Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: MHES efter Dec 10, 2017, 18:07
-
Hej,
Jeg har brugt lidt af min sparsomme fritid på at lave en vejledning til O2-styring ;)
Jeg modtager meget gerne kommentarer/forslag til den.
Den findes her http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf (http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf)
Jeg har samtidig opdateret vejledningen omkring vejrkompensering, som findes her http://mhes.dk/Vejrkompensering_v1.pdf (http://mhes.dk/Vejrkompensering_v1.pdf)
Dem modtager jeg naturligvis også gerne kommentarer/forslag til ;)
Hilsen
Michael
-
Linken omkring ilt er forkert;
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.0.pdf
-
Hej Mhes.
Utrolig velskrevet og let at forstå, jeg har bare læst om O2 indstillingerne da jeg ikke har noget vejrkompensering på.
Linket i tråden virker dog ikke så jeg fandt det på din hjemmeside, men linket omkring vejrkompensering virker dog fint fra tråden. :)
Mvh Niels
-
Hej Sophus og Niels,
Tak for hurtig respons ;)
Jeps, der var fejl i link >:(
...årsagen er at jeg har brugt danske karakterer i filmavnet, og de tolkes forskelligt af forskellige browsere ???
Link er nu rettet til http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf (http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf)
Næste gang jeg har web-editoren igang, ændrer jeg filnavnet ;)
Forhåbentlig er indholdet bedre ;)
Hilsen
Michael
-
Thank you for a really good description.
One small detail missing that I have been sometimes wondering about: does the the corrected pellet feed affect calculated pellet consumption or not? If let's say all three compensation points are at 0.90%, is the pellet consumption still calculated from the set auger capacity in grams/360s or from set value * (100/0,9)% ?
Which one is correct depends on how you look at it, on one hand the auger feed possibly had to be reduced because it actually started to feed more pellet each turn due to changed pellet quality. In this case calculated pellet consumption will be off if it uses the set auger capacity value without compensating it accordingly.
On the other hand it could also be that the airflow had been reduced due to ash buildup on the grate. In this case calculated pellet consumption will be off if it compensates the set auger capacity, since it hadn't actually changed.
Not really that important but it would be nice to know which way it is. Assuming that auger capacity is measured and set spot on and O2 compensation is 90%, is the calculated pellet consumption correct or off by 10%?
(I don't really know which way I would prefer.. I think varying airflow due to ash buildup might be a bigger issue than varying auger capacity. Or not...)
-
Hi,
In the newest versions of software in the NBE control-units (v7, v10 and v13) the pellets consumption is calculated on it's own parameter.
You have the "Auger capacity in grams/360 sec" which is used for the dozing calculation and you have the "Pettets correction grams" which is used for the consumption calculation.
I am pretty sure the corrections from the O2-controller are not used in the consumption, but it is only my belive ;)
Best regards
Michael
Thank you for a really good description.
One small detail missing that I have been sometimes wondering about: does the the corrected pellet feed affect calculated pellet consumption or not? If let's say all three compensation points are at 0.90%, is the pellet consumption still calculated from the set auger capacity in grams/360s or from set value * (100/0,9)% ?
Which one is correct depends on how you look at it, on one hand the auger feed possibly had to be reduced because it actually started to feed more pellet each turn due to changed pellet quality. In this case calculated pellet consumption will be off if it uses the set auger capacity value without compensating it accordingly.
On the other hand it could also be that the airflow had been reduced due to ash buildup on the grate. In this case calculated pellet consumption will be off if it compensates the set auger capacity, since it hadn't actually changed.
Not really that important but it would be nice to know which way it is. Assuming that auger capacity is measured and set spot on and O2 compensation is 90%, is the calculated pellet consumption correct or off by 10%?
(I don't really know which way I would prefer.. I think varying airflow due to ash buildup might be a bigger issue than varying auger capacity. Or not...)
-
That's my belief too, but in my old V6.33 controller it was actually the opposite. There the value of the auger capacity setting parameter changed 'spontaneously' due to the integrating part of the O2 regulator, but it doesn't look like it works that way any more.
-
Hej Michael
Super god vejledninger.
Man kan forstå det du skriver uden at være ingeniør.
Det er rigtigt fedt at være på et forum hvor der er folk med så store kompetencer.
