Stokerforum

Interface => Interface til varme systemer => Emne startet af: DipperDK efter Nov 01, 2018, 10:04

Titel: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: DipperDK efter Nov 01, 2018, 10:04
Hej alle sammen.

Jeg er ny her i træpillefyr verden.

Titlen siger det hele.

Kan i hjælpe?
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: michael f efter Nov 01, 2018, 12:00
Hej alle sammen.

Jeg er ny her i træpillefyr verden.

Titlen siger det hele.

Kan i hjælpe?

Hold FACTORY RESET knappen på printet inde - sluk strøm - vent - strøm på - vent og først nu må du slipe FACTORY RESET knappen.

Men hvorfor vil du slette alle data ?
Er styringen på StokerCloud, så er det måske nemmere at hjælpe dig videre uden at slette alt  :)
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: DipperDK efter Nov 04, 2018, 15:58
Tak for hjælpen! Prøver det med det samme.

Er lige flyttet i nyt hus, og tænkte at det var smart at starte på en frisk, for de tidligere beboer, har virkelig rodet det godt og grundigt igennem.
Har læst op på træpillefyr de sidste 2 måneder, så føler at jeg forstår det til en okay grad, men man kan altid lære mere jo ;)

Har prøvet at få den på StokerCloud, men den er genstridig, så tænker at jeg bestiller et servicecheck op, og får kontrolleret alt og sat det rigtig op til vores specifikke hus. Har været uden varme i 3 dage nu, så føler mig ret desperat :D

Mvh

Mikael 'Dipper' P R-J
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: michael f efter Nov 04, 2018, 16:28
Tak for hjælpen! Prøver det med det samme.

Er lige flyttet i nyt hus, og tænkte at det var smart at starte på en frisk, for de tidligere beboer, har virkelig rodet det godt og grundigt igennem.
Har læst op på træpillefyr de sidste 2 måneder, så føler at jeg forstår det til en okay grad, men man kan altid lære mere jo ;)

Har prøvet at få den på StokerCloud, men den er genstridig, så tænker at jeg bestiller et servicecheck op, og får kontrolleret alt og sat det rigtig op til vores specifikke hus. Har været uden varme i 3 dage nu, så føler mig ret desperat :D

Mvh

Mikael 'Dipper' P R-J

Hvad er serie nr ?
Hvis den har internetforbindelse, så kigger jeg på den  :)
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: DipperDK efter Nov 04, 2018, 16:40
Tak Michael, sødt af dig!

Serie nr. = 38126

Skal du bruge IP eller MAC adresse? :)
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: DipperDK efter Nov 04, 2018, 16:41
SÅDAN! Så fik jeg den på internettet! Men jeg er grøn i forhold til StokerCloud :D
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: michael f efter Nov 04, 2018, 17:28
SÅDAN! Så fik jeg den på internettet! Men jeg er grøn i forhold til StokerCloud :D

Det er ikke nogen indstillinger der står helt forkert.
Er cirkulations pumpen forbundet til en indgang på styringen ?
Jeg aflæser en varmt vands temperatur.
Er der 2 eller 3 vejs ventil på varmt vands beholderen ?

Er det din email og dit navn der står i Bruger Kontoen ?
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: michael f efter Nov 04, 2018, 17:30
Følg guiden side 24
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf

Så er du godt på vej  :)
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: DipperDK efter Nov 04, 2018, 18:29

Det er ikke nogen indstillinger der står helt forkert.
Er cirkulations pumpen forbundet til en indgang på styringen ?
Jeg aflæser en varmt vands temperatur.
Er der 2 eller 3 vejs ventil på varmt vands beholderen ?

Er det din email og dit navn der står i Bruger Kontoen ?



Ja, Mikael Peter Resting-Jeppesen @: mikaelprj@gmail.com

Følg guiden side 24
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf

Så er du godt på vej  :)


Fedt, har nok overset det mest nødvendige :)
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: DipperDK efter Nov 04, 2018, 18:30
Følg guiden side 24
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf

Så er du godt på vej  :)

Tak Michael!
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: michael f efter Nov 04, 2018, 18:48
Der er ikke aktiveret en udgang til pumpen,
så du skal ind i menu pumpe og aktivere udgangen.
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: DipperDK efter Nov 04, 2018, 19:20


Okay, fair nok, det er godt at høre.
Ja det ser sådan ud, er ret sikker på at der er styr på det, har ikke selv pillet ved ledningerne nemlig.
Jeg har endelig fået den til at eltænde, og jeg kunne lugte og se at den startede op. Men nu siger den "NEDKØLER BRÆNDER" og laver alarm igen, er det normalt? Tror jeg bliver forvirret over alt det tekniske sprog i manualen til at forstå det her fyr godt nok :D Jeg har ellers en del teknisk snilde, synes jeg selv :)

Nu kører den med sneglen, optænder, men den står på 0Lx, 25C grader, og daler, fordi den nedkøler brænderen, og melder alarm igen, hmm.

