Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Hjemme teori efter Dec 12, 2017, 09:47

Titel: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 12, 2017, 09:47
Jeg bruger vejrkompensering til at hæve kedeltemperaturen når det er koldt. Ingen ventiler eller ekstra pumper.
Jeg har en ekstra føler i T6, men har ikke haft den aktiveret efter at vejrkompensering blev ændret så min benyttelse, kunne laves uden ekstra føler. Så når intet erv angivet, bruger vejrkompensering bare kedeltemperatur som fremløb.

Kl. 9:53 i morges steg fremløbs temperaturen til 999,9. Ingen ændringer på dette tidspunkt og heller ingen ny software version. Nogen gode ideer?

Det ændrer ikke noget, funktionen, virker tilsyneladende endnu, men ser bare lidt sygt ud!
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: michael f efter Dec 12, 2017, 10:04
Jeg bruger vejrkompensering til at hæve kedeltemperaturen når det er koldt. Ingen ventiler eller ekstra pumper.
Jeg har en ekstra føler i T6, men har ikke haft den aktiveret efter at vejrkompensering blev ændret så min benyttelse, kunne laves uden ekstra føler. Så når intet erv angivet, bruger vejrkompensering bare kedeltemperatur som fremløb.

Kl. 9:53 i morges steg fremløbs temperaturen til 999,9. Ingen ændringer på dette tidspunkt og heller ingen ny software version. Nogen gode ideer?

Det ændrer ikke noget, funktionen, virker tilsyneladende endnu, men ser bare lidt sygt ud!

Løs forbindelse.
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 12, 2017, 10:28
Hej Michael

Prøv at læse indlægget (det hele) en gang til, så tager vi den derfra.

Jeg bruger vejrkompensering til at hæve kedeltemperaturen når det er koldt. Ingen ventiler eller ekstra pumper.
Jeg har en ekstra føler i T6, men har ikke haft den aktiveret efter at vejrkompensering blev ændret så min benyttelse, kunne laves uden ekstra føler. Så når intet erv angivet, bruger vejrkompensering bare kedeltemperatur som fremløb.

Kl. 9:53 i morges steg fremløbs temperaturen til 999,9. Ingen ændringer på dette tidspunkt og heller ingen ny software version. Nogen gode ideer?

Det ændrer ikke noget, funktionen, virker tilsyneladende endnu, men ser bare lidt sygt ud!

Løs forbindelse.
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: hschack efter Dec 12, 2017, 10:44
Hej
er der ikke den mulighed at vælge T1 (kedel temp.) som Anlægs temp. Zone 1
hvis intet er valgt er der jo ingen ref. og måske dette sammen lignes med ingen føler
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: michael f efter Dec 12, 2017, 10:45
Hej Michael

Prøv at læse indlægget (det hele) en gang til, så tager vi den derfra.

Jeg bruger vejrkompensering til at hæve kedeltemperaturen når det er koldt. Ingen ventiler eller ekstra pumper.
Jeg har en ekstra føler i T6, men har ikke haft den aktiveret efter at vejrkompensering blev ændret så min benyttelse, kunne laves uden ekstra føler. Så når intet erv angivet, bruger vejrkompensering bare kedeltemperatur som fremløb.

Kl. 9:53 i morges steg fremløbs temperaturen til 999,9. Ingen ændringer på dette tidspunkt og heller ingen ny software version. Nogen gode ideer?

Det ændrer ikke noget, funktionen, virker tilsyneladende endnu, men ser bare lidt sygt ud!

Løs forbindelse.

Det var det du fik svar på  :)
Jeg kan udvide den til måske defekt føler eller forkert signal på indgang  :)
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 12, 2017, 12:12
Hej Michael

Du har øjensynligt ikke forstået problemet, selv efter nærlæsning!

Hvis det du skriver var tilfældet ville fyret jo lukke ned, fordi kedlen var 999,9grader. (vejr kompensering har brugt samme føler.)

Hej Michael

Prøv at læse indlægget (det hele) en gang til, så tager vi den derfra.

Jeg bruger vejrkompensering til at hæve kedeltemperaturen når det er koldt. Ingen ventiler eller ekstra pumper.
Jeg har en ekstra føler i T6, men har ikke haft den aktiveret efter at vejrkompensering blev ændret så min benyttelse, kunne laves uden ekstra føler. Så når intet erv angivet, bruger vejrkompensering bare kedeltemperatur som fremløb.

Kl. 9:53 i morges steg fremløbs temperaturen til 999,9. Ingen ændringer på dette tidspunkt og heller ingen ny software version. Nogen gode ideer?

Det ændrer ikke noget, funktionen, virker tilsyneladende endnu, men ser bare lidt sygt ud!