Venlig Hilsen
Thomas Tromborg
Hej Sophus og Niels,
Tak for hurtig respons ;)
Jeps, der var fejl i link >:(
...årsagen er at jeg har brugt danske karakterer i filmavnet, og de tolkes forskelligt af forskellige browsere ???
Link er nu rettet til http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.0.pdf (http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.0.pdf)
Næste gang jeg har web-editoren igang, ændrer jeg filnavnet ;)
Forhåbentlig er indholdet bedre ;)
Hilsen
Michael
-
Meget uddybende vejledning.
Undrer mig dog over at du skriver at blæser skal være ren P og træpiller ren I. Det er det ikke fra fabrikken af. Forstår godt hvorfor de skal være som du beskriver, men forstår ikke hvorfor de så ikke er det fra fabrikken af?
-
Hej Michael
Super vejledning både vejr og ilt ;)
Har lige et spørgsmål du sikkert kan hjælpe med :D
Hvordan finder man udad om ilt % skal lidt op eller ned ? (hvis du forstår hvad jeg mener)
F.eks en RTB kommer med std. ved 10% og 50% og 100% på 8-11-17 % tror jeg nok.
Skal ilt op eller ned hvis
Grå/hvid aske ?
U forbrændte piller ?
Sort eller sodet kedel?
Er der en god måde at finde udad det på ? hvilken ønsket ilt% man skal ramme uden brug af røggas måler
Takker
Og så lige GODJUL TIL ALLE :)
½mylund
-
Hej Michael
Super vejledning både vejr og ilt ;)
Har lige et spørgsmål du sikkert kan hjælpe med :D
Hvordan finder man udad om ilt % skal lidt op eller ned ? (hvis du forstår hvad jeg mener)
F.eks en RTB kommer med std. ved 10% og 50% og 100% på 8-11-17 % tror jeg nok.
Skal ilt op eller ned hvis
Grå/hvid aske ? Problemet med askemetoden er at du ikke ved om det er et bestemt område, eller alle områder der skal justeres!
Ved hvid aske skal ilt tal ned
U forbrændte piller ? Vil jeg som oftest ikke tro er forbrændingen og hvis det er vil jeg mistænke pillerne for at være problemet og starte med at prøve nogle andre!
Jeg ville mistænke blæserens og kompressorens først.
Sort eller sodet kedel? Samme svar som det første, med omvendt fortegn
Er der en god måde at finde udad det på ? hvilken ønsket ilt% man skal ramme uden brug af røggas måler
Takker
Og så lige GODJUL TIL ALLE :)
½mylund
-
Hej
Jeg vil bare lige dele min erfaring fra mit 10kw RTB omkring ilt.
Mit fyr stod som standard til en ønsket ilt ved (10% til 16) (50% til 12) (100% til 8)i ønsket ilt.
Fyret havde kørt perfekt i to år med de tal, men da jeg tidligere i år købte 9 tons Barlinek 8mm begyndte asken at blive kulsort og indimellem var der nogle sorte piller i askeskuffen uden at jeg havde ændret noget, jeg havde selvfølgelig lavet ny afvejning og justeret blæs på all tre trin så at korr var mellem 98 og 100 på alle tre trin men stadig ikke godt nok.
Først da jeg hævede ønsket ilt til henholdsvis 18 og 14 og 10 blev asken musegrå og uden sorte piller.
Mvh Niels ;)
-
Se det svar klarede Sophus helt fint ;)
Jeg har ikke noget at tilføje ;)
...altså udover at der reelt ikke er nogen forskel på at indregulere efter en røggasanalysator eller efter O2-sensoren i RTB'en ;)
Røggasanalysatoren kan godt nok også måle CO-indhold (ikke at forveksle med CO2), røggastemperatur og undertryk i røgrør, samt udregne CO2, virkningsgrad osv. men i praksis bruger man bare O2% ;)
Så kan man selvfølgelig kontrollere om RTB'ens O2-sensor måler rigtigt ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Super vejledning både vejr og ilt ;)
Har lige et spørgsmål du sikkert kan hjælpe med :D
Hvordan finder man udad om ilt % skal lidt op eller ned ? (hvis du forstår hvad jeg mener)
F.eks en RTB kommer med std. ved 10% og 50% og 100% på 8-11-17 % tror jeg nok.
Skal ilt op eller ned hvis
Grå/hvid aske ? Problemet med askemetoden er at du ikke ved om det er et bestemt område, eller alle områder der skal justeres!
