Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: 383CI efter Nov 05, 2018, 07:04

Titel: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 05, 2018, 07:04
Hej


Det sker mit fyr ikke kan tænde op efter stop.

Forstået på den måde det forsøger at tænde 2 gange og går i alarm.

Denne "Alarm" skal nulstilles manuelt

Så kommer det besked om "Udgangstest igang" så skal fyret slukkes på "OFF" manuelt og forsøges at startes et par gange, så går det igang med optænding igen.

Herefter går det tilbage til "Alarm optænding" og kommer således ikke i drift.

Så skal fyret, erfaringsmæssigt indtil nu, pillles fra 230V forsyning og tilsluttes igen.

Så tænder det op som det skal, men går det så altså IKKE før det har været pillet fra forsyningen.
"ON/OFF" knap er ikke nok!

Det er et lidt generende problem da fyret jo reelt kan komme til at stå slukket hvor det skulle være tændt.

Nogle bud?
Titel: Sv: "STOP" udganhstest igang?
Indlæg af: T-mek efter Nov 05, 2018, 09:09
Fejl i program...
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 05, 2018, 10:15
Fejl i program...

Hmmm, så det vil sige at mit hus kan komme til at stå uden varme i 20 graders frost hvis jeg ikke er hjemme til at hive 230V forsyningen af?

Sateme ikke godt!

Jeg kan ikke se noget system i hvordan "udgangstest" kommer men fejlen er kommet 3-5 gange så den er ikke unik.
Hvis jeg tænker tilbage på hvornår fejlen har optrådt vil jeg mene det er når fyret har været slukket fordi det har opnået maks.  kedeltemperatur og bør starte op igen når den nedre grænse er nået.

Fyret afstiller heller ikke "Alarm optænding" første gang jeg trykker på knappen, den skal afstilles mindst 2 gange hvorefter fyret så, som beskrevet, alligevel ikke starter op.
 
Der står ikke noget i loggen nu har mandag 5/11 om der har fejl på andet end optændingen, ikke noget med "udgangstest"


Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 06, 2018, 05:12
OP, med den her. Har vi ikke en repræsentant for NBE eller en "kodeansvarlig" der har et bidrag til læsning af den her?

Ærligt talt finder jeg den rimeligt kritisk, eller?
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: BoinkUser efter Nov 06, 2018, 08:05
Hej,

Der er ikke fejl i program.

Dit fyr går i temperatur opnået, og derefter laver det en optænding, som fejler og forsøger igen, det fejler også. Du sletter alarmen og den går i optænding påny, også den optænding fejler.

Grunden til dit stop er altså at den ikke kan tænde op.

Istedet for at lede efter fejl i program skal du kigge på din optænding. Der kan være smuld, fremmedlegmer i sneglen, optændingsparametrene sat forkert eller andet. Der er masser af gode råd her på forum til, hvordan du tuner din optænding, og ellers kan du lave en ny tråd med hjælp til optænding, så vil du få masser af gode råd.

Udgangstesten har ikke noget med dette at gøre, den måler blot spændingen på udgangene _efter_ der er opstået en fejl, i dit tilfælde en optændingsfejl, det har ikke indvirkning på driften.

Mvh. Jens
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 06, 2018, 08:19
Det er ikke mig der siger der er fejl i programmet, slet ikke. Det var en anden der nævnte det.

Jeg kan ikke, som nævnt, afstille alarmen for "Fejl optænding" hvis ikke jeg trykker flere/mange gange på knappen på skærmen og det "udgangstest" forsvinder heller ikke på hverken 10 minutter eller mere.

Det der undre mig er at jeg tænder op fuldstændigt problemfrit, første gang, alle andre gange, men absolut ingen steder kan komme i netop den situation

"udgangstest igang"

Men at fyret så igen, og helt uden problemer starter første gang når 230V forsyningen har været pillet fra.

Men når der ikke er fejl, hvornår "nulstiller" den "udgangstest igang" så?

Så fyret kan starte op igen af sig selv uden der er pillet forsyning fra?

Jeg tænker hvis jeg er på skiferie og lykkes med at afstille "Alarm optænding" udefra og trykker på start, så sker der ikke noget så længe "udgangstesten" er igang, så var det rart nok at den afstillede sig selv så fyret kan starte igen uden forsyningen har været cuttet, eller er der noget jeg (igen og tilsyneladende) ikke har forstået?
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: BoinkUser efter Nov 06, 2018, 10:50
Det er ikke mig der siger der er fejl i programmet, slet ikke. Det var en anden der nævnte det.

