikke måle CO2 men kun O2
Jeg har kigget dine tal i styringen efter, og når du har vejet af og sat autoberegning på det du har vejet af,
så læn dig tilbage og nyd varmen  :)

Ud fra dine korrektionstal kan du fremover bedømme om dine blæsertal passer, eller lige skal justere 1 ( op eller ned )  :)
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 15:05
Hej,

Du skal måske lige have at vide hvordan du vurderer om blæsertal skal lidt op/ned  ;)

O2-korrektionstal er opdelt i tre tal:
 - O2 korrektion lav
 - O2 korrektion midt
 - O2 korrektion høj

De tre tal forholder sig til de tre blæser indstillinger under "Kedel" >> "Blæser":
 - Ved 10% effekt %
 - Ved 50% effekt %
 - Ved 100% effekt %

...sådan at "O2 korrektion lav" hænger sammen med "Ved 10% effekt %",  "O2 korrektion modt" hænger sammen med "Ved 50% effekt %" og  "O2 korrektion høj" hænger sammen med "Ved 100% effekt %".

Selve " O2 korrektionstallet" er en værdi omkring 100, som står for at pilledoseringen er 100% for at holde det ønskede O2 niveau.
Når "O2 korrektionstallet" er over 100, skal tilhørende blæsertal reducers og når "O2 korrektionstallet" er under 100 skal det tilhørende blæsertal øges.
Nu skal man ikke justere hele tiden og på små afvigelser, men konstante afvigelser over +/- 5-10% giver mening at reagere på.

Samtidig skal det lige nævnes at O2-reguleringen skal indstilles sådan at PI-tal for blæser er en ren P-regulator, altså med en værdi over 0 i P og I=0,0
PI-regulatoren for træpiller bør være en ren I-regulator, altså P=0 og en værdi over 0 i I.
Jeg har selv rigtig god erfaring med Blæser PI P=10 I=0,0 og Træpille PI P=0 I=0,01

Hos dig kan jeg se at O2-regulering PI-tal for Blæser står til P=5 og I=0,2, det sidste bør altså være I=0,0

Hilsen
Michael

Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 12, 2017, 15:36
Tak for jeres svar

Sidder og læser grundigt men syntes det er lidt svært

Jeg har nu låst mit fyr på 10%
17,5% o2 (17%)
Så står der
106,09% o2 korrekt. Lav
Er det her jeg skal kikke og få den ned på 100% o2 korrekt. Lav
Ved at endre ved 10% effekt (%) 18 til>19 og så vente 10 minutter for at se om det har hjulpet?

Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: ½mylund efter Nov 12, 2017, 15:45
Tak for jeres svar

Sidder og læser grundigt men syntes det er lidt svært

Jeg har nu låst mit fyr på 10%
17,5% o2 (17%)
Så står der
106,09% o2 korrekt. Lav
Er det her jeg skal kikke og få den ned på 100% o2 korrekt. Lav
Ved at endre ved 10% effekt (%) 18 til>19 og så vente 10 minutter for at se om det har hjulpet?
Hej

Ikke fordi jeg ved en masse om de nye pillefyr

Men hvis du vil justere skal du sætte o2 til VIS ellers kan du ikke selv bestemme

½mylund
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 12, 2017, 15:56
Tak for jeres svar

Sidder og læser grundigt men syntes det er lidt svært

Jeg har nu låst mit fyr på 10%
17,5% o2 (17%)
Så står der
106,09% o2 korrekt. Lav
Er det her jeg skal kikke og få den ned på 100% o2 korrekt. Lav
Ved at endre ved 10% effekt (%) 18 til>19 og så vente 10 minutter for at se om det har hjulpet?
Hej

Ikke fordi jeg ved en masse om de nye pillefyr

Men hvis du vil justere skal du sætte o2 til VIS ellers kan du ikke selv bestemme

½mylund
Hej Mylund
Ved du hvor jeg finder  VIS?
Jeg har eneret blæser 10% fra 18 til 21 ude den er faldet
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 15:57
Dit fyr har O2-regulering, og er grundlæggende OK indstillet, så det afsnit med lås effekt til hhv. 10%, 50% og 100%, kan du springe over  ;)

Som jeg skrev til dig skal du bare gå ind i menu "Kedel" >> "O2" og indstille "Regulering blæser i-led" til 0,0.
Inden du får adgang til dette parameter skal du lige en tur forbi "Setup" og sætte "Udvidet tekniske indstilinger" til ON.

Hilsen
Michael

Tak for jeres svar

Sidder og læser grundigt men syntes det er lidt svært

Jeg har nu låst mit fyr på 10%
17,5% o2 (17%)
Så står der
106,09% o2 korrekt. Lav
Er det her jeg skal kikke og få den ned på 100% o2 korrekt. Lav
Ved at endre ved 10% effekt (%) 18 til>19 og så vente 10 minutter for at se om det har hjulpet?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 15:59
Glem det !!!
At den ikke falder (reagerer) er fordi I-faktor for blæser i O2-regulering ikke er 0,0.

Hilsen
Michael

Hej Mylund
Ved du hvor jeg finder  VIS?
Jeg har eneret blæser 10% fra 18 til 21 ude den er faldet
Tak for jeres svar

Sidder og læser grundigt men syntes det er lidt svært

Jeg har nu låst mit fyr på 10%
17,5% o2 (17%)
Så står der
106,09% o2 korrekt. Lav
Er det her jeg skal kikke og få den ned på 100% o2 korrekt. Lav
Ved at endre ved 10% effekt (%) 18 til>19 og så vente 10 minutter for at se om det har hjulpet?
Hej

Ikke fordi jeg ved en masse om de nye pillefyr

Men hvis du vil justere skal du sætte o2 til VIS ellers kan du ikke selv bestemme

½mylund
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 12, 2017, 16:13
Glem det !!!
At den ikke falder (reagerer) er fordi I-faktor for blæser i O2-regulering ikke er 0,0.

Hilsen
Michael

Hej Mylund
Ved du hvor jeg finder  VIS?
Jeg har eneret blæser 10% fra 18 til 21 ude den er faldet
Tak for jeres svar

Sidder og læser grundigt men syntes det er lidt svært

Jeg har nu låst mit fyr på 10%
17,5% o2 (17%)
Så står der
106,09% o2 korrekt. Lav
Er det her jeg skal kikke og få den ned på 100% o2 korrekt. Lav
Ved at endre ved 10% effekt (%) 18 til>19 og så vente 10 minutter for at se om det har hjulpet?
Hej

Ikke fordi jeg ved en masse om de nye pillefyr

Men hvis du vil justere skal du sætte o2 til VIS ellers kan du ikke selv bestemme

½mylund
Okay Michael
Så er i sat til 0.0 skal jeg også sette p på 10 så fra 5?