Ved hvid aske skal ilt tal ned
U forbrændte piller ? Vil jeg som oftest ikke tro er forbrændingen og hvis det er vil jeg mistænke pillerne for at være problemet og starte med at prøve nogle andre!
Jeg ville mistænke blæserens og kompressorens først.
Sort eller sodet kedel? Samme svar som det første, med omvendt fortegn
Er der en god måde at finde udad det på ? hvilken ønsket ilt% man skal ramme uden brug af røggas måler
Takker
Og så lige GODJUL TIL ALLE :)
½mylund
-
Tja, nu er jeg jo ikke "fabrikken" men bare en erfaren tekniker udi reguleringsteknik ;)
...så jeg kan ikke svare på hvorfor det overhoved er muligt at indstille I-faktor på blæserregulering og P-faktor på træpilleregulering, jeg kan kun stå inde for mine egne erfaringer ;)
Til gengæld ved jeg hvor meget bøvl man kan få når man laver kaskade-regulering, og det er reelt det man får hvis man ikke følger min anbefaling ;)
Hilsen
Michael
Meget uddybende vejledning.
Undrer mig dog over at du skriver at blæser skal være ren P og træpiller ren I. Det er det ikke fra fabrikken af. Forstår godt hvorfor de skal være som du beskriver, men forstår ikke hvorfor de så ikke er det fra fabrikken af?
-
Tænker bare det er uhensigtsmæssigt at fyret bliver leveret med nogle indstillinger, som helt klart ikke anbefales. Det var da bedre at undgå at skulle ændre mere end højst nødvendigt på indstillingerne og måske også undgå en masse spørgsmål, skriverier og dårlig regulering.
Håber da at "fabrikken" NBE, også læser med og lytter til eksperterne herinde.
-
Hej Michael
Tak for endnu en super guide. Jeg læste den som godnat læsning på den aften du frigav den og det er en god forklaring på iltstyringen.
Hvis du har lyst til feedback på din guide, er du velkommende til at læse lidt videre :)
- Side 2 - afsnit omkring iltstyring, du skriver at p-led skal 5-10 og I-led skal være 0,1-1. Må jeg forslå at du evt skriver et forslag til hvilken værdier at man kan starte med
- Side 4 - billede øverst. Din blæser korrektion står til 50%, jeg mindes at NBE standarden er 30 % . Hvis det er relevant for din guide, vil jeg forslå at du gør opmærksom på de 3 værdier skal hæves og evt forklare kort hvorfor de skal hæves.
- Side 11 - står der "Det vil altså sige at O2 styringen har reduceret træpilledoseringen ved lav og mellem effekt, for at
kunne holde en korrekt forbrænding, eller sagt på en anden måde, der tilføres for lidt luft ved lav
og mellem effekt.
Man kan så vælge to forskellige tilgange til afvigelsen, enten korrigerer man de tilhørende
blæsertal så korrektionen bliver reguleret til 100%, eller man lever med afvigelsen og glæder sig
over at styringen selv ”klarer ærterne”. Jeg vil forslå at du tilføjer ". Dette betyder at blæsertallet skal hæves i det aktuelle eksempel (Efter "Og mellem effekt."). Jeg har fanget det står implicit i teksten, men det ville hjælpe først gang læseren med forståelsen af hvad korrektions tallene betyder i virkelighedens verden og særligt hvilken vej de forskellige "håndtag" skal justeres. "
-
Et problem med at skrive hvorfor man ikke skal bruge standardtal, kan være når standard tal bliver ændret, skal beskrivelsen også ændres.(læs, så Michael nødt til at holde sig opdateret på standardtal)
Hej Michael
Tak for endnu en super guide. Jeg læste den som godnat læsning på den aften du frigav den og det er en god forklaring på iltstyringen.
Hvis du har lyst til feedback på din guide, er du velkommende til at læse lidt videre :)
- Side 2 - afsnit omkring iltstyring, du skriver at p-led skal 5-10 og I-led skal være 0,1-1. Må jeg forslå at du evt skriver et forslag til hvilken værdier at man kan starte med
- Side 4 - billede øverst. Din blæser korrektion står til 50%, jeg mindes at NBE standarden er 30 % . Hvis det er relevant for din guide, vil jeg forslå at du gør opmærksom på de 3 værdier skal hæves og evt forklare kort hvorfor de skal hæves.