Jeg kan ikke, som nævnt, afstille alarmen for "Fejl optænding" hvis ikke jeg trykker flere/mange gange på knappen på skærmen og det "udgangstest" forsvinder heller ikke på hverken 10 minutter eller mere.

Det der undre mig er at jeg tænder op fuldstændigt problemfrit, første gang, alle andre gange, men absolut ingen steder kan komme i netop den situation

"udgangstest igang"

Men at fyret så igen, og helt uden problemer starter første gang når 230V forsyningen har været pillet fra.

Men når der ikke er fejl, hvornår "nulstiller" den "udgangstest igang" så?

Så fyret kan starte op igen af sig selv uden der er pillet forsyning fra?

Jeg tænker hvis jeg er på skiferie og lykkes med at afstille "Alarm optænding" udefra og trykker på start, så sker der ikke noget så længe "udgangstesten" er igang, så var det rart nok at den afstillede sig selv så fyret kan starte igen uden forsyningen har været cuttet, eller er der noget jeg (igen og tilsyneladende) ikke har forstået?

Hej igen

Udgangstesten kan man blot klikke væk på tablet, fyret kører fint selvom det står aktivt på tablet, det er blot til info. Udgangstesten tager kort tid, og afslutter helt automatisk.

Du går i fejloptænding efter en stop pga. temperatur opnået, det er ikke en speciel situation, det er blot et stop som alle andre stop, og optændingen derefter er som alle andre optændinger. Den første fejloptænding du får efter temperatur opnået, kommer _inden_ udgangstesten er kørt (den kører nemlig kun på alarmer og det er opnået pga. temperatur ikke).

Så du må ind og kigge på din optænding - et hurtigt forsøg, men ikke nødvendigvis det rigtige, det afhænger af situationen, kan være at øge optændingstiden og se om du oplever en forskel. Men tjek lige for smuld og fremmedlegmer først :-)

Ps. Vi har forøvrigt valgt at fjerne udgangstesten i næste version der kommer, den vil ikke længere dukke op på tablet, men ikke fordi den giver problemer.

Mvh. Jens

Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 06, 2018, 11:52
Hmm
Faktuelt er det jeg ikke kan klikke "udgangstesten" væk hverken på tablet eller på pc.
Faktuelt er det også at mit fyr starter op uden problemer overhovedet hver eneste gang den ikke står der.
Faktuelt er det også at fyret starter op i første forsøg når 230V forsyningen har været pillet fra.
Faktuelt er det at jeg ikke kan nulstille alarmen for optænding når "udgangstesten" står og blinker.


Faktuelt er der sket 4-5 gange på helt den beskrevne måde.

WIFI delen skulle jo også være stabiliseret væsentligt og faktuelt skulle mit fyr, efter Jeres udsagn, køre helt som det skal.

Dog er det nu, f.eks. hoppet af netværket og blinker ikke blåt. Der er 3 meter til acesspoientet og min hovederouter har været genstartet.


Faktuelt må det jo så være helt tilfældigt, nu der ikke ikke eksistere en mulighed for urelemessigheder i styringen.

Faktuelt er jeg ved at være en smule irriteret over pussigheder.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: BoinkUser efter Nov 06, 2018, 19:47
Faktuelt må det jo så være helt tilfældigt, nu der ikke ikke eksistere en mulighed for urelemessigheder i styringen.

Der er sikkert ikke noget der er tilfældigt, som sagt synes jeg du skal få kigget på optændingen, så du undgår optændingsproblemer i fremtiden.

Mvh. Jens
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 07, 2018, 07:39

Der er sikkert ikke noget der er tilfældigt, som sagt synes jeg du skal få kigget på optændingen, så du undgår optændingsproblemer i fremtiden.

Mvh. Jens

Det kommer så ikke til at ske.

Helt lige som du mener der ikke er fejl i forbindelse med "udgangstest aktiv" mener jeg ikke umiddelbart det er optændingen der fejler. Jeg forholder til fyret starter hver eneste gang problemfrit, med mindre "Udgangstest aktiv" er aktiv.

