Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: KennethDavidsen efter Okt 17, 2018, 19:47

Titel: VVB Styring
Indlæg af: KennethDavidsen efter Okt 17, 2018, 19:47
Hej

Nogen der kan hjælpe med styring af VVB?

Jeg kan ikke få VVB styring til at fungere, motorventilen står og åbner og lukker hele tiden, og slukker aldrig, heller ikke når varmvandsbeholderen er varmere en kedeltemperaturen. motorventilen  er koblet på L8.

Der er stadig aktivitet på L8, når jeg går ind i manuel, hvor L8 står slukket.

Der er et BS+25, styring V13 tror jeg (2 måneder gammelt) og er online.

Mvh.
Kenneth
Titel: Sv: VVB Styring
Indlæg af: ½mylund efter Okt 17, 2018, 20:00
Hej
Et link til styring eller serie nummer
Titel: Sv: VVB Styring
Indlæg af: KennethDavidsen efter Okt 17, 2018, 20:16
https://stokercloud.dk/v3/#/gartneriet/main-page
Titel: Sv: VVB Styring
Indlæg af: 383CI efter Okt 17, 2018, 20:17
Har det virket som det skal?

Er der noget forandret på anlæget/følerne?

Engang, efter en opdatering, skifte mine følere indgange så der gik rod i det hele.
Kan de være det der er tilfældet her? VVBèn bør jo ikke kunne libe varmere end kedlen, lige umiddelbart.

Men prøv at sluk i nogle timer først. Jeg makker lidt i mit setup af og til og der går styringen helt i sort, også selvom det har været sat på "off" Her hjælper det kun at tage forsynigen fra lidt.
Så kommer der så op igen normalt.

Jeg har sågar haft forskellige udlæsninger om det var på tablet i fyrrummet eller på pc på nettet, så styringerne er ikke helt stabile

Iøvrigt var der ingen der kunne forklare mig hvorfor jeg så forskellige værdier på forskelige enheder, men det virker nu,
Titel: Sv: VVB Styring
Indlæg af: KennethDavidsen efter Okt 17, 2018, 20:28
Nej det har aldrig fungeret rigtigt, men pga. mange jern i ilden, det seneste stykke tid, har jeg haft VVB kørende på el, da det er en kombi VVB. Men nu vil jeg have det til at fungere og prøvede her til aftes at køre med det og overvåge det.

Jeg fik VVB temperaturen højere end fyrets temp. ved at køre med cirkulationspumpen manuelt og da motorventilen pendlede, blev der afsat noget varme til VVB.

Tænkte at årsagen til at mototventilen pendlede var at det varme vand fra fyrret kærte langsommere igennem VVB for at få overført mere varme, da jeg ikke helt ved hvordan det skal køre rigtigt, men jeg jeg ved at motorventilen ikke skal pendle når der ikke kan afsættes mere varme.

Ville lige høre om der var nogle input her inden jeg tog fat i leverandøren.
Titel: Sv: VVB Styring
Indlæg af: Hjemme teori efter Okt 19, 2018, 18:16
nu ved jeg ikke en skid om V13, men tænker at de eneste udgange der skal pendle er vejrkompensering, så måske du kunne lede her, selvom det ikke er aktivt på clouden.

og ellers i pumpe styring hvis temperaturen er lav, men det er vel ikke problemet?
Titel: Sv: VVB Styring
Indlæg af: KennethDavidsen efter Okt 20, 2018, 14:56
Det er løst, de var 2 ledninger der var byttet  ::)