- Side 11 - står der "Det vil altså sige at O2 styringen har reduceret træpilledoseringen ved lav og mellem effekt, for at
kunne holde en korrekt forbrænding, eller sagt på en anden måde, der tilføres for lidt luft ved lav
og mellem effekt.
Man kan så vælge to forskellige tilgange til afvigelsen, enten korrigerer man de tilhørende
blæsertal så korrektionen bliver reguleret til 100%, eller man lever med afvigelsen og glæder sig
over at styringen selv ”klarer ærterne”. Jeg vil forslå at du tilføjer ". Dette betyder at blæsertallet skal hæves i det aktuelle eksempel (Efter "Og mellem effekt."). Jeg har fanget det står implicit i teksten, men det ville hjælpe først gang læseren med forståelsen af hvad korrektions tallene betyder i virkelighedens verden og særligt hvilken vej de forskellige "håndtag" skal justeres. "
-
Hej,
Alletiders med feed-back ;)
Alle kommentarer bliver overvejet ;)
Dammdk har heldigvis opdaget en direkte fejl, nemlig at jeg skriver at Træpilleregulering I-faktor bør være mellem 0,1 og 1, men min anbefaling er faktisk 0,01 - 0,1.
Desværre har jeg i øjeblikket ille adgang til at rette på web-siden, så det bliver først rettet i næste uge.
Hilsen
Michael
-
Så er version 1.1 på gaden ;)
...kommentarer modtages gerne ;)
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf (http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf)
Hilsen
Michael
-
Godt arbejde 8)
Så er version 1.1 på gaden ;)
...kommentarer modtages gerne ;)
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf (http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf)
Hilsen
Michael
-
Hvordan kan det være at O2 ved 50% står til 11% i manualen fra NBE og der står 12% i denne vejledning?
-
Jeg syntes at have set at på den gamle model RTB V7 var det 12 og på den nye model v13 er det 11.
Det kan vel være små ændringer der gør det eller at man er blevet mere erfaren og så anbefaler 11 nu.
Men det er bare min teori
Mvh Niels
-
Nu står der ikke 12% O2 ved 50% drift i min vejledning ;)
...men der står at standard tal typisk er 12-16% ved 50% drift ;)
Tallene kan du finde i NBE's vejledning for O2 kontrol http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-DK-low.pdf (http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-DK-low.pdf)
Nu er standard tal jo bare standard tal, og der står sikkert forskellige tal i forskellige vejledninger.
Det der står i mine vejledninger er helt og holdent noget der står for min regning ;)
...hvorimod det der står i NBE's vejledninger ikke er mit ansvar ;)
Hilsen
Michael
Hvordan kan det være at O2 ved 50% står til 11% i manualen fra NBE og der står 12% i denne vejledning?
-
Jo jo er godt med på det står for din regning. Undrer mig bare, da jeg tænker der må være en årsag til at NBE skriver 11%? Det står i den manual jeg fik med til fyret og er ikke magen til den du limker til.
Det er jo ikke nemt for os dødelige at hitte rede i alle de indstillinger, når der ikke er enighed i dem. ???
-
Tja, det er måske en af årsagerne til at RTB skal installeres af en fagmand ;)
Det der står i den manual du fik med, er at anbefalet CO2 tal for en RTB10 er 11%.
Det er så udgangspunktet for installatøren ved indjusteringen ;)
Nu sker der jo også en udvikling af brændere og kedler, så anbefalinger kan også udvikle sig ;)
Hilsen
Michael
Jo jo er godt med på det står for din regning. Undrer mig bare, da jeg tænker der må være en årsag til at NBE skriver 11%? Det står i den manual jeg fik med til fyret og er ikke magen til den du limker til.
Det er jo ikke nemt for os dødelige at hitte rede i alle de indstillinger, når der ikke er enighed i dem. ???
-
Tja, der er vidst åbenbart heller ikke enighed blandt fagmænd, så det afhænger vidst af hvem man får til at installere det. Det synes jeg flere tråde bærer præg af herinde og på f.eks Facebook.
Jeg forstår dog godt hvad du siger, men jeg undrer mig stadigvæk.