Så kan jeg ikke afstille de alarmer der kommer som følge af fejltænding og fyret fryser til afbrudt.

Jeg har absolut ingen ide om hvad jeg skulle pille ved i forbindelse med optændingen når den jo virker almindeligtvist.

Jeg har stået ved siden af fyret i forbindelse med "start" igen med "udgangstest aktiv" der sker intet.

Det forsøger ikke at køre piller ind, hverken med den ene eller anden snegl, det kan en kalibrering af optændingen næppe lave om på?

At den ikke køre piller frem og ind overhovedet.

Desuden er der ikke antydning af lys på foto cellen under de 2 optændingsforsg fyret laver.

Ikke antydning, det tyder, for mig at se, på at udgangene er travlt optaget af at teste og ikke for aktiveret sneglene så der kommer brændsel til optændingen.

Jeg tror det der sker er at fyret giver sig til at "udgangsteste" af sig selv.
Når dette så sker i forbindelse med brænderen er slukket på "temperatur opnået" får den ikke afbrugt denne test igen.

Så hænger det et eller andet det gør der ikke bliver lukket op for snegle der derfor ikke får brændsel kørt ind.

Det er meget svært at se hvordan en ændring i optændingssekvensen skulle ændre på at sneglene slet ikke køre undernetop de beskrevne forhold.

Men jeg lader indstililngerne stå og vender tilbage næste gang det bliver et problem med yderligere understøttelse af observationerne,
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: BoinkUser efter Nov 07, 2018, 07:58
Det kommer så ikke til at ske.

Helt i orden, det er blot vores anbefaling til dig, men man bestemmer naturligvis selv.

Mvh. Jens
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 07, 2018, 17:43
Jeg justede hjertens gerne på optændingen hvis jeg kunne hvis der var en årsag til det.
Den kan jeg absolut ikke se.
Det virker under alle andre former, der tænder fyret op som det skal.

At jeg "skal se op optændingen" er jo ligesom ikke rigtigt et teknisk løsningsforslag, helt ligesom snakken om mit fyr havde opført sig "atypisk" på netforbindelsen da der blev kigget på den.

Det falder stadigt af med jævne mellemrum. Der står servere og overvågning på samme linje, en 50/50 fiber og de køre 24/7 uden udfald, så det er næppe linjen.


Hvis jeg piller, og jeg har absolut ingen ide om hvad jeg skulle pille I, igen er erfaringen det virker, hvad skulle jeg så lave om og med hvilken begrundelse?
Så risikere jeg jo at pille så sekvensen ikke virker, så er der lige pludselig mere end en fejlmulighed.

Når fyret tænder op og der er "udgangstest igang" køre sneglene ikke.

Der er ingen lys på fotoføleren, selv efter 2 forsøg. Det tyder vel på der ikke er brændsel i brænderen?

Hvis der ikke er brændsel i brænderen skulle den jo tænde ild i luften for at der blev lys. Så har vi løst alle problemer, ikke bare mine men hele verdens.

Idag har fyret været off line det meste af dagen, jeg kommer hjem til et fyr det ikke blinker blåt, men køre.
Jeg kan ikke kontakte det, hverken på lan eller fyrets eget netværk, så er nød til at hvis forsyningen og starte det op igen.  Så kan det komme på net igen.

Jeg har videooptaget sekvenserne og det vil jeg gøre hvis/når den anden fejl opstår igen.

Det kunne være jeg skulle ændre overskriften til "general teknisk ustabilitet" ?

Torsdag d 7/11 startede fyret kl .19.24 fra samme status, "temperatur opnået" som giver probemerne npr "udgangstesrt igang" er aktiv. Denne opstart kl 1934 forlæb helt almindeligt, hvorfor gør den så det hvis der er fejl i opstarts sekvensen som "påstået"?
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: baggadap efter Nov 08, 2018, 14:52
Hej.
Optænding der ligger lige på grænsen på at fejle kan være noget drilsk noget, og ofte tror man der tegner sig et bestemt mønster, som så viser sig at være tilfældigt.
Jeg ville starte med at kontrollere om din eltænder ligger korrekt i brænderen og om optændingsparametre er som anbefalet i manualen. Kontroller herefter at den doserer en lille håndfuld piller i herden når den tænder op. Hvis ikke skal din optændingsmængde sættes op, eller hvis det er forskellige mængder, så skal din snegl kontrolleres for ujævn dosering.
God fornøjelse :)
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 08, 2018, 17:11
Hej.
Optænding der ligger lige på grænsen på at fejle kan være noget drilsk noget, og ofte tror man der tegner sig et bestemt mønster, som så viser sig at være tilfældigt.
Jeg ville starte med at kontrollere om din eltænder ligger korrekt i brænderen og om optændingsparametre er som anbefalet i manualen. Kontroller herefter at den doserer en lille håndfuld piller i herden når den tænder op. Hvis ikke skal din optændingsmængde sættes op, eller hvis det er forskellige mængder, så skal din snegl kontrolleres for ujævn dosering.
God fornøjelse :)

