Tips og Tricks => Android Apps => Emne startet af: Ribemandens fyr efter Okt 05, 2018, 05:43

Titel: Blackstar
Indlæg af: Ribemandens fyr efter Okt 05, 2018, 05:43
Hej allesammen.
Jeg er ny med hensyn til pillefyr, og har brug for lidt hjælp.
Jeg har stillet mit fyr til at slukke ved 70 grader, og tænde ved 55 grader.
Men alligevel tænder den mindst 10 gange om dagen, gør jeg noget forkert, eller er det normalt?
Kan jeg sætte flammen til 30% til den når 70 grader, så den ikke bruger så mange piller på at nå 70 grader. Eller er det ligemeget?
PFT
Titel: Sv: Blackstar
Indlæg af: michael f efter Okt 05, 2018, 06:07
Hej allesammen.
Jeg er ny med hensyn til pillefyr, og har brug for lidt hjælp.
Jeg har stillet mit fyr til at slukke ved 70 grader, og tænde ved 55 grader.
Men alligevel tænder den mindst 10 gange om dagen, gør jeg noget forkert, eller er det normalt?
Kan jeg sætte flammen til 30% til den når 70 grader, så den ikke bruger så mange piller på at nå 70 grader. Eller er det ligemeget?
PFT

Fyret er beregnet til at tilpasse den effekt der skal til for at du kan holde de 70 grader  :)
Det skal derfor kunne køre hele tiden.
Derfor skal du gå tilbage til de indstillinger fyret havde da du fik det.
Er fyret på StokerCloud ?
Har du et link ?

Ellers kan du finde tal til fyret her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/ under "DIVERSE TEKNISKE VEJLEDNINGER OG TILBEHØR"
Titel: Sv: Blackstar
Indlæg af: Ribemandens fyr efter Okt 05, 2018, 09:29
Ja men hvis den kun står til 70 grader, siger den noget med lyssensoren.
Skal jeg så ikke have en nedre grænse for min temp?
Titel: Sv: Blackstar
Indlæg af: michael f efter Okt 05, 2018, 09:41
Ja men hvis den kun står til 70 grader, siger den noget med lyssensoren.
Skal jeg så ikke have en nedre grænse for min temp?

70 gr er fint.
Det er muligt at din lusføler ikke registrere lus hele tiden.
Følg opstart proceduren i manualen  :)
og nej, du skal ikke have en min. temperatur.
( der findes en min. kedeltemperatur som skal opnås for at fyret vedbliver i drift )

Har du et link til din styring ?
Titel: Sv: Blackstar
Indlæg af: Ribemandens fyr efter Okt 05, 2018, 10:16
Nej der fulgte ikke ret meget med fyret da vi købte huset.
Titel: Sv: Blackstar
Indlæg af: michael f efter Okt 05, 2018, 10:43
Nej der fulgte ikke ret meget med fyret da vi købte huset.

Hent en manual her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/ 
Titel: Sv: Blackstar
Indlæg af: kivi efter Okt 05, 2018, 19:30
Hej allesammen.
Jeg er ny med hensyn til pillefyr, og har brug for lidt hjælp.
Jeg har stillet mit fyr til at slukke ved 70 grader, og tænde ved 55 grader.
Men alligevel tænder den mindst 10 gange om dagen, gør jeg noget forkert, eller er det normalt?
Kan jeg sætte flammen til 30% til den når 70 grader, så den ikke bruger så mange piller på at nå 70 grader. Eller er det ligemeget?
PFT

Du skal også huske at have en “kedel temp diff. over” på 10-15 grader, så fyret har lidt spillerum inden det lukker ned.
Titel: Sv: Blackstar
Indlæg af: Felix-Jensen efter Jul 08, 2019, 08:16
Følg opstart proceduren i manualen  :)
RTB + Iltstyring + komp. rens + U herd
55211
Opvarmer 160 m2
Isolering ? hvad er det.
Sidste års forbrug 4500 kg.
Titel: Sv: Blackstar
Indlæg af: Mike365 efter Sep 23, 2019, 11:50
Hader at læse de skide manualer :D
Titel: Sv: Blackstar
Indlæg af: Proxie_dk efter Feb 04, 2023, 02:50
Hej allesammen.
Jeg er ny med hensyn til pillefyr, og har brug for lidt hjælp.
Jeg har stillet mit fyr til at slukke ved 70 grader, og tænde ved 55 grader.
Men alligevel tænder den mindst 10 gange om dagen, gør jeg noget forkert, eller er det normalt?
Kan jeg sætte flammen til 30% til den når 70 grader, så den ikke bruger så mange piller på at nå 70 grader. Eller er det ligemeget?
PFT

Hvis den overskyder ønsket temp, vil den jo stoppe og kort tid efter starte, da pumpen afkøler hurtigt temp og når temp er under blandesløjfens indstilling, så er det bare ren afkøling af kedel . Det er heller ikke helt ligegyldigt, hvor man placerer fremløbs tempføler.
Prøv reducere max stigning i effekt pr minut og se evt på din blandesløjpe på kedlen (termostat indstilling og især føler placering)

Jeg starter min pumpe ved højere temp end default, da det giver ingen mening piske kold vand i hverken blandesløjfen eller anlægget (og stopper også ved højere temp for ungå afkøling af kedlen)
Titel: Sv: Blackstar
Indlæg af: michael f efter Feb 04, 2023, 07:04
Hej allesammen.
Jeg er ny med hensyn til pillefyr, og har brug for lidt hjælp.
Jeg har stillet mit fyr til at slukke ved 70 grader, og tænde ved 55 grader.
Men alligevel tænder den mindst 10 gange om dagen, gør jeg noget forkert, eller er det normalt?
Kan jeg sætte flammen til 30% til den når 70 grader, så den ikke bruger så mange piller på at nå 70 grader. Eller er det ligemeget?
PFT

Hvis den overskyder ønsket temp, vil den jo stoppe og kort tid efter starte, da pumpen afkøler hurtigt temp og når temp er under blandesløjfens indstilling, så er det bare ren afkøling af kedel . Det er heller ikke helt ligegyldigt, hvor man placerer fremløbs tempføler.
Prøv reducere max stigning i effekt pr minut og se evt på din blandesløjpe på kedlen (termostat indstilling og især føler placering)

Jeg starter min pumpe ved højere temp end default, da det giver ingen mening piske kold vand i hverken blandesløjfen eller anlægget (og stopper også ved højere temp for ungå afkøling af kedlen)

Her er du forkert på den.
Det er PI der styrer reguleringen.
Temperatur føler bør forblive i den dyk lomme der er til den.