-
Som Mhes siger er der mange ting der spiller ind
Der er også forskel på optimale værdier alt efter hvilken træpille der afbrændes
Eks en Greenwood kører på en 10 og 16 kW fint med 8 - 12 -17
og på en 30 kW med 7 - 11 - 16.5
Jo mindre bål "= mindre piller på hærd" = større O2 overskud
det helt optimale ville jo være et iltoverskud på 0% ;-)
Piller som Stampemølle kræver lidt andre værdier
osv.
Derfor er det vigtig at der bruges godt måleudstyr hvis der er tvivl om måling af O2 sonde svarer overens med ren forbrænding
Jeg har rodet med pillefyr og stokere i mere end 20 år (den gang tilsatte man piller med en timer og når temp var opnået gik man i pause og pustede lidt til gløde engang immellem ;-))
og jeg vil sige hvis du følge MHES s vejledninger er dit fyr så tæt på 100% som det kan være
tal skal tilpasses se evt de screen dump i vejledning de er ikke helt lige nok fordi de er tilpassede hans anlæg, piller osv.
Jeg har haft 80 og 50 kW der kørte bedst tæt på 5,5% overskud på O2 sensor (måske 6 på min TESTO)
Det drejer sig om at evt ramme 8 - 12 - 17 og så følge aske røggas temp(træk) skakt temp mm og herefter trimme det sidste hvis det skal være 112% iorden ;-)
Har kikket lidt på dit anlæg https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page
og hvis din aske ser fin ud så ser det ud til at dit anlæg kører fint din O2 hopper lidt men giver ikke udslag i pille justering
og hvis din aske er ok ville jeg nok bare være glad ;-)
-
Jeg er på ingen måde i tvivl om MHES' har helt styr på det. Synes det er utroligt flot stykke arbejde han gør. Synes bare det er ærgeligt at den vejledning der følger med fyret, ikke er lige så god som hans.
Jeg har netop fortiden store problemer med uforbrændte piller, efter pilleskift, så har prøvet forskellige indstillinger. Jeg har netop idac haft slukker fyret helt og renset og efterset det hele rent fysisk, for at være sikker. Herefter valgte jeg så at starte med standard indstillinger og frisk afvejning og indregulering. Der var så her jeg studsede over den forskel på 11 og 12 %O2 ved 50% effekt.
-
Det er bare ikke sikkert at hverken 11 eller 12 % i O2 overskud er det rigtige
Jeg vil regne med at de tal der er i manual er ud fra en bestemt pille testet på TI med det helt korrekte træk ( 5 PA 10 kW)
rigelig med luft udefra "ingen undertryk" og der har man så fundet ud af at nettop disse tal gav godt resultat
og så er det det man bruger som rette snor sammen med de forhold som nettop det bestemte fyr står IRL
sammen med en god røggas analysator og fyrets iltstyring og med evt. lidt efter justering ud fra aske
I morgen og fredag skal jeg rundt til 6 pillefyr (5 xRTB) "ingen af de 6 fyr har jeg selv solgt"
et par af dem har drillet længe de andre er opsat af andre VVS firmaer som er rigtig gode til at sætte rør op
men ikke ønsker at investere i udstyr og bruge tid på styringer osv. (sælger måske 10 til 15 fyr i lokalområdet om året)
de bruger så mig til at lave indregulering og efterfølgende service samt hjælpe kunden ved evt pilleskift "support" osv.
Jeg er på ingen måde i tvivl om MHES' har helt styr på det. Synes det er utroligt flot stykke arbejde han gør. Synes bare det er ærgeligt at den vejledning der følger med fyret, ikke er lige så god som hans.
Jeg har netop fortiden store problemer med uforbrændte piller, efter pilleskift, så har prøvet forskellige indstillinger. Jeg har netop idac haft slukker fyret helt og renset og efterset det hele rent fysisk, for at være sikker. Herefter valgte jeg så at starte med standard indstillinger og frisk afvejning og indregulering. Der var så her jeg studsede over den forskel på 11 og 12 %O2 ved 50% effekt.
-
Jeg er helt med på hvad du siger. Et er et test miljø, et andet er virkeligheden.
Jeg havde måske bare for høje forventninger i forhold til RTB kontra min gamle biocomfort. Der var flere der sagde at med RTB, så kan du bare læne dig tilbage. Aldrig har jeg brugt mere tid i fyrrummet end nu.
-
Bare et dumt spørgsmål (selv om det ikke findes ;) )...
...har du brugt en autoriseret RTB-installatør til at installere og indkøre anlægget ?