Tak for bidrag, endnu engang syntes jeg det er ekstremt mærkeligt optændingsfejlene KUN kommer når der er "udgangstest igang" og at der slet ikke er antydning af bål i herden efter 2 forsøg under netop disse forhold.
For mig tyder det på der intet er i herden, men opstår fejlen igen skiller jeg det af og filmer det.
 
Ellers starter fyret hver gang.

Noget andet er fyret er helt nyt, har ikke kørt 2 tons piller.
Afvejningen er et snit af mindst 4 afvejninger med nuværende piller. Oven i købet har jeg afmålt i intervaller af 3 min i stedet for 6 min og kombineret det, fordi jeg erfarede sneglen gav forholdsmæssigt meget ved drift i længere tid.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: baggadap efter Nov 08, 2018, 21:49
Ja, det er et pudsigt problem du har fået!
Men god idé at se efter om der ligger piller når den skal tænde op. Har du lagt mærke til om pillerne drysser ned i en jævn strøm, eller kommer i "klumper" med lange pauser imellem? Eller om sneglen af en eller anden grund slet ikke kører når den forsøger 2. gang?

Bare rolig, vi skal nok få løst det :)
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 09, 2018, 19:57
Ja, det er et pudsigt problem du har fået!
Men god idé at se efter om der ligger piller når den skal tænde op. Har du lagt mærke til om pillerne drysser ned i en jævn strøm, eller kommer i "klumper" med lange pauser imellem? Eller om sneglen af en eller anden grund slet ikke kører når den forsøger 2. gang?

Bare rolig, vi skal nok få løst det :)

Ja det er meget pussigt, specielt set i det lys der ikke, i nogles øjne er et problem, men fred med det
Det kan jo være "Udgangstest" (som intet har at sige) bliver fjernet inden problemet opstår igen. Det opstår jo NETOP kun når fyret er slukket på "temperatur opnået" OG "udgangstest" aktiv.  og fyret skal starte op igen.

Når fyret starter op almindeligt kommer pillerne til optændingen dryssede en en meget fin stråle, helt ensartet, men så tænder det jo også perfekt op uden svigt.

Hvis fejlen kommer igen tjekker og optager jeg om der er piller i herden.

Hvis der er må sneglene jo køre, hvis ikke kan de jo umuligt have kørt, men jeg vil jo stadigt mene at der ikke er antydning af lys på fotoføleren i netop beskrevne opstartssekvens tyder på der ikke er brændsel i herden. Men det må jo skilles af og tjekkes hvis lejligeheden opstår. Faktisk håber jeg jo ikke der bliver anledning til at undersøge det, for det vil jo betyder det fejler igen.

Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 11, 2018, 15:26
Så skete det igen, fyret får ikke tændt op når der er "udgangstest aktiv"
Denne gang dog efter afbrydelse fra "ekstern kontakt"

Jeg stod ikke ved siden af fyret så så og hørte ikke om der kom piller i herden.

Optænding kl. 1553 gav absolut intet lys så det tyder på der ikke var piller i herden.

Lige pludseligt begyndte fyret at køre piller ned og ind og starte op, uvist af hvilken grund.

Så skifte tabletten til "drift 15%" tillæg til O2
Men "sjovt" nok kørte intet på fyret, og det begyndte at lugte af røg.

Altså "lykkes" overgangen fra optænding til "drift" kl. 1602 ikke, hverken blæser ikke snegl kørte.

At dømme efter graferne er der kommet "lys/bål" i anden omgang, blæseren kørte dog ikke røgen lugtede "forkert" og der plejer aldrig at være røglugt i fyrrummet.

Men det trækker åbentbart ud når blæseren ikke sparker det i op i skorsteenen.