Nu er 108,3 o2 korrekt lav så skal jeg hæve blæser meget for at få den til at fatte sig ind?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 16:23
Hej,

Nej, du skal sætte blæs ved 10% ned med én, men så skal du lade fyret være i nogle timer før du kikker igen.

Om din P-faktor for blæs skal være 5 eller 10 kan man ikke svare på endnu, det kræver længere tids kurver for O2-reguleringen at kunne vurdere.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 16:28
Sorry, jeg skrev forkert tidlige om hvornår der skal øges/reducees blæs.
Jeg har rettet begge indlæg.

Sådan er det når man skal se F1 og skrive samtidig  ;)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 12, 2017, 16:30
Okay nu har jeg sat blæser lav midt høj op med en  og jeg entrede jo I til 0.0 og lader P være på 5

Efter jeg satte I til 0.0 syntes jeg bare mine tal ser syge ud

110.61 o2 lav
112.18 o2 midt
102.84 o2 høj

Skal jeg gøre noget ved det eller skal jeg lade den være i nogle timer?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 16:37
Hej,

Læs lige mit forrige indlæg...
...jeg skrev tidligere forkert vedr. hvornår man skal øge/reducere blæs.

Jeps, da du satte I til 0,0 fjernede du den permanente justering af blæseren som O2-regulatoren lavede, og derved får du det reelle billede af blæsertallenes indstilling  ;)

Du skal kun justere 1 op/ned hver gang, og så skal du vente nogle timer før du kontrollerer igen.
Ligeledes skal du kun justere på områder som fyret har kørt i, altså lav når fyret har kørt i området 10-40%, midt når fyret har kørt i området 40-70% og høj når fyret har kørt i området 70-100%.
Ellers har O2-reguleringen ikke haft mulighed for at justere ind.

Hilsen
Michael


Okay nu har jeg sat blæser lav midt høj op med en  og jeg entrede jo I til 0.0 og lader P være på 5

Efter jeg satte I til 0.0 syntes jeg bare mine tal ser syge ud

110.61 o2 lav
112.18 o2 midt
102.84 o2 høj

Skal jeg gøre noget ved det eller skal jeg lade den være i nogle timer?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 12, 2017, 16:40
Okay tak Michael
Så piller jeg ik mere nu har sat blæser 2 ned så venter jeg nogle timer
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: ½mylund efter Nov 12, 2017, 16:48
Okay nu har jeg sat blæser lav midt høj op med en  og jeg entrede jo I til 0.0 og lader P være på 5

Efter jeg satte I til 0.0 syntes jeg bare mine tal ser syge ud

110.61 o2 lav
112.18 o2 midt
102.84 o2 høj

Skal jeg gøre noget ved det eller skal jeg lade den være i nogle timer?


Hej

Det tar lidt tid så rolig nu  :D

Under menu o2 kan du vælge on off eller vis (husk Udvidet tekniske indstillinger under setup)
Hvis du bruger vis ,bruger fyret ikke ilt styring men kun de tal du har sat ind i styring
Prøv at bruge vis og låse styring 10-50-100-%
Hvis du ved 10 % ikke rammer den ilt % som ønsket så giver du blæser 1% op eller ned, Her er det vigtigt med god tid
Men en god ting bruge lang tid på hvert trin

½mylund
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 16:53
Hej,

Når nu Dammdk's blæsertal ikke er langt fra perfekte, så er der ingen grund til at skifte til vis, låse effekter og justere tallene.

Lad ham nu følge anbefalingen med at finjustere efter O2-korrektionstallene  ;)

Hilsen
Michael

Okay nu har jeg sat blæser lav midt høj op med en  og jeg entrede jo I til 0.0 og lader P være på 5

Efter jeg satte I til 0.0 syntes jeg bare mine tal ser syge ud

110.61 o2 lav
112.18 o2 midt
102.84 o2 høj

Skal jeg gøre noget ved det eller skal jeg lade den være i nogle timer?


Hej

Det tar lidt tid så rolig nu  :D

Under menu o2 kan du vælge on off eller vis (husk Udvidet tekniske indstillinger under setup)
Hvis du bruger vis ,bruger fyret ikke ilt styring men kun de tal du har sat ind i styring
Prøv at bruge vis og låse styring 10-50-100-%
Hvis du ved 10 % ikke rammer den ilt % som ønsket så giver du blæser 1% op eller ned, Her er det vigtigt med god tid
Men en god ting bruge lang tid på hvert trin

½mylund
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: ½mylund efter Nov 12, 2017, 17:10
Hej

Du har helt ret Mhes  ;)

En ting der måske kan drille lidt,er at fyret er helt nyt så afvejning måske ikke passer

Kan da huske fra andre pillefyr at snegl dosering ændre sig noget i starten

½mylund
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 17:16
Jeps, og det er så en helt anden ting, som det ikke giver mening at bringe ind nu  ;)
Vi har fået at vide at vejledningen er fulgt indtil justering af blæser, så afvejningen er nok i orden for nuværende  ;)
...dens indstilling med 1047 g angiver i hvert tilfælde ikke noget tilfældigt  ;)

At sneglen så skal afvejes igen om 1-2 uger er en anden sag  ;)
...hvilket der også står i den vejlednining der er fulgt  ;)

Hilsen
Michael

Hej

Du har helt ret Mhes  ;)

En ting der måske kan drille lidt,er at fyret er helt nyt så afvejning måske ikke passer

Kan da huske fra andre pillefyr at snegl dosering ændre sig noget i starten

½mylund
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 18:24
Hej Dammdk,

Jeg kan se at du har låst drifteffekten til 10% og samtidig justerer på blæs ved 100%, det er altså noget skidt  ???

Jeg forstår godt at du bliver forvirret af at læse indlæg om at låse effekten, sætte O2-styring på vis osv.
...men glem det, det behøver du ikke med dit fyr på nuværende tidspunkt.
Sæt min effekt til 10% og max effekt til 100%, og lad det stille og roligt selv regulere på plads.