Løs forbindelse.

Det var det du fik svar på  :)
Jeg kan udvide den til måske defekt føler eller forkert signal på indgang  :)
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 12, 2017, 12:13
Hej Henrik

Det prøver jeg lige at lege med.

Men mærkeligt at det sker nu, når det har virket før.

Hej
er der ikke den mulighed at vælge T1 (kedel temp.) som Anlægs temp. Zone 1
hvis intet er valgt er der jo ingen ref. og måske dette sammen lignes med ingen føler
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: michael f efter Dec 12, 2017, 12:55
Hej Michael

Du har øjensynligt ikke forstået problemet, selv efter nærlæsning!

Hvis det du skriver var tilfældet ville fyret jo lukke ned, fordi kedlen var 999,9grader. (vejr kompensering har brugt samme føler.)

Hej Michael

Prøv at læse indlægget (det hele) en gang til, så tager vi den derfra.

Jeg bruger vejrkompensering til at hæve kedeltemperaturen når det er koldt. Ingen ventiler eller ekstra pumper.
Jeg har en ekstra føler i T6, men har ikke haft den aktiveret efter at vejrkompensering blev ændret så min benyttelse, kunne laves uden ekstra føler. Så når intet erv angivet, bruger vejrkompensering bare kedeltemperatur som fremløb.

Kl. 9:53 i morges steg fremløbs temperaturen til 999,9. Ingen ændringer på dette tidspunkt og heller ingen ny software version. Nogen gode ideer?

Det ændrer ikke noget, funktionen, virker tilsyneladende endnu, men ser bare lidt sygt ud!

Løs forbindelse.

Det var det du fik svar på  :)
Jeg kan udvide den til måske defekt føler eller forkert signal på indgang  :)

Prøv at tage stikket af på brænderen.
Kig så din skakt temperatur.
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 12, 2017, 13:00
Hej Michael

Du har øjensynligt ikke forstået problemet, selv efter nærlæsning!

Hvis det du skriver var tilfældet ville fyret jo lukke ned, fordi kedlen var 999,9grader. (vejr kompensering har brugt samme føler.)

Hej Michael

Prøv at læse indlægget (det hele) en gang til, så tager vi den derfra.

Jeg bruger vejrkompensering til at hæve kedeltemperaturen når det er koldt. Ingen ventiler eller ekstra pumper.
Jeg har en ekstra føler i T6, men har ikke haft den aktiveret efter at vejrkompensering blev ændret så min benyttelse, kunne laves uden ekstra føler. Så når intet erv angivet, bruger vejrkompensering bare kedeltemperatur som fremløb.

Kl. 9:53 i morges steg fremløbs temperaturen til 999,9. Ingen ændringer på dette tidspunkt og heller ingen ny software version. Nogen gode ideer?

Det ændrer ikke noget, funktionen, virker tilsyneladende endnu, men ser bare lidt sygt ud!

Løs forbindelse.

Det var det du fik svar på  :)
Jeg kan udvide den til måske defekt føler eller forkert signal på indgang  :)


Prøv at tage stikket af på brænderen.
Kig så din skakt temperatur.

Michael, du har simpelthen valgt at læse en lille smule af mit indlæg, ude af kontekst til resten. Det klynger du dig nu til og bliver ved med at forklare mig ting som jeg godt ved, men som intet har at gøre med det der sker.
Og da du ikke forstår problemet, er du nok ikke den rigtige til at prøve at løse det, så det behøver du ikke bruge mere tid på, da det reelt bare roder tråden.
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 12, 2017, 13:04
Hej
er der ikke den mulighed at vælge T1 (kedel temp.) som Anlægs temp. Zone 1
hvis intet er valgt er der jo ingen ref. og måske dette sammen lignes med ingen føler

Hej Henrik

Nu har jeg ændret til T1 og nu virker det på samme måde igen. Hvad der har trigget at det pludselig ikke virkede må guderne vide.
Jeg prøvede T6 i morges og den virkede også, men viste ikke samme temperatur, selvom den sidder i samme følerlomme (nok bare udstyr toleranser). Så den slog jeg fra igen, da samme temperatur er kønnere.
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: BoinkUser efter Dec 12, 2017, 13:11
Hej
er der ikke den mulighed at vælge T1 (kedel temp.) som Anlægs temp. Zone 1
hvis intet er valgt er der jo ingen ref. og måske dette sammen lignes med ingen føler

Hej Henrik

Nu har jeg ændret til T1 og nu virker det på samme måde igen. Hvad der har trigget at det pludselig ikke virkede må guderne vide.
Jeg prøvede T6 i morges og den virkede også, men viste ikke samme temperatur, selvom den sidder i samme følerlomme (nok bare udstyr toleranser). Så den slog jeg fra igen, da samme temperatur er kønnere.