Sekvensen er optaget på video.

Så hev jeg stikket ud for at få styringen resat, nu er jeg spændt på om opstarten lykkes.

Opstart kl. 1616 lykkes i første hug, efter styringen har været afbrudt og dermed resat.

Jeg er INDERLIGT træt af "Udgangstest aktiv" for selvom NBE siger styringen er fejlfri og det er min optænding det er galt med undre det mig stadigt det kun er når denne test pågår jeg har problemer.

Med det samme fyret er afbrudt efter en sådan tur virker ALT igen.

Jeg er ikke hverken tilfreds eller fagligt forstående for problemerne?



 


Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: baggadap efter Nov 11, 2018, 19:10
Hmm.. jeg kunne godt tænke mig at vide præcis hvad der sker. Kan du fremprovokere fejlen fx ved at aktivere ekstern kontakt?
Hvis vi fx antager at ekstern snegl ikke kører når dette fænomen fremkommer, men at den virker fint ellers, ja så har du nok et belæg for din styring er defekt. Men så længe vi kun gætter, så bliver det nok svært at få noget byttet på garantien..
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 11, 2018, 19:44
Hmm.. jeg kunne godt tænke mig at vide præcis hvad der sker. Kan du fremprovokere fejlen fx ved at aktivere ekstern kontakt?

Det er første gang jeg har oplevet problemet med genstart efter fyret har været stoppet af "Ekstern kontakt" de andre gange har det være når det skulle starte igen efter "Temperatur opnået" altså kedeltemperaturen.
Jeg ser ikke hvad der sker op til problemet, det ville kræve jeg stod i fyrrummet ved hver opstart og "håbede" på at "Udgangstest aktiv" var aktiv.

Det er når denne test er aktiv fyret jammer,

Denne gang var lidt anderledes end de andre gange. Som beskrevet kom der bål i anden omgang, det lugtede (forkert) og jeg kunne høre ilden og fyret skrev "drift" men hverken blæser eller intern snegl kørte.

Det var først da fyret blev hevet fra forsyning det kunne vende tilbage til normalen. Det gjorde det og ventilerede kedlen og lukkede ned.

Efter dette kontrollerede nedluk startede det normalt op i første forsøg da jeg trykkede på "On" og har kørt siden.

Hvis vi fx antager at ekstern snegl ikke kører når dette fænomen fremkommer, men at den virker fint ellers, ja så har du nok et belæg for din styring er defekt. Men så længe vi kun gætter, så bliver det nok svært at få noget byttet på garantien..

Jeg gætter ikke, jeg formoder der er noget galt med styringen!
Det er NBE der siger det er der ikke og det er optændingsproceduren der er forkert. Dog uden at forklare mig hvorfor fyret ellers starter problemfrit og uden at forklare mig hvad det er jeg bør ændre på, eller "se på" som det jo kaldes. '

Det er også underlige at den "udgangstester" i tide og utide når denne test faktuelt ikke betyder noget of bliver fjernet i næste SW version.
Hvorfor pokker gør min det så flere gange om ugen og fejler når det kombineres med et eksternt stop?

Den falder også af nettet jævnligt og eneste kommentar til det var at fyret havde opført sig "atypisk" i en periode, JaTak men det ændre jo ikke noget.


Jeg tænker styringen fejler på flere punkter. Resten her er bare formodninger på baggrund af observationer.
jeg kan ikke ændre "maks ændring" der tillades af O2 styringen, det er ikke altid styringen gemmer mine ændringer, og jeg tænker O2 styringen er meget "underlig" og jeg kan faktisk ikke se forskle på kurverne om den er aktiv eller ej, men det er jeg igang med at undersøge.


Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: baggadap efter Nov 12, 2018, 10:38
Det er jo svært, for der kan være flere ting galt, derfor foreslog jeg at fremprovokere fejlen så du kan se hvad der sker.
Jeg ville tage fat i montøren og få ham til at løse problemet. Hvis du selv har monteret, ville jeg prøve at snakke med forhandleren hvor du har købt fyret. Måske de kan lokkes til at sende en ny styring du kan prøve med i stedet.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 13:44
Fyret er købt på nettet og monteret at en kammerat der er VVSèr. Det elektriske setup har jeg selv lavet.

