Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bjarkeorama efter Feb 25, 2018, 15:30

Titel: Start af gulvvarme pumpe/styring fra fyr
Indlæg af: bjarkeorama efter Feb 25, 2018, 15:30
Jeg har fået etableret gulvvarme i en del af huset og det er blevet tilsluttet det resterende radiator system. Det har selfvølgelig sin egen pumpe, blandingssløjfe++

Jeg har en version 10 styring.

Er det muligt/en god idé at sætte gulvarmestyringen på på fyret så den tænder automatisk når fyret tænder for cirkulationspumpen?
Jeg tænker at jeg vel kan bruge samme udgang på printet som cirkulationspumpen er sat til.

Hvis jeg ikke gør det, så kan gulvarmesystemet vel egentlig pumpe vandet rundt i hele radiatorsystemet selvom fyret er slukket.
Titel: Sv: Start af gulvvarme pumpe/styring fra fyr
Indlæg af: 383CI efter Feb 25, 2018, 17:58
Uden at vide hvor meget en udgang på printet kan tåle skulle jeg da ikke mene der var noget til hindre for fyret starter den pumpe også.
Jeg har min pumpe udgang til at trækken en 3vejs ventil også., det giver ingen problemer.
Nærmere tvært imod, langsommere afkøling af kedlen når fyret selv slukker fordi solvarmen levere det huset kræver.
Titel: Sv: Start af gulvvarme pumpe/styring fra fyr
Indlæg af: from efter Feb 26, 2018, 12:41

Er det muligt/en god idé at sætte gulvarmestyringen på på fyret så den tænder automatisk når fyret tænder for cirkulationspumpen?
Jeg tænker at jeg vel kan bruge samme udgang på printet som cirkulationspumpen er sat til.

Jeg har 2 Alpha pumper sat til min V10 styring, og det har fungeret fint i adskillige år.

 
Titel: Sv: Start af gulvvarme pumpe/styring fra fyr
Indlæg af: xkfc efter Feb 26, 2018, 14:19
Og jeg har 2 gamle pumper på, det virker også fint.
Titel: Sv: Start af gulvvarme pumpe/styring fra fyr
Indlæg af: MortenEV efter Feb 27, 2018, 04:03
Jeg har 3 pumper på mit anlæg, har sat et 220V relæ på pumpe udgangen og så trukket videre til hus/gulvarme.

https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/kiprelae-og-kontaktor/p/relae-ac-1pol (https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/kiprelae-og-kontaktor/p/relae-ac-1pol)
Titel: Sv: Start af gulvvarme pumpe/styring fra fyr
Indlæg af: 383CI efter Feb 27, 2018, 06:28


https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/kiprelae-og-kontaktor/p/kiprelae-ac (https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/kiprelae-og-kontaktor/p/kiprelae-ac)

KIP relæ? Det bliver vist noget rod, det må være et ganske almindeligt NO relæ du mener?

Og ja så kan styringen trække hvad som helst, forudsat relæet er stort nok.



EDIT: Så retter jeg lige til NO relæ i stedet.
Titel: Sv: Start af gulvvarme pumpe/styring fra fyr
Indlæg af: MortenEV efter Feb 28, 2018, 02:01


https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/kiprelae-og-kontaktor/p/kiprelae-ac (https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/kiprelae-og-kontaktor/p/kiprelae-ac)

KIP relæ? Det bliver vist noget rod, det må være et ganske almindeligt NC relæ du mener?

Og ja så kan styringen trække hvad som helst, forudsat relæet er stort jok.

Det gik lidt for hurtigt, har rettet linket.  :)