Du har købt et fyr med O2-regulering der fungerer, og dine blæsertal er ikke helt i skoven, så læn dig tilbage og nyd det  ;)
Du kan sikkert med fordel reducere blæs midt (ved 50%) og blæs lav (ved 10%) ned med 1 eller 2, og vent så til i morgen.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 12, 2017, 18:35
Hej igen
Ja jeg låste den for jeg forstod på dig det var når den var i det område eks 10% den selv vil lave ny måling
Men det bliver bare værerre og værerre med de tal syntes jeg

Men skal nok bare prøve at vente til imorgen så

Grunden til jeg justerede blæser høj ned var for jeg fandt i log hvad den stod til fra starten det var 30 så den fik lige 1 ned

Men nøj hvor blæser lav og midt er høje nu
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 18:44
Hej,

Du skal ikke låse effekten til hverken 10%, 50% eller 100%.
Du skal lade den regulere mellem 10% og 100%  ;)

Du skal læse det jeg skriver som:
 - Når fyret kører i området 10-40% justers lav O2-korrektionstallet
 - Når fyret kører i området 40-70% justers midt O2-korrektionstallet
 - Når fyret kører i området 70-100% justers høj O2-korrektionstallet

Altså hvis fyret har arbejdet i området 10-70% og ikke har arbejdet i området mellem 70-100%, er høj O2-korrektionstallet ikke blevet opdateret, og derfor kan man ikke regulere blæs høj ud fra det, men derimod kan man godt justere på blæs lav og midt ud fra O2-korrektionstallene for det.

Så det jeg prøved at forklare var at du ikke skal reagere på O2-korrektionstal for områder som fyret ikke har kørt i siden du sidst så på dem.

Nu har dit fyr så kørt i et stykke tid låst på 10%, så nu kan du helt sikkert se at blæs lav (ved 10% effekt) kan reduceres med 1-2.

Hilsen
Michael


Hej igen
Ja jeg låste den for jeg forstod på dig det var når den var i det område eks 10% den selv vil lave ny måling
Men det bliver bare værerre og værerre med de tal syntes jeg

Men skal nok bare prøve at vente til imorgen så

Grunden til jeg justerede blæser høj ned var for jeg fandt i log hvad den stod til fra starten det var 30 så den fik lige 1 ned

Men nøj hvor blæser lav og midt er høje nu
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 12, 2017, 18:51
Hej Dammdk

Jeg har ikke noget at tilføje til Michaels fine beskrivelser, andet en jeg ikke helt tror du har forstået korrektionstallene.

Lige nu står dine lave og mellem korrektionstal til 121%. Det betyder at fyret tilfører 121% piller for at holde ilten på det angivne niveau.
Det gør den fordi, dine blæsertal er for høje, så for at få forbrugt den ekstra ilt skal der altså flere piller til.

Så jeg tror også du har misset der hvor Michael skrev forkert og sagde de skulle op. Det rettede han efterfølgende i indlægget og i et indlæg der korrigerede.

Så dine blæsertal skal nedad for at få korrektionstal på plads.
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 18:55
Hej Sophus,

Tak  ;)
...men han er på vej ned nu  ;)
Problemet ligger i at blæsertallene grundlæggende var for høje, men fordi PI-regulatoren for blæs kompenserede for det med en I-andel, blev det ikke opdaget.
Da jeg så fik ham til at fjerne I-leddet, røg blæsertallene reelt op på virkeligt niveau  ;)
Det gjorde så ikke sagen bedre at jeg beskrev funktionen omvendt  :(
...men nu er han altså på rette vej  ;)

Hilsen
Michael


Hej Dammdk

Jeg har ikke noget at tilføje til Michaels fine beskrivelser, andet en jeg ikke helt tror du har forstået korrektionstallene.

Lige nu står dine lave og mellem korrektionstal til 121%. Det betyder at fyret tilfører 121% piller for at holde ilten på det angivne niveau.
Det gør den fordi, dine blæsertal er for høje, så for at få forbrugt den ekstra ilt skal der altså flere piller til.

Så jeg tror også du har misset der hvor Michael skrev forkert og sagde de skulle op. Det rettede han efterfølgende i indlægget og i et indlæg der korrigerede.

Så dine blæsertal skal nedad for at få korrektionstal på plads.
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 12, 2017, 19:00
Hej,

Du skal ikke låse effekten til hverken 10%, 50% eller 100%.
Du skal lade den regulere mellem 10% og 100%  ;)

Du skal læse det jeg skriver som:
 - Når fyret kører i området 10-40% justers lav O2-korrektionstallet
 - Når fyret kører i området 40-70% justers midt O2-korrektionstallet
 - Når fyret kører i området 70-100% justers høj O2-korrektionstallet

Altså hvis fyret har arbejdet i området 10-70% og ikke har arbejdet i området mellem 70-100%, er høj O2-korrektionstallet ikke blevet opdateret, og derfor kan man ikke regulere blæs høj ud fra det, men derimod kan man godt justere på blæs lav og midt ud fra O2-korrektionstallene for det.

Så det jeg prøved at forklare var at du ikke skal reagere på O2-korrektionstal for områder som fyret ikke har kørt i siden du sidst så på dem.

Nu har dit fyr så kørt i et stykke tid låst på 10%, så nu kan du helt sikkert se at blæs lav (ved 10% effekt) kan reduceres med 1-2.

Hilsen
Michael


Hej igen
Ja jeg låste den for jeg forstod på dig det var når den var i det område eks 10% den selv vil lave ny måling
Men det bliver bare værerre og værerre med de tal syntes jeg

Men skal nok bare prøve at vente til imorgen så

Grunden til jeg justerede blæser høj ned var for jeg fandt i log hvad den stod til fra starten det var 30 så den fik lige 1 ned

Men nøj hvor blæser lav og midt er høje nu
Okay så er den lås op til 10-100 og lav og midt er sat 1 mere ned så det spændende hvad de lander på imorgen
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 19:03
Jeps, helt OK  ;)
Jeg sidder og holder øje med det, og lige nu kan du faktisk se at O2-korrektionstaller midt er på vej ned, fordi fyret kører i området omkring midt og fordi du har reduceret blæs midt  ;)

Det er meget sandsynligt at blæs lav og midt skal længere ned, men tag det roligt og se tiden an.
I mellemtiden klarer O2-korrektionen forbrændingen for dig  ;)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 12, 2017, 19:29
Har lige været ind på dit fyr Michael

Og se dine blæser tal 10-15-21

Tror du jeg ender ca der også ?
Eller er det helt forskælligtfra fyr til fyr?

Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 12, 2017, 20:45
Hej,

Du skal ikke kikke så meget på andres tal, for det er individuelt for hvert fyr/installation.
Men det skulle ikke undre mig om dine tal kommer i nærheden af mine  ;)

Jeg kan til gengæld se at din VVB-temperatur er uhyggelig lav  ???
Du har et setpunkt på 60oC men en diff. under på 10oC, så der burde komme VVB-opvarmning når temperaturen kommer under 50oC.
Lige nu er temperaturen 33,2oC, og når der så ikke kommer VVB-drift må det skyldes ugeplanen for VVB, som angiver OFF på nuværende tidspunkt.
Er derirkelig det du ønsker ?
...det er ikke smart at VVB'en kommer langt under 50oC, pga. risiko for bakterievækst.

Hilsen
Michael


Har lige været ind på dit fyr Michael

Og se dine blæser tal 10-15-21

Tror du jeg ender ca der også ?
Eller er det helt forskælligtfra fyr til fyr?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 13, 2017, 17:05
Hej Dammdk,

Det ser efterhånden helt fornuftigt ud  ;)
...du ser ud til at have forstået funktionen  ;)

Men hvad sker der lige med din VVB-temperaturføler og din kedeltemperaturføler ?
...og har du fået set på din urstyringsplan for VVB ?

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 13, 2017, 18:54
Hej Dammdk,

Det ser efterhånden helt fornuftigt ud  ;)
...du ser ud til at have forstået funktionen  ;)

Men hvad sker der lige med din VVB-temperaturføler og din kedeltemperaturføler ?
...og har du fået set på din urstyringsplan for VVB ?

Hilsen
Michael
Hej Michael

Jeg har sat vvb på ugeplan fra 4til6 køre den op på 60grader
Er det et problem den går længere ned? Så længe den kommer op på 60 en gang i døgnet?
Jeg leder bare efter et sted at spare piller
Er der andet jeg kan spare piller ved at gøre?
Hvordan finder jeg ud af hvad mit fyres temperatur skal være?

Angående min kedeltemperatur så har du sikkert set lige da jeg skiftede en temperatur føler
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 13, 2017, 19:54
Hej Dammdk,

Hmm, spare piller....
....det gør man bedst ved at sikre at fyret kører optimalt (og det gør dit  ;) ) og ved at isolere huset  ;)

At nøjes med at varme VVB'en op til 60oC én gang i døgnet er absolut ikke anbefalelsesværdigt.
Du risikerer at få stor bakterievækst, som godt nok til dels slås ihjel ved opvarmning til 60oC om morgenen, men hvad med resten af døgnet hvor temperaturen er langt under ?
Den besparelse du kan opnå ved at "slukke" VVB'en i 22 timer er så lille at den ikke er værd at tale om.
Min VVB på 200 l taber varme der modsvares af ca. 0,5 kg træpiller i døgnet, når den holdes mellem 52oC og 60oC, altså noget der koster 1 kr om dagen eller 365 kr om året.
Til den pris har jeg absolut ikke i sinde at sætte helbredet på spil  ;)
Din VVB er mindre, så dit varmetab vil også være mindre, hvilket igen giver endnu mindre mening i at spille hazard med helbredet.
Min VVB opvarmes fra 04:00 til 24:00 og holder altså kun "pause" i 4 timer om natten  ;)

Din kedeltemperatur skal være så lav som muligt, men samtidig så høj at du kan holde en returtemperatur på mindst 55oC.
For at kunne holde de mindst 55oC på returen, bør du have en kedeltemperatur på 70oC.
Herudover skal du have en velfungerende returshunt der sikrer at returen er varm nok.

Du kan selvfølgelig spare træpiller ved at køre med en lavere kedeltemperatur, men det er ikke ret meget du sparer, ca. 0,5% for hver 10oC du sænker kedeltemperaturen.
Til gengæld tærer din kedel hurtigt når temperaturen er lav, og du har ingen garanti hvis ikke de mindst 55oC på returen holdes.

Så lavere kedeltemperatur end de 70oC og for lav temperatur på VVB'en er ikke vejen at gå til lavere træpilleforbrug.
Derimod er isolering og gode vinduer/yderdøre en fin metode  ;)

Men selvfølgelig er valget dit...
Hvis du ikke har noget imod at risikere at få forurenet din VVB eller skulle skifte din kedel efter få år, så skal du bare fortsætte  ;)
Jeg ville råde dig til at hæve kedeltemperatur til 70oC og sætte VVB-urstyring til at holde VVB'en varm i 18-20 timer i døgnet, og kun holde pause på tidspunkter hvor du helt sikkert ikke bruger varmt vand (om natten).
 
Hilsen
Michael



Hej Dammdk,

Det ser efterhånden helt fornuftigt ud  ;)
...du ser ud til at have forstået funktionen  ;)

Men hvad sker der lige med din VVB-temperaturføler og din kedeltemperaturføler ?
...og har du fået set på din urstyringsplan for VVB ?

Hilsen
Michael
Hej Michael

Jeg har sat vvb på ugeplan fra 4til6 køre den op på 60grader
Er det et problem den går længere ned? Så længe den kommer op på 60 en gang i døgnet?
Jeg leder bare efter et sted at spare piller
Er der andet jeg kan spare piller ved at gøre?
Hvordan finder jeg ud af hvad mit fyres temperatur skal være?

Angående min kedeltemperatur så har du sikkert set lige da jeg skiftede en temperatur føler
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 13, 2017, 20:36
Hej igen Michael

Jeg har endret kedel temperatur til 70 og min shunte eller hvad det hedder står på 55
Kan jeg så regne med den ikke er under 55? Jeg kan ikke se nogle steder hvad mit retur vand er vel?

Den første dag fyret kørte havde jeg 4.8kg piller forbrug nu har jeg 1.1-1.2 kg
Så det er jo en del at spare men jeg høre hvad du siger angående bakterier så jeg vil overveje det

Hvorfor kan jeg ikke se hvad dit fyr bruger af piller til vvb?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 13, 2017, 20:58
Hej Dammdk,

Du kan ikke regne med at temperaturen på returen er mindst 55oC, bare fordi termostaten står på det  ;)
Den eneste måde at kende returtemperaturen på er at have en temperaturmåler på returen  ;)
Det kan være et almindeligt termometer, men endnu bedre er en temperaturføler der tilsluttes styringen på T-T3.
Med en temperaturføler monteret kan man følge temperaturen konstant og få vist en kurve over de sidste 48 timer.