Det er enten styringen er der defekt eller SWèn der ikke fungere ordentligt.
Jeg har jo også døjet en del med ilt styringen og skød det først ind uden, så det lavede fin aske.
Nu ser O2 kurverne helt ens ud, ligemeget om O2 styringen er aktiv eller ej. Korrektionen er 90% i lav last lige meget om blæseren står på 5 eller 7 ved 10% last.
Kurverne er lige hakkede og skyder 2% over og under ligemeget hvad P værdierne er på O2 styringen, så det køre bare ikke som det skal!
Eller rettere, hvis det skal køre så ringe og ustabilt skulle jeg have købt noget andet, den er ikke længere.


Jeg har kontaktet forhandleren og henvist til denne tråd.

NBE gider åbenbart ikke forholde sig til problemerne mere? 

Jeg betalte for at få indstillet fyret ved opstart, der blev ikke pillet i andet end blæseren og lidt rensning, jeg forventede da faktisk at det kom til at køre erkender jeg men HVOR ER NBE?
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 12, 2018, 15:00
Under menuen avancerer har du sat iltregulering af luft til 0? Så kan den jo ikke regulere på blæserhastighed, vil jeg mene... eller? Spørger bare fordi jeg vil synes det er nemmere at regulere på luften, end på brændsel... og hvorfor har du begrænset udelsesstigning til 5% i minuttet, er det ikke standart 10%. mvh Carsten...
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 15:22
Under menuen avancerer har du sat iltregulering af luft til 0? Så kan den jo ikke regulere på blæserhastighed, vil jeg mene... eller? Spørger bare fordi jeg vil synes det er nemmere at regulere på luften, end på brændsel... og hvorfor har du begrænset udelsesstigning til 5% i minuttet, er det ikke standart 10%. mvh Carsten...

Jeg har sat I leddet til 0 efter MEHS`s anvisning. P ledet er 8 men jeg håber da virkeligt det er mig der har lavet lort i et eller andet for det undre også mig meget den regulere så voldsomt på pillerne og ikke på luften. Jeg ville jo også mene det var luften der var nemmest at regulere på
O2 styringen er slået fra da jeg ikke kan regne ud hvad det er den laver siden den forvrider med 50% og der står maks 30% i indstillingerne og jeg ikke kan se den gør det mindst forskel på kurverne.

Noget andet er så at det også må være et andet problem i forhold til "opstartstest" og at fyret så ikke starter gen, hvis ikke der er udspring af en styring der ikke er tilregnelig.

Jeg blev forslået en "reset" af forhandleren der havde solgt fyret, den kan være det er værd at overveje.


De 3 "korrektion blæser" kan jeg ikke justere på?



(https://i.postimg.cc/3dsMgN8P/Stpkercloud.png) (https://postimg.cc/3dsMgN8P)



(https://i.postimg.cc/t7bzwVDX/Stpkercloud2.png) (https://postimg.cc/t7bzwVDX)
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 12, 2018, 15:43
Er ikke expert i V13 styringen, men hvis de står på 100, så har den ikke korrigeret på brændsel, sådan som jeg forstår det, vil jo mene at iltstyringen skal justere på brændsel over tid, men justere på blæser her og nu. Tror du skal lave et Factory reset, og så grundjustere fra bunden af. Mvh
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 15:51
Er ikke expert i V13 styringen, men hvis de står på 100, så har den ikke korrigeret på brændsel, sådan som jeg forstår det, vil jo mene at iltstyringen skal justere på brændsel over tid, men justere på blæser her og nu. Tror du skal lave et Factory reset, og så grundjustere fra bunden af. Mvh

Netop nu er O2 styringen slået fra. Så rammer den rimeligt kurverne fordi jeg har brugt tid på at kalibrerer blæseren så den rammer bedst muligt
Når jeg så slå O2 styringen til ryger korrektionen ned på 90 og 50% selvom niveauet følger fint i almindelig drift. Der sker ikke en skid med kurverne, der er samme skyden ved siden af som uden aktiv O2 styring.