Hvis du har, burde du gå tilbage til ham og klage.
...hvis du ikke har, tja så kan du selv regne resten ud ;)
RTB kræver et absolut minimum af vedligehold, men det skal installeres og indkøres korrekt.
Hilsen
Michael
Jeg er helt med på hvad du siger. Et er et test miljø, et andet er virkeligheden.
Jeg havde måske bare for høje forventninger i forhold til RTB kontra min gamle biocomfort. Der var flere der sagde at med RTB, så kan du bare læne dig tilbage. Aldrig har jeg brugt mere tid i fyrrummet end nu.
-
Der findes jo ingen dumme spørgsmål ;)
Nej jeg har ikke brugt en autoriseret RTB installatør.
Så ham jeg kan klage til er mig selv. Jeg valgte helt specifikt NBE igen, fordi det gamle havde kørt godt.
Så jeg har regnet resten ud. Det er jo netop også derfor jeg skriver til alle jer herinde. ;)
Så kan det godt være i synes jeg burde have gjort det anderledes, men jeg har trods alt fyret med piller i over 10, og havde derfor ikke forventet så mange regulerings opgaver, når nu der var iltstyring på. Det er jo desværre først noget jeg har fundet ud af efterfølgende, og så må det jo være sådan.
Jeg må prøve at få indstillet fyret så godt jeg kan og følge med herinde.
Så håber jeg det kommer til at køre på et tidspunkt.
Tak for hjælpen og tålmodigheden
-
Prøvede du det med højere ønsket ilt i et par døgn ? :)
-
Prøvede det med ilten, det blev næsten værre :(
-
Måske der mangler en lille detalje i vejledningen. Eftet endt indregulering ved 10, 50 og 100 skal man sætte O2 til on. Jeg tænker at man også skal huske at sætte den tilbage til minimum 10% effekt igen.
Måske det bare er mig der overser at det måske står et sted, men tænker at det er ret væsentligt at fyret ikke fortsætter i ren 100% drift?
-
Fin pointe ;)
...jeg retter/tilføjer ved lejlighed ;)
Hilsen
Michael
Måske der mangler en lille detalje i vejledningen. Eftet endt indregulering ved 10, 50 og 100 skal man sætte O2 til on. Jeg tænker at man også skal huske at sætte den tilbage til minimum 10% effekt igen.
Måske det bare er mig der overser at det måske står et sted, men tænker at det er ret væsentligt at fyret ikke fortsætter i ren 100% drift?
-
Der findes jo ingen dumme spørgsmål ;)
Nej jeg har ikke brugt en autoriseret RTB installatør.
Så ham jeg kan klage til er mig selv. Jeg valgte helt specifikt NBE igen, fordi det gamle havde kørt godt.
Så jeg har regnet resten ud. Det er jo netop også derfor jeg skriver til alle jer herinde. ;)
Så kan det godt være i synes jeg burde have gjort det anderledes, men jeg har trods alt fyret med piller i over 10, og havde derfor ikke forventet så mange regulerings opgaver, når nu der var iltstyring på. Det er jo desværre først noget jeg har fundet ud af efterfølgende, og så må det jo være sådan.
Jeg må prøve at få indstillet fyret så godt jeg kan og følge med herinde.
Så håber jeg det kommer til at køre på et tidspunkt.
Tak for hjælpen og tålmodigheden
Jeg kan klart anbefale en autoriseret RTB montør til indregulering af fyret. Helst en med røggasmåler/røggasanalysator. Dit fyr setup ligner at det er med kvalitets dele og omtanke. En ordenlig indregulering giver det sidste :) . Taler af erfaring med mit RTB30. Jeg har i forvejen Passat C4 med ilt styring og troet at RTB'en var det samme.. Men det er meget anderledes når man ikke kan se flammen.
-
Ja det kan jo være det bliver nødvendigt med autoriseret hjælp. Det passer mig bare ikke at jeg ikke selv kan få det til at funge. Er nok for stædig omkring den slags.
Jeg mener også selv at der ikke er sparet på noget og at jeg har fulgt alverdens gode råd herinde fra undervejs.
Jeg kan nok få adgang til en røggasmåler, hvis det kommer der til. Synes bare jeg hører herinde at det ikke giver ret meget forskel, som at regulere ud fra den indbyggede O2 sensor?