Tja, den første dag skulle VVB'en nok varmes helt op fra kold, og måske røg der et ekstra langt bad på kontoen  ;)
Forbruget træpiller til produktion af varmt vand er bestemt to ting:
 - Mængden af varmt vand man bruger
 - Hvor godt isoleret VVB'en er
Så når du vil spare træpiller på VVB-forbruget, skal du bruge mindre varmt vand og/eller isolere VVB'en bedre (igen det der med isolering  ;) ).

At du ikke kan se mit fyrs forbrug af træpiller til VVB-drift skyldes at jeg kører med opvarmning af VVB'en via en termostatventil om vinteren når fyret alligevel kører.
Om sommeren kører det via en 3-vejs ventil, ligesom dit, og så kan du se forbruget.
Om vinteren ved styringen ikke om det varme centralvarmevand bruges til radiatorer, gulvvarme eller VVB'en  ;)
Du ville iøvrigt ikke kunne bruge mit fyrs forbrug af træpiller til noget, sålænge du ikke ved hvor meget varmt vand vi bruger  ;)

Hvis du vil kende dit reelle forbrug af træpiller til din VVB, skal du lade VVB'en blive opvarmet i 18-20 timer i døgnet i en komplet uge og derefter lade den køre din "sparedrift" i en komplet uge, begge uger med samme forbrugsmønster af varmt vand.
Så kan du sammenligne forbruget og se en mere realistisk sammenligning.
Iøvrigt vil varmetabet fra din VVB bidrage til opvarmningen af det rum den står i, så med mindre den står i et rum du ikke skal have opvarmet, er tabet fra den ikke et reelt tab  :D
Så hvis din VVB står i huset vil al den varme der laves til den enten blive brugt som varmt vand, eller bidrage til rumopvarmningen, og den mængde af varme fra VVB'en der går til rumopvarmning "fejllæser" du som træpilleforbrug til varmt vand  ;)

Hilsen
Michael


Hej igen Michael

Jeg har endret kedel temperatur til 70 og min shunte eller hvad det hedder står på 55
Kan jeg så regne med den ikke er under 55? Jeg kan ikke se nogle steder hvad mit retur vand er vel?

Den første dag fyret kørte havde jeg 4.8kg piller forbrug nu har jeg 1.1-1.2 kg
Så det er jo en del at spare men jeg høre hvad du siger angående bakterier så jeg vil overveje det

Hvorfor kan jeg ikke se hvad dit fyr bruger af piller til vvb?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 15, 2017, 17:55
Hej Michael

Det ville da være fedt med en føler på styringen
Kan denne her bruges til det ?
https://pillestoker.dk/reservedele-woody-og-scotte-pillefyr/temperaturfoler-25m-til-woody-pillefyr-scotte-pillefyr-ntc-.html (https://pillestoker.dk/reservedele-woody-og-scotte-pillefyr/temperaturfoler-25m-til-woody-pillefyr-scotte-pillefyr-ntc-.html)
Kan man bare tape den på retur røret eller skal jeg have fat i et kapilær rør mere eller hva det nu hedder ?  :)


Hvis man kikker i min log kan man se jeg stiller en del op og ned på blæseren
Fordi så er den nede på 93 og så oppe på 106 som om jeg kunde bruge at man kunde skrive decimaler
Hvad er det der gør udsvinget?
Er det forskellighed i pillernes fugtighed eller kvalitet af piller eller skorstens træk eller....?
Hvad betyder det den står på 93% o2 korr lav?
Har jeg så en uren forbrænding i skalaen fra 10% til 40% effekt?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 15, 2017, 20:48
Hej Dammdk,

Jeps, den føler kan bruges  ;)
...og ja, du kan tape eller stripse den på returrøret, bare du sørger for at den har god mekanisk/termisk forbindelse og at røret efterfølgende pakkes ind i isolering ud for føleren og et godt stykke på begge sider.

Ja, du skruer jævnligt på dine blæserparametre og den største årsag til det er din manglende tålmodighed  ;)
O2-korrektionerne må gerne ligge +/-5% uden at du skal gøre noget, og så skal du ikke reagere hver time på det  ;)
Lad det køre i et døgn, og tag så stilling til om der evt. skal justeres.
En mulig faktor til dine svingende O2-korrektionstal kan også være at "Regulering træpiller p-led" stadig har en værdi over 0.
Den bør være 0 så du har en ren I-regulator.
Som skrevet tidligere, O2-Blæsreregulering bør være ren P-regulator og O2-Træpilleregulering bør være ren I-regulator.

Udsvingene du har i O2-korrektionstallene kan skyldes flere ting:
 - Svingende skorstenstræk (du skal have en velfungerende trækstabilisator)
 - Svingende pilledosering
 - Svingende over-/undertryk i fyrrummet
 - Svingende pillekvalitet (smuld)
 - Defekt blæser (slidte lejer)
 - P-faktor i O2-Træpilleregulering  ;)
 - ...

Når O2-korrektion lav står på 93%, betyder det at O2-reguleringen har justeret træpilledoseringen ned til 93% af "normal dosering" i effektområdet 10-40% drift, for at holde en korrekt forbrænding i dette område.
Du har altså ikke en uren forbrænding i dette område, men det ville du have hvis ikke O2-reguleringen havde korrigeret.
Så kan du vælge at sige "det er da dejligt at du har klart ærterne for mig, jeg gider ikke gøre noget ved det, eller du kan justere blæseren lidt op i blæs lav.
Vedvarende korrektioner over +/-5% kan du med fordel gøre noget ved, men ellers så lad O2-styringen gøre arbejdet, som du jo har købt og betalt den til  ;)

Hilsen
Michael


Hej Michael

Det ville da være fedt med en føler på styringen
Kan denne her bruges til det ?
https://pillestoker.dk/reservedele-woody-og-scotte-pillefyr/temperaturfoler-25m-til-woody-pillefyr-scotte-pillefyr-ntc-.html (https://pillestoker.dk/reservedele-woody-og-scotte-pillefyr/temperaturfoler-25m-til-woody-pillefyr-scotte-pillefyr-ntc-.html)
Kan man bare tape den på retur røret eller skal jeg have fat i et kapilær rør mere eller hva det nu hedder ?  :)


Hvis man kikker i min log kan man se jeg stiller en del op og ned på blæseren
Fordi så er den nede på 93 og så oppe på 106 som om jeg kunde bruge at man kunde skrive decimaler
Hvad er det der gør udsvinget?
Er det forskellighed i pillernes fugtighed eller kvalitet af piller eller skorstens træk eller....?
Hvad betyder det den står på 93% o2 korr lav?
Har jeg så en uren forbrænding i skalaen fra 10% til 40% effekt?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 16, 2017, 04:47
Hej Michael

Okay så er P-faktor i O2-Træpilleregulering sat til 0
Jeg prøver og lade vær med at stille på fyret idag  :)

Så vil jeg se om jeg kan få fat i en føler idag til retur måling

Jeg så kl 4 da kedlen varmede vvb  at så står der at kedlen skulle op på 80 grader
Hvordan endre jeg det?
Og hvad bør kedlen være i temperatur til opvarming af vvb?


Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 16, 2017, 06:23
Under - Kedel/regulering/Kedeltemp. setpunkt tillæg °C er sat til 20 som er VVB 60 + 20 =80
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 16, 2017, 18:04
Under - Kedel/regulering/Kedeltemp. setpunkt tillæg °C er sat til 20 som er VVB 60 + 20 =80
Hej Sophus

Tak for dit svar
Mindste værdi er 5 så den valgte jeg
Er der nogen god regl for hvad den bør stå på ?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 16, 2017, 18:16
Hej,

Ja, typisk 10-15oC, afhængig af hvor god din VVB er til at optage varmen fra centralvarmevandet til VVB'en.

Hvis VVB'en ikke er god til at optage varmen, vil 3-vejs ventilen stå længe i stilling VVB og dermed vil huset miste opvarmning i lang tid.
I den situation vil man typisk vælge en stor værdi i setpunkt tillæg, men hvis VVB'en er god til at optage varmen, vil man typisk vælge en mindre værdi i setpunkt tillæg.
Ulempen med en stor værdi i setpunkt tillæg er at fyret kan have en tendens til at gå i "overtemperatur" efter VVB-opvarmning, hvis ikke huset kan aftage varmen hurtigt nok.

Hilsen
Michael



Under - Kedel/regulering/Kedeltemp. setpunkt tillæg °C er sat til 20 som er VVB 60 + 20 =80
Hej Sophus

Tak for dit svar
Mindste værdi er 5 så den valgte jeg
Er der nogen god regl for hvad den bør stå på ?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 16, 2017, 18:25
Hej Michael

 Tak for alt din hjælp det er guld vær.

Så tror jeg jeg setter den til 10

Jeg har fået installeret en føler til retur så nu glæder jeg mig til at se efter 1 døgn om den holder de 55 grader
Hvis den holder de 55 grader er der så en fordel i at skruge ned for keddel temperatur til eks 65 grader fra 70 grader for at spare piller?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 16, 2017, 19:10
Hej,

Som jeg skrev tidligere, så ligger besparelsen i træpiller på ca. 0,5% for hver 10oC du sænker kedeltemperaturen, så hvis du sænker den 5oC fra 70oC til 65oC vil du spare ca. 0,25%.
Det vil igen sige at du sparer 2,5 kg træpiller (5 kr) for hvert ton du brænder af.

Dit nuværende forbrug indikerer at du kommer til at bruge omkring 6 toms træpiller om året, så du vil altså kunne spare noget der ligner 30 kr om året ved at sænke kedeltemåeraturen 5oC
Jeg tror ikke jeg behøver at fortælle dig hvad jeg mener  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

 Tak for alt din hjælp det er guld vær.

Så tror jeg jeg setter den til 10

Jeg har fået installeret en føler til retur så nu glæder jeg mig til at se efter 1 døgn om den holder de 55 grader
Hvis den holder de 55 grader er der så en fordel i at skruge ned for keddel temperatur til eks 65 grader fra 70 grader for at spare piller?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 16, 2017, 19:28
Ja okay Michael fair nok det kan ikke betale sig aåskruge ned så

Men nu har jeg fået sat en retur føler på
Hvad kan jeg så bruge det til?
Til at konstatere at mit system er ca 55grader så min keddel ikke dør for hurtigt
Er der andet jeg kan konstatere ud fra retur ?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 16, 2017, 19:43
Hej,

Næ, med en returtemperaturføler kan du måle returtemperaturen  ;)
...men det er en god ting at kunne følge med i temperaturen, så du kan afsløre hvis returtermostaten ikke fungerer  ;)

Hilsen
Michael

Ja okay Michael fair nok det kan ikke betale sig aåskruge ned så

Men nu har jeg fået sat en retur føler på
Hvad kan jeg så bruge det til?
Til at konstatere at mit system er ca 55grader så min keddel ikke dør for hurtigt
Er der andet jeg kan konstatere ud fra retur ?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 18, 2017, 19:04
Hej Michael

Okay så må jeg huske at holde øje med retur temperaturen

Du skrev tidligere at du havde gode erfaringer med Regulering blæser p-led 10 og Regulering blæser i-led 0
min Regulering blæser p-led står på 5 men jeg mener du sagde fyret skulle køre nogle dage før man kunde finde ud af hvad den skal stå på kan du guide mig til at indstille den og hvad gør den?


Jeg har også Regulering træpiller p-led 0 og Regulering træpiller i-led 0.05
Er det noget jeg bør justere?

90 %O2 korr. lav
90 %O2 korr. midt
105 %O2 korr. høj

Sætter jeg blæser på lav eller midt +1 så ryger den helt op på 109
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 18, 2017, 21:30
O2-blæser regulering tager sig af "her og nu" reguleringen af forbrændingskvaliteten, mens O2-træpille regulering tager sig af reguleringen på længere sigt.
Om din Regulering blæser P-faktor står på 5 eller 10 betyder ikke så meget mht. O2-korrektionstallene, men er mere et spørgsmål om hvor "hidsig" blæserreguleringen er.

Regulering træpiller I-faktor har derimod en hel del med O2-korrektionstallene at gøre.
Du kan nedsætte tallet fra 0,05 til 0,01 som vil give en langsommere (mere rolig) justering på O2-korrektionstallene.

At dine O2-reguleringstal ryger fra 90 til 109 når du justerer blæsertal med blot 1 er lidt upraktisk, med hvis det er sådan så er der ikke rigtigt noget at gøre ved det, for du kan ikke justere mindre.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Okay så må jeg huske at holde øje med retur temperaturen

Du skrev tidligere at du havde gode erfaringer med Regulering blæser p-led 10 og Regulering blæser i-led 0
min Regulering blæser p-led står på 5 men jeg mener du sagde fyret skulle køre nogle dage før man kunde finde ud af hvad den skal stå på kan du guide mig til at indstille den og hvad gør den?