Der er ikke aktiveret en udgang til pumpen,
så du skal ind i menu pumpe og aktivere udgangen.


Okay, hvad skal den stå på? L5? L6? Andet? :)
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: DipperDK efter Nov 04, 2018, 19:21
SÅDAN! Så fik jeg den på internettet! Men jeg er grøn i forhold til StokerCloud :D

Det er ikke nogen indstillinger der står helt forkert.
Er cirkulations pumpen forbundet til en indgang på styringen ?
Jeg aflæser en varmt vands temperatur.
Er der 2 eller 3 vejs ventil på varmt vands beholderen ?

Er det din email og dit navn der står i Bruger Kontoen ?

Det er en 2 vejs ventil :)
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: michael f efter Nov 04, 2018, 20:00
Gå ind i menu MANUEL
Aktiver udgangene en ad gangen, og find den udgang der aktivere pumpen og indsæt den udgang i menu pumpe.
Find også udgangen der aktivere ventilen på varmt vands beholderen.
Indsæt den udgang i menu VVB

Har du vejet af 6 min ?
Du har ændret pille korrektion men ikke afvejningen  :)

Du har ændret kedeltemperaturen til 75 gr, den kan du så sætte ned til 70 gr igen  :)

Du har haft alarm for overkog termostat.
Tryk overkog sikringen ind og afstil alarmen.
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: DipperDK efter Nov 05, 2018, 18:33
Fedt, det prøver jeg med det samme.
Jeg havde taget billeder af indstillingerne, som de var, da vi flyttede ind, så satte dem bare tilbage til det de var på før nulstillingen :)

Tak for hjælpen. Skriver lige en update senere :)
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: DipperDK efter Nov 06, 2018, 05:49
Gå ind i menu MANUEL
Aktiver udgangene en ad gangen, og find den udgang der aktivere pumpen og indsæt den udgang i menu pumpe.
Find også udgangen der aktivere ventilen på varmt vands beholderen.
Indsæt den udgang i menu VVB

Har du vejet af 6 min ?
Du har ændret pille korrektion men ikke afvejningen  :)

Du har ændret kedeltemperaturen til 75 gr, den kan du så sætte ned til 70 gr igen  :)

Du har haft alarm for overkog termostat.
Tryk overkog sikringen ind og afstil alarmen.

Har du link til en guide angående afvejning? Vi fik afvide af tidligere lejer, at vi bare skulle fylde magasinet helt op, men jeg forstår ikke helt afvejning.
Kan du hjælpe?

Har ændret kedeltemperaturen til 70 igen :)

Hvorhenne ligger overkog sikringen, i hvilken menu? Bruger primært NBE v7 til android tablet :)
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: michael f efter Nov 06, 2018, 05:58
Gå ind i menu MANUEL
Aktiver udgangene en ad gangen, og find den udgang der aktivere pumpen og indsæt den udgang i menu pumpe.
Find også udgangen der aktivere ventilen på varmt vands beholderen.
Indsæt den udgang i menu VVB

Har du vejet af 6 min ?
Du har ændret pille korrektion men ikke afvejningen  :)

Du har ændret kedeltemperaturen til 75 gr, den kan du så sætte ned til 70 gr igen  :)

Du har haft alarm for overkog termostat.
Tryk overkog sikringen ind og afstil alarmen.

Har du link til en guide angående afvejning? Vi fik afvide af tidligere lejer, at vi bare skulle fylde magasinet helt op, men jeg forstår ikke helt afvejning.
Kan du hjælpe?

Har ændret kedeltemperaturen til 70 igen :)

Hvorhenne ligger overkog sikringen, i hvilken menu? Bruger primært NBE v7 til android tablet :)


Manual V7 : http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Titel: Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
Indlæg af: DipperDK efter Nov 06, 2018, 11:13
Sådan, så er fyret oppe at køre igen, og det kører godt.

Fik en tekniker på besøg der heller ikke kunne forstå hvad der var galt, men fandt ud af det sammen.
Han har 15 års erfaring, men han havde dog stadigvæk svært ved at forstå v7. Synes også selv at det er meget ingenør teknisk præget, det kunne godt være mere "Fool proof" :D haha. Men vi fik renset hele systemet, hvilket jeg tror aldrig er blevet gjort siden det blev installeret for snart 1 år siden.

Så nu er jeg lidt mindre grøn, men stadigvæk grøn :D

Tusinde mange gange tak Michael! Det var virkelig fedt at få kvalificeret og kvalitets hjælp af dig her på forummet:)

Peace! :)