Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: tfn efter Apr 18, 2018, 12:40

Titel: V13 solvarme problemer overskud varmeventil
Indlæg af: tfn efter Apr 18, 2018, 12:40
Hej

V13 Solvarme. har problemer ventilen til Overskuds varme ( skifter ca. 160-200 pr dag) Når solpaneler er 70C statert pumpe og skifter til varmeveksler, efter 2 min. er temp under 70 og pumpe stoper ventil skifter VVB. efter 2 min begynder det forfra. (Ventilen bør blive til varmeveksler indtil VVB Mangler varme) er der nogle har en løsning på dette problem.

MVH
Tommy
Titel: Sv: V13 solvarme problemer overskud varmeventil
Indlæg af: michael f efter Apr 18, 2018, 14:56
Hej

V13 Solvarme. har problemer ventilen til Overskuds varme ( skifter ca. 160-200 pr dag) Når solpaneler er 70C statert pumpe og skifter til varmeveksler, efter 2 min. er temp under 70 og pumpe stoper ventil skifter VVB. efter 2 min begynder det forfra. (Ventilen bør blive til varmeveksler indtil VVB Mangler varme) er der nogle har en løsning på dette problem.

MVH
Tommy

Har du et link til din styring på StokerCloud ?
Titel: Sv: V13 solvarme problemer overskud varmeventil
Indlæg af: tfn efter Maj 25, 2018, 08:30
Hej Michael f
du kan se min styring  på stokercloud tfn

MVH
Tommy
Titel: Sv: V13 solvarme problemer overskud varmeventil
Indlæg af: michael f efter Maj 25, 2018, 09:21
Hej Michael f
du kan se min styring  på stokercloud tfn

MVH
Tommy

Du har valgt 60 gr til solfanger temperaur og også 60 gr til max vvb temperatur.
Prøv at hæv ønsket solfanger temperatur lidt, måske 70 gr  :)
Titel: Sv: V13 solvarme problemer overskud varmeventil
Indlæg af: tfn efter Maj 25, 2018, 10:25
Hej Michael F

har sat den til 70C . åbner og Lukket stadig væk ( har skifte Auktoaktor på ventil 2 gange i år)

MVH Tommy