Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Mic efter Feb 21, 2018, 21:25

Titel: Røgføler
Indlæg af: Mic efter Feb 21, 2018, 21:25
Hmm har idag monteret en pt1000 føler i mit røgrør lige bag kedlen. Den er sat til den rigtige føler i styringen. Men men men kan ikke helt forstå jeg kan nemt holde en hånd på røret men føleren siger over 100 grader. Er det kun mig der ikke kan forstå dette
Titel: Sv: Røgføler
Indlæg af: MHES efter Feb 21, 2018, 21:54
Hej,

Om det kun er dig der ikke kan forstå det, skal jeg ikke udtale mig om, men fet kan sagtens være rigtigt  ;)
Min RTB kører typisk med en røggastemperatur på 80-85oC, og jeg kan sagtens holde hånden på røgrøret ;)

Hvis din røggastemperaturføler er monteret korrekt, måler den temperaturen i midten af røgrøret, der hvor temperaturen er højest.
Jo længere ud mod røgrørets yderkant du måler røggastemperaturen, jo lavere vil den være.
Det er ikke den store mængde røggas der passerer gennem røgrøret, og med røgrørets forholdsvis store overflade, er afkølingen ganske stor.

Hvis du pakker isolering (rockwool/glasuld) omkring røgrøret, vil du opleve noget helt andet (pas på fingrene).

Hilsen
Michael



Hmm har idag monteret en pt1000 føler i mit røgrør lige bag kedlen. Den er sat til den rigtige føler i styringen. Men men men kan ikke helt forstå jeg kan nemt holde en hånd på røret men føleren siger over 100 grader. Er det kun mig der ikke kan forstå dette
Titel: Sv: Røgføler
Indlæg af: Mic efter Feb 21, 2018, 22:16
Jamen jeg har boret et hul der passer i str og sat den så spidsen af føleren er ca i midten
Titel: Sv: Røgføler
Indlæg af: MHES efter Feb 21, 2018, 22:24
Jeps, og det er også den helt korrekte måde at gøre det på  ;)

Hvis du prøver at skubbe føleren længere ind eller trække den længere ud, sådan at spidsen kommer tættere på yderkanten af røgrøret, så vil du måle en meget lavere temperarur, fordi ræggassen her er væsentligt "koldere", og det er årsagen til at du kan holde hånden på røgrøret  ;)

Det er ikke den korrekte måde at måle røggastemperaturen på, det er blot for at du kan se ved selvsyn at din røggastemperaturføler fungerer som den skal, og at der rent faktisk er stor forskel på  temperaturen midt i røret og ved yderkanten.
Den korrekte metode er den du har nu, med spidsen af føleren i midten af røgrøret  ;)

Hilsen
Michael

Jamen jeg har boret et hul der passer i str og sat den så spidsen af føleren er ca i midten
Titel: Sv: Røgføler
Indlæg af: Mic efter Feb 22, 2018, 18:42
Super tak for svar