Hvordan får jeg mere jævne kurver?
Kedel temperatur og ydelse %
Mvh
- og God Søndag
Jeppe Syhler
(https://i.postimg.cc/WFKh4tw7/IMG_20180930_075711.jpg) (https://postimg.cc/WFKh4tw7)
-
Hej.
Det er p og i led du skal lege med.
Du finder dem under kedel/regulering og så er det med under kedel. prøv at sætte din I led ned til 0,4 og venter nogle timer og se hva der så sker. For der skal gå lang tid mellem du ænder den for at kunne se nogle effeket.
-
Han kunne starte med at sætte skidtet på urstyring som det er nu dur det ikke med kontinuerlig drift i dagtimerne...
PI er en langsommelig process men kan ikke rette for lidt aftag af varmen, skal denne justeres så er det bedst i vintermånederne hvor aftaget er mere jævn..
Jeg har mit kørende 2*3 timer for tiden samt vvb prio og har 2-3 stop, trådstarter er flere pga en del temp opnået som normalt indikere for lidt forbrug og hans ydelse er under 40, det er bedre at slippe den fri og lade den regulere selv og lade denne køre på urstyring mere af tiden..
-
Hej Jeppe
Det skyldes flere ting, den nye styring v7 regner på en anden måde derfor skal PI tal være lidt anderledes end på de gl. V4-V6 styringer.
Prøv med Pi på P 1,5 og I 0,15-0,2, når du laver ændringer tar det et par timer før det bliver stabilt igen
En anden ting er de snegl den køre kun 1 sek. i lav last kan godt gi lidt ens dosering
forklaring 1800 gr. / 360 sek = 5 gram pr. sek. og du har Min. dosering/kørsel gr til 5 gram derfor køre sneglen kun 1 sek. adgangen
du kan med fordel prøve (se billede)
Hvis den går ud eller svinger meget i lux ved 10% hæver du ydelse ved 10% effekt kw
Håber det giver mening ;)
Husk at ændre pille korrektion g ved afvejning ellers passer dine forbrugs grafer ikke
Her er manualen til V7 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Ps Hvilken blæser sidder på din brænder ? Og er det et nyt problem det med svingende drift kurver ? kan se du har haft fyret i 6 år
Hvis du aldrig har skiftet kondensator på gear og blæser hvis den har kondensator, er det en god ide hvert 3-4 år
½mylund
-
Din PI kan sagtens være forkert indstillet!
Jeg tror dog hemhems er inde på noget af det rigtige. Dit aftag er meget ujævnt. Det kan være en feature, men kan sagtens også være en fejl eller uhensigtsmæssighed i dit setup. Normale problemer kan være gulvvarme der har for varmt fremløb, det afstedkommer at det har stort eller intet aftag. En anden fejl kan være en syg termostat på en radiator uden flowkontrol eller på en stor radiator.
Han kunne starte med at sætte skidtet på urstyring som det er nu dur det ikke med kontinuerlig drift i dagtimerne...
PI er en langsommelig process men kan ikke rette for lidt aftag af varmen, skal denne justeres så er det bedst i vintermånederne hvor aftaget er mere jævn..
Jeg har mit kørende 2*3 timer for tiden samt vvb prio og har 2-3 stop, trådstarter er flere pga en del temp opnået som normalt indikere for lidt forbrug og hans ydelse er under 40, det er bedre at slippe den fri og lade den regulere selv og lade denne køre på urstyring mere af tiden..
-
Din PI kan sagtens være forkert indstillet!
Jeg tror dog hemhems er inde på noget af det rigtige. Dit aftag er meget ujævnt. Det kan være en feature, men kan sagtens også være en fejl eller uhensigtsmæssighed i dit setup. Normale problemer kan være gulvvarme der har for varmt fremløb, det afstedkommer at det har stort eller intet aftag. En anden fejl kan være en syg termostat på en radiator uden flowkontrol eller på en stor radiator.
Well han har flere mystiske indstillinger, begrænsning af effekten til 60% osv og han PI ser også lidt mystisk ud med 2/0,4 men det ved du mere om end jeg..
Mener klart hans grafer er misvisende af hans begrænsning af effekten og aftaget er begrænset ligesom det er for det fleste i forår med skiftende temp inden vinteren..
Ville stadig mene han skal vente til fyret er under mere belastning og spiller fra 10-100% i stedet for den måde han fyre nu..?
-
Det kan godt være det ser mystisk ud med p i på 2/0,4 men se lige temp grafen d. 30 hvor kan satte i ned fra 0,5 til 0,4 den er blevet meget mere rolig.
-
Tak for jeres kommentarer/tips og tricks.
Jeg har monteret ny blæser for ca en måned siden.
Har nu ændret:
P 1,5
I 0,2
Min 10% - max 100%
Start/stop med urstyring
Så får det lige lov til at køre, inden jeg piller mere
-
Det er da blevet meget bedre nu.
-
Hej Jeppe
PI led ved vvb skal du ikke ændre, sæt tilbage På P=5 og I=0.1.Den må gerne give lidt gas når der skal laves varmtvand ;)
Men du bruger ikke vvb temp. den er 0 ? Men bruger du EL til vvb ? ???
For mig ser det ud til, at vvb bliver opvarmet med el ??? Da vvb bliver 63 grader og kedel kun er 60 grader
½mylund
-
Hej Jeppe
PI led ved vvb skal du ikke ændre, sæt tilbage På P=5 og I=0.1.Den må gerne give lidt gas når der skal laves varmtvand ;)
Men du bruger ikke vvb temp. den er 0 ? Men bruger du EL til vvb ? ???
For mig ser det ud til, at vvb bliver opvarmet med el ??? Da vvb bliver 63 grader og kedel kun er 60 grader
½mylund
Tror defekt 2 vejs ventil er problemet umiddelbart ;)
-
I opdager da også alt 8)
Lige pt. Kører vvb på el, grundet noget renovering.
-
Kurverne er blevet fine nu
(https://i.postimg.cc/QKVh6QxS/IMG_20181001_192149.jpg) (https://postimg.cc/QKVh6QxS)
-
I opdager da også alt 8)
Lige pt. Kører vvb på el, grundet noget renovering.
Ja vi ser meget, men det er jo kun til jeres fordel ;)
½mylund
-
Jeg tror min Esbe shuntventil er kaput.
Har hævet kedel temperatur fra 60 til 65, ellers kommer der ikke varme i huset :-(
Mvh jeppe
(https://i.postimg.cc/Bt31m7t6/IMG_20181003_090814.jpg) (https://postimg.cc/Bt31m7t6)
-
Hej Jeppe
Hvilken type Esbe ventil ?
Er det bevidst at pille korrektion står på 1930 gram og afvejning på 1800 gram ? Se silo via stokercloud
Ellers køre det da helt ok :)
½mylund
-
Hey....
Det er en ventil som på vedhæftede billede.
(https://i.postimg.cc/SJPxBFw7/IMG_20181003_190212.jpg) (https://postimg.cc/SJPxBFw7)
Nej, det er ikke bevidst. Har rettet begge til 1800 nu.
-
Hey....
Det er en ventil som på vedhæftede billede.
(https://i.postimg.cc/SJPxBFw7/IMG_20181003_190212.jpg) (https://postimg.cc/SJPxBFw7)
Nej, det er ikke bevidst. Har rettet begge til 1800 nu.
Hej Jeppe
Mener man kan få en ny indsats https://www.hedestoker.dk/1805_3_vejs_termisk_shuntventil_type_vtc_ny_model.html
½mylund
-
Ja, det har jeg godt set. Men nu har jeg bestilt en jeg kan justere.
https://exklusiv-vvs.dk/shop/kedel-shuntventil-3-12694p.html?key=308391951&track=searchdbprodukter