Hej Sophus

Vi har ændret en smule i grafer/visning på stokercloud i formiddag, Anlægstemperatur zone 1 blev ikke vist korrekt, med mindre man brugte standardardopsætningen. Dvs. den viste altid T6 uanset, hvad der i praksis var valgt i styringen.

Jeg kan se du nu har valgt T1 og så ser det fint ud :-)

Mvh. Jens
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 12, 2017, 13:14
Jeg har lige efterforsket, og jeg havde ikke samme temperatur i morges - Så styringen må have brugt T6, da det er den eneste ud over retur og kedel som jeg har monteret. Men da jeg var i vejrkompensering stod der "ingen valgt". Så hvad der har fået styringen til at tape denne setting, kan da kun undre. Der står ikke noget i loggen på cloud, men jeg må da lige ind på styringen (om den log indeholder mere).
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 12, 2017, 13:16
Hej
er der ikke den mulighed at vælge T1 (kedel temp.) som Anlægs temp. Zone 1
hvis intet er valgt er der jo ingen ref. og måske dette sammen lignes med ingen føler

Hej Henrik

Nu har jeg ændret til T1 og nu virker det på samme måde igen. Hvad der har trigget at det pludselig ikke virkede må guderne vide.
Jeg prøvede T6 i morges og den virkede også, men viste ikke samme temperatur, selvom den sidder i samme følerlomme (nok bare udstyr toleranser). Så den slog jeg fra igen, da samme temperatur er kønnere.

Hej Sophus

Vi har ændret en smule i grafer/visning på stokercloud i formiddag, Anlægstemperatur zone 1 blev ikke vist korrekt, med mindre man brugte standardardopsætningen. Dvs. den viste altid T6 uanset, hvad der i praksis var valgt i styringen.

Jeg kan se du nu har valgt T1 og så ser det fint ud :-)

Mvh. Jens

Hej Jens

Så giver det pludselig rigtig god mening - Tak for svar.
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: hschack efter Dec 12, 2017, 15:34
Det ved jeg ikke
Men måske styring vælger kedel føler automatisk hvis ikke andet er brugbart (indenfor realistisk område)
Og måske stokercloud bruger den faktisk valgte føler (måske en ændring der) ;-)
Kan se at din værdi nu er T1


Hej
er der ikke den mulighed at vælge T1 (kedel temp.) som Anlægs temp. Zone 1
hvis intet er valgt er der jo ingen ref. og måske dette sammen lignes med ingen føler

Hej Henrik

Nu har jeg ændret til T1 og nu virker det på samme måde igen. Hvad der har trigget at det pludselig ikke virkede må guderne vide.
Jeg prøvede T6 i morges og den virkede også, men viste ikke samme temperatur, selvom den sidder i samme følerlomme (nok bare udstyr toleranser). Så den slog jeg fra igen, da samme temperatur er kønnere.
Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: MHES efter Dec 12, 2017, 17:17
Hej Sophus,

Vejrkompenseringen har egentlig tre funktioner:
 - Regulering af vejrkompenseringeventil
 - Stop ved udetemperatur så høj at effekt bliver 0%
 - Øge "Ønsket kedeltemperatur" hvis "Ønsket fremløbs temp" > "Ønsket kedeltemperatur"

Temperaturindgangen "Anlægs temp. zone x" bruges kun til reguleringen af en evt. vejrkompenseringsventil.

Hvis man sætter vejrkompensering aktiv uden at specificere føler for "Anlægs temp. zone x" eller uden at specificere udgange til "Zone x ventil åbne" / "Zone x ventil lukke", vil reguleringen af vejrkompenseringsventilen bare ikke fungere.
...men den "tredie" funktion vejrkompenseringen har, den der øger "Ønsket kedeltemperatur" hvis "Ønsket fremløbs temp" > "Ønsket kedeltemperatur", fungerer alligevel  ;)

At StokerCloud så viser forkerte værdier, har ikke indflydelse på din verkompenserings funktion, heldigvis  ;)
...men det har Jens jo styr på  ;)

Hilsen
Michael

Titel: Sv: vejrkompensering - Fremløb 999,9gr
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 12, 2017, 19:29
Ja, jeg fik en fin forklaring fra Jens og havde også fint styr på hvordan de andre funktioner virker, men ellers fin forklaring igen.

Fejlen var egentlig lidt min egen, jeg havde lullet mig ind i at det man ser er korrekt. Her var fejlen jo interphaset og ikke funktionen eller funktionaliteten. (hvilket jeg jo også så)
Og det havde jeg jo selv kunne konstateret, ved at gå ud til styringen, eller formentlig også via appen.