Jeg har også Regulering træpiller p-led 0 og Regulering træpiller i-led 0.05
Er det noget jeg bør justere?

90 %O2 korr. lav
90 %O2 korr. midt
105 %O2 korr. høj

Sætter jeg blæser på lav eller midt +1 så ryger den helt op på 109
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 19, 2017, 07:48
Okay så er den justeret fra 0,05 til 0,01

Tak for hjælpen Michael  :D

Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Erikd efter Nov 19, 2017, 09:14
Spændende at følje jeres tråd. Jeg har lært en del, og også brugt det på mit fyr. Nu sætter jeg mig ned og nyder det.
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 29, 2017, 17:57
Hej igen

Så er jeg kommet til at kikke i aske skuffen
Der er sorte piller så jeg tømte den og her nogle dage efter er der sorte piller i igen.

Jeg har kompresser rens og tænker det måske er når den ranser der ryger piller med er det normalt eller er det noget man kan undgå?

Jeg får en besked fra storkercloud på mail:
Der er opstået en ny infobesked:
Info: Fotoføler ignoreres pga. komp.rens

En der kan hjælpe ?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2017, 18:08
Ja hæv tiden i kompressorens til 360-400 og sænk blæs i samme menu til 13

Hej igen

Så er jeg kommet til at kikke i aske skuffen
Der er sorte piller så jeg tømte den og her nogle dage efter er der sorte piller i igen.

Jeg har kompresser rens og tænker det måske er når den ranser der ryger piller med er det normalt eller er det noget man kan undgå?

Jeg får en besked fra storkercloud på mail:
Der er opstået en ny infobesked:
Info: Fotoføler ignoreres pga. komp.rens

En der kan hjælpe ?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 29, 2017, 18:17
Man kan undgå sorte piller i askeskuffen fra kompressorrens, ved at give fyret lang tid nok til at afbrænde træpillerne på herden og tilstrækkelig lav blæs til at sikre at pillerne afbrændes men ikke blæses ud af herden.

Jeg plejer at anbefale at blæs ved kompressorrens = blæs ved 50% drift, altså i dit tilfælde skal blæs ved kompressorrens stå på 13 og ikke de 50 det står til nu  ;)

Mht. mail-besked:
Gå ind i menuen "Mail / SMS" >> "Info beskeder" og sæt "Info: Fotoføler ignoreres pga. komp.rens" til "OFF", så slipper du for den besked  ;)

Hilsen
Michael

Hej igen

Så er jeg kommet til at kikke i aske skuffen
Der er sorte piller så jeg tømte den og her nogle dage efter er der sorte piller i igen.

Jeg har kompresser rens og tænker det måske er når den ranser der ryger piller med er det normalt eller er det noget man kan undgå?

Jeg får en besked fra storkercloud på mail:
Der er opstået en ny infobesked:
Info: Fotoføler ignoreres pga. komp.rens

En der kan hjælpe ?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 29, 2017, 18:35
Hej

Tak for jeres hurtige svar

Jeg har nu endret kompresser rens/Blæser effekt % fra 50 til 13

Tror i det er nok for at løse mit problem eller bør jeg også endre kompresser rens/Stop for træpiller i sek fra 300 til 360-400?

Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 29, 2017, 19:20
Om du skal forlænge tiden kan du bedst selv afgøre.
Hold øje med hvor lang tid det tager at få lux ned på 0 ved kompressorrens, mens kedlen kører 80-100% drift.
Læg så 30 sek. til og brug det tal som stop for træpiller.

Hilsen
Michael

Hej

Tak for jeres hurtige svar

Jeg har nu endret kompresser rens/Blæser effekt % fra 50 til 13

Tror i det er nok for at løse mit problem eller bør jeg også endre kompresser rens/Stop for træpiller i sek fra 300 til 360-400?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Nov 29, 2017, 19:56
Jeg har ikke set mit fyr køre 80-100% endnu når jeg kikker køre det altid 10-50%
Så det bliver lidt svært at tage tid på

Men kunde man låse fyret til 80% og så sette kompresser rens til rens hvert 1 kg istedet for 30 kg og så sette sig til at vente på kompresser rens?

Eller er der en bedere måde at få det gjort på?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Nov 30, 2017, 05:36
Det er en mulighed, men du kan bare låse brænderen til 100% i 5 minutter og så stoppe fyret  ;)
...eller bare sætte tiden til 400 sek og se om det sammen med blæs på 13 løser problemet  ;)

Hilsen
Michael

Jeg har ikke set mit fyr køre 80-100% endnu når jeg kikker køre det altid 10-50%
Så det bliver lidt svært at tage tid på

Men kunde man låse fyret til 80% og så sette kompresser rens til rens hvert 1 kg istedet for 30 kg og så sette sig til at vente på kompresser rens?

Eller er der en bedere måde at få det gjort på?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Dec 01, 2017, 09:31
Ja Michael det var da en nemmere løsning

Jeg tog tid det tog 6 minutter at få LX på 0
6x60=360+30 =390 så rundede jeg op til 400 så i fik ret med de 400  :D

Tak for hjælpen igen igen  ;D
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Dec 01, 2017, 09:49
Så går jeg og tænker på hvordan jeg får styr på pilleforbrug der står i styringen i forhold til de piller der er i siloen

Det ser ud som om der er flere piller i siloen ind styringen tror der er

Er der en smart måde til at få styr på det ?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Dec 02, 2017, 07:46
Ind imellem er vi altså ikke helt tossede  ;)

Jeps, der er en smart måde at få styringen til at vise korrekt forbrug/indhold af træpiller.
Du skal ind i menuen "Silo" og finde feltet "Pille korrektion (g)".
Feltet står lige under feltet for sneglydelse, og bruges udelukkende til omregning af snegl køretid til pilleforbrug.
I din styring er de to tal ens, men de kan altså godt være forskellige.
Feltet "Snegl ydelse / 6 min (g)" bruges af styringen til at udregne træpilledoseringen, så det skal man ikke "snyde" med, men i stedet har NBE så indføre feltet "Pille korrektion (g)".
Navnet på feltet er måske ikke så velvalgt for den funktion det har, men det er altså det felt du skal bruge.

Årsagen til forskellen ligger i måden sneglen kører på.
Under 6 min. afvejning kører sneglen konstant i 6 minutter, hvilket giver én dosering, mens sneglen under alm. drift kører i små korte intervaller, hvilket giver en lidt anderledes dosering.

Prøv at lege med det.