Jeg er enig, den skal justere på blæseren nu og brændsel over tid og at den justering som Korrektion giver udtryk for er mængden af piller i forhold til hvis ikke O2 styringen var aktiv

Altså køre fyret kun 90% piller ind i forhold til hvis ikke der var aktiv O2 styring, så skal blæseren justeret op for det passer.
Hvis jeg gør det sker der intet hverken med korrektionstal eller kurver og fyret laver fin aske på det blæsertrin der rammer ønsket niveau uden O2 styring.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: ½mylund efter Nov 12, 2018, 15:51
Hej  381CI

Så er der en ny opdatering til V13 http://stokercloud.dk/docs/1.631-changelog.pdf
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 12, 2018, 15:52
De 3 korrektionstal er blot udtryk for hvor meget iltstyring har korrigeret på brændsel, så kan du indstille blæsertal efter dem.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 16:14
De 3 korrektionstal er blot udtryk for hvor meget iltstyring har korrigeret på brændsel, så kan du indstille blæsertal efter dem.

Lige nu køre mit fyr, som nævnt, uden O2 regulering. Asken er super fin i hele det område det opererer i nu.
Altså må blæser trin passe fornuftigt til brændsle, og kurven for aktuelt O2 skyder rundt om ønsket niveau.

Hvis jeg slår O2 styring til sker der intet med forholdet mellem O2 niveau og ønsket O2 men korrektionen er 30 og 50% Det giver ikke meget mening for mig?
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 16:17
Hej  381CI

Så er der en ny opdatering til V13 http://stokercloud.dk/docs/1.631-changelog.pdf

Sjovt nok det første jeg ser der er fjernet er den funktion jeg tænker driller mig, selvom det nægtes.

Sjovt nok har jeg opdateret fyret en gang før og før var der ingen problemer før den test kom til, så det kan være det giver håb om der ikke kommer flere underlige stop. men jeg skal lige have tiden til at opdatere og evt. nulstille.   

Forsøgte lige hurtigt at opdater app. (og dermed firmware på fyret?) men det lykkes ikke, den har stadigt. Tablet køre stadigt 1615 efter opdatering. Den hentede firmvare, den samme som lå på styringen xxx.36 som på billedet.


(https://i.postimg.cc/ZWTN73h1/Stpkercloud3.png) (https://postimg.cc/ZWTN73h1)
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: BoinkUser efter Nov 12, 2018, 17:29
Hej  381CI

Så er der en ny opdatering til V13 http://stokercloud.dk/docs/1.631-changelog.pdf

Sjovt nok det første jeg ser der er fjernet er den funktion jeg tænker driller mig, selvom det nægtes.

Sjovt nok har jeg opdateret fyret en gang før og før var der ingen problemer før den test kom til, så det kan være det giver håb om der ikke kommer flere underlige stop. men jeg skal lige have tiden til at opdatere og evt. nulstille.   

Forsøgte lige hurtigt at opdater app. (og dermed firmware på fyret?) men det lykkes ikke, den har stadigt. Tablet køre stadigt 1615 efter opdatering. Den hentede firmvare, den samme som lå på styringen xxx.36 som på billedet.


(https://i.postimg.cc/ZWTN73h1/Stpkercloud3.png) (https://postimg.cc/ZWTN73h1)

Hej,

Jeg ved ikke hvor sjovt det, er men jeg skrev dette til dig for nogle dage siden, så det burde ikke være en overraskelse:
"Ps. Vi har forøvrigt valgt at fjerne udgangstesten i næste version der kommer, den vil ikke længere dukke op på tablet, men ikke fordi den giver problemer."

I fremtiden (startende fra nu) rulles opdateringer ud gradvist, så de kommer når de kommer :-) Der er ikke nogen prioriteret rækkefølge, så det er bare at vente til den dukker op, og nogle får den før andre. Ellers kan man hoppe på Google Play hvis man har det, men også der rulles der ud gradvist, men jeg vil tro den er der nu, eller lige om lidt :)

Mvh. Jens

Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 12, 2018, 19:57
Kører du ikke med meget lave blæsertal 6-13-17 ved henholdsvis 10-50-100% ydelse? Uden at kende Din  installation. Hvad iltprocenter har du sat iltstyring til? Tror personligt du skal hæve dine blæsertal.mvh. Carsten.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 20:46
Jeg havde jo ingen ide om hvornår den opdatering der var snak om kom.

Med "sjovt" mener jeg at det er påfaldende I fjerner en funktion der ikke bliver brugt, eller som "bare" måler en spænding?

Sjovt fordi det kan give anledning til undren hvorfor den så blev lavet i sin tid, når den nu ikke gør noget, eller gjorde noget, og en gang mere i retorik møllen, hvis den ikke gør noget og den nu er der hvorfor fjernes den så?


