Indlæg af: Frank Chr. efter Okt 09, 2018, 09:56
En bekendt vil flytte sit pillefyr over i udbygningen (stald) der er 10 m til stuehuset. Rørføringen (frem og retur) påtænkes udført som følgende: Først 5 m 22 mm pex (inde i stalden), herefter 10 m 32 mm nedgravet løgstørrør, for til sidst igen at reducere rør dim. til 22 mm i stuehuset. Spørgsmålet er - er det mon en god ide med varieret/forskellige rør dim. på den samme streng. Jeg tænker på vand-flowet, eller er det underordnet når cirkulationspumpen skal flytte kedelvand.
Titel: Sv: Eksperthjælp søges..
Indlæg af: michael f efter Okt 09, 2018, 10:22
En bekendt vil flytte sit pillefyr over i udbygningen (stald) der er 10 m til stuehuset. Rørføringen (frem og retur) påtænkes udført som følgende: Først 5 m 22 mm pex (inde i stalden), herefter 10 m 32 mm nedgravet løgstørrør, for til sidst igen at reducere rør dim. til 22 mm i stuehuset. Spørgsmålet er - er det mon en god ide med varieret/forskellige rør dim. på den samme streng. Jeg tænker på vand-flowet, eller er det underordnet når cirkulationspumpen skal flytte kedelvand.

Hvis du skal være super nørdet er samme dameter det rigtige,
men ellers kan diamereterne fint være forskellige  :)
Titel: Sv: Eksperthjælp søges..
Indlæg af: Frank Chr. efter Okt 09, 2018, 10:34
Super, mange tak for svaret  ^-^