Hilsen
Michael


Så går jeg og tænker på hvordan jeg får styr på pilleforbrug der står i styringen i forhold til de piller der er i siloen

Det ser ud som om der er flere piller i siloen ind styringen tror der er

Er der en smart måde til at få styr på det ?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Dec 07, 2017, 18:18
Okay tak for forklaringen Michael

Jeg kan bare ikke helt finde ud af hvilken vej jeg skal når der er flere piller tilbage i siloen og Silo tælleren går i minus

En anden ting
Jeg har idag fået en alarm fra fyret: Stoppet pga. overkogstermostatOFF

Hvad betyder det og hvad skal jeg gøre/tjekke ?

Jeg kikkede om der var kommet vand ud af det rør jeg mener der skal komme vand ud af hvis fyret er blevet for varmt men der var helt tørt.

Jeg resatte alarmen og tænkte fyret og det ser ud til at køre ok igen
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Dec 07, 2017, 18:41
Hej,

Hvis der er piller tilbage i siloen når styringen viser 0 eller minus, så "tror" styringen at den doserer flere piller end den reelt gør.
Derfor skal "Pille korrektion (g)" være mindre  ;)

Jannich har faktisk lavet et fint lille excel-ark hvor man kan regne indstillingen ud.
Du finder filen i denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8328.msg71429#msg71429 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8328.msg71429#msg71429)

Overkogstermostaten er en termostat der afbryder fyret hvis det bliver for varmt, og har intet at gøre med sikkerhedsventilen som du har kikket til  ;)
Overkogstermostaten skal manuelt genindkobles hvis den har været udkoblet.
Du finder genindkoblingsknappen på overkogstermostaten bag frontlågen på dit fyr.

Hvis der er dårlig forbindelse til overkogstermostaten, kan man opleve det du har oplevet, altså at styringen registrerer afbrydelse af overkogstermostaten uden at den faktisk er udkoblet.

Hilsen
Michael


Okay tak for forklaringen Michael

Jeg kan bare ikke helt finde ud af hvilken vej jeg skal når der er flere piller tilbage i siloen og Silo tælleren går i minus

En anden ting
Jeg har idag fået en alarm fra fyret: Stoppet pga. overkogstermostatOFF

Hvad betyder det og hvad skal jeg gøre/tjekke ?

Jeg kikkede om der var kommet vand ud af det rør jeg mener der skal komme vand ud af hvis fyret er blevet for varmt men der var helt tørt.

Jeg resatte alarmen og tænkte fyret og det ser ud til at køre ok igen
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Dec 11, 2017, 14:47

Jeg har igen idag fået den alarm med overkogstermostat uden den var aktiveret

Hvad kan jeg gøre ved det ? Tjekke dens forbindelse? Spray den med kontakt spray?

Jeg bøvler stadig med sorte piller i askeskuffen
Jeg har nu sat  Stop for træpiller i sek helt op til 450
Og så har jeg sammenlignet dine indstillinger Michael med mine og så din Blæser Rens/Effekt % ned fra 50 til 30 som din
Men det har ikke hjulpet der er stadig sorte piller

Hvad kan jeg så gøre for det lykkedes?

Hilsen
Damm
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: xkfc efter Dec 11, 2017, 15:04
Kontaktspray er ikke den rigtige løsning, der må enten være en løs ledning ellers må overkogstermostaten være kaput. Byt til nyt vil jeg anbefale.

Personligt ser jeg ingen fidus i andres tal, jeg starter altid med NBE's anbefalinger (standart tal) justerer luft ind 10-50-100% og til sidst rensetal og nedlukning, og så glemmer jeg ellers alt om andres tal og standart tal.

Det er vigtigt at finde ud af hvad der afstedkommer de sorte piller! nedlukning? drift? rens?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Dec 20, 2017, 17:00
Hej

Min kompresser rens er hvist ikke sat helt rigtigt op jeg mangler at vælge noget

Kedel kompressor rens ventil 1 Og Kedel kompressor rens ventil 2

Hvad skal jeg vælge der?
Under kedel/Rensning/Kompressor Rens

Jeg bøvler stadig med sorte piller og jeg har vejet af og stillet luft nogle foreslog til hvad jeg skal prøve ? :-\
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Dec 20, 2017, 18:30
Du skal ikke nødvendigvis vælge noget  ;)
De to ventiler er til rens af kedlen, og hvis du kun har én ventil til rens af selve brænderen, så ser din styring ud til at være sat korrekt op.
Hvis du derimod også har ventiler til rens af kedlen, skal de tilsluttes selvstændige udgange og så er det dem du skal vælge.

Hilsen
Michael

Hej

Min kompresser rens er hvist ikke sat helt rigtigt op jeg mangler at vælge noget

Kedel kompressor rens ventil 1 Og Kedel kompressor rens ventil 2

Hvad skal jeg vælge der?
Under kedel/Rensning/Kompressor Rens

Jeg bøvler stadig med sorte piller og jeg har vejet af og stillet luft nogle foreslog til hvad jeg skal prøve ? :-\
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: Dammdk efter Dec 20, 2017, 19:10
Tak for dit svar Michael

En Bs + har ikke rens i kedlen vel?
Har rtb det?

Michael du har ikke en kommentar til sorte piller i aske skuffen?
Titel: Sv: Blackstar+ opstart første gang
Indlæg af: MHES efter Dec 20, 2017, 19:45
Hej.

Jeg mener ikke BS+ har kedelrens, men det nemmeste er vel at se efter på kedlen  ;)

En RTB har kedelrens.

Hmm, kommentar til sorte piller i askeskuffen....
...tjo, der er noget galt  ;)

Det er jo lidt svært at sidde her i sofaen og se hvad der er årsagen hos dig  ;)
Sorte piller kan komme af flere årsager:
 - Forkert forbrænding (for lidt luft, eller alt for meget luft)
 - For kort tid til afbrænding af træpiller før kompressorrens
 - For kraftigt blæs ved kompressorrens
 - For kraftigt blæs ved alm. rens
 - Overfyldning af herd (for stor drifteffekt i forhold til brænder)
 - ....

Det ser ud til at du har fået indstillet kompressorrens fornuftigt, så jeg vil tro at det ikke er et problem.
Så ville jeg hælde mest til forkert forbrænding, og derfor lave en afvejning og justering ved hhv. 10%, 50% og 100%
...men det er jo blot mit gæt  ;)

Hilsen
Michael




Tak for dit svar Michael

En Bs + har ikke rens i kedlen vel?
Har rtb det?

Michael du har ikke en kommentar til sorte piller i aske skuffen?