Personligt syntes jeg det er både "sjovt" og en lettelse den nu er væk.

Nu tror jeg problemet med optænding mens netop denne virkningsløse funktion er fortid. Det kan kun blive tro for jeg ved det ikke, det må tiden vise.

Dog har håbet om en løsning dog selvfølgeligt en sten i skoen nu jeg direkte fik at vide det var min opstarts sekvens det var glat med og den skulle ændres hvis jeg ikke ville have problemer fremover.

Her var jo tale om en fatalitet, den skulle "ses på" (hvad det så betyder) Det var ikke tro men et diktat, ellers er der problemer fremad også.

Det må tiden vise.

Det lykkes at få opdateret fyret, det klarede appen på telefonen.


Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 20:53
Kører du ikke med meget lave blæsertal 6-13-17 ved henholdsvis 10-50-100% ydelse? Uden at kende Din  installation. Hvad iltprocenter har du sat iltstyring til? Tror personligt du skal hæve dine blæsertal.mvh. Carsten.

Jeg har justeret på dem i vildskab. Den ene dag ligger O2 niveauet +/- 1,5% og hopper på linjen for "ønsket niveau" så det passer helt skarpt.

Idag f.eks. ligger O2 niveauet noget under "ønsket niveau" med selvsamme indstillinger.

Igen uden O2 styring aktiv, men har lige reguleret dem lidt op da det ser ud som de generalt er for lave i forhold til "ønsket niveau" 16/11/8

Når jeg ramme disse niveauer rimeligt præcist uden O2 regulering aktiv laver fyret fin aske, men det skyder så omkring 1,5% på begge sider af stregen

Med O2 reguleringen aktiv er der ingen forskel på det. Det ligener O2 reguleringen ikke gør noget aktivt. Når jeg har tid vil jeg prpve at lave 3 billeder, alle med låst ydelse. Et med Aktiv O2 et med inaktiv O2 regulering og et hvor der er begge dele.
Så udlover jeg en flaske vin og en pose træpiller til den første der kan sige hvad der er hvad.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: stenstrup efter Nov 12, 2018, 21:04
Som jeg ser det ligger aktuel ilt væsentligt under ønsket ilt. Så tænker der skal mere luft til, såfremt du ønsker at ligge på ønsket ilt niveau. Jeg har personligt været nødt til at hæve ønsket ilt væsentligt, for at opnå en fornuftig forbrænding.
Sæt evt snegl kørsel pr minut op til 6 og hæv evt. Minimums gram lidt. Måske det vil hjælpe til en mere jævn dosering.
Når ilten svinger så meget kunne en mulig fejlkilde jo godt være doseringen. Har du tjekket kondensator?
Er der meget smuld eller uens størrelse på de piller du bruger?
Der kunne også være noget med ustabilt træk i skorstenen?
Det lyder godt nok noget mystisk alt sammen :-\
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: ½mylund efter Nov 12, 2018, 21:08
Hej

Du kunne jo prøve at sætte ilt styring til ON

Hvad er det du jagter ? helt lige graffer eller


Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 12, 2018, 21:15
Har du en trækstabilisator? Og er den indstillet? Hvis din iltprocent svinger meget med samme blæsertal, ku det godt være fordi den ikke er indstillet korrekt.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 21:16
Som jeg ser det ligger aktuel ilt væsentligt under ønsket ilt. Så tænker der skal mere luft til.
Jeg har lige skruet op, jeg kan ikke se om det gør væsentligt forskel. Jeg har skruet op og ned i uendelighed for at ramme så lige på som muligt men det skrider åbentbart lige meget hvad.

Sæt evt snegl kørsel pr minut op til 6 og hæv evt. Minimums gram lidt. Måske det vil hjælpe til en mere jævn dosering.
Sneglkørsel? Den Interne? Hvis den køre oftere skal den vel også køre kortere så den ikke bare løber tør? De er vel nøje afstemt?`Har faktisk selv tænkt tanken at så ville den dosere lidt mere præcist.

Når ilten svinger så meget kunne en mulig fejlkilde jo godt være doseringen. Har du tjekket kondensator?
Fyret er ikke et år gammelt og har ikke brændt lige godt 2 tons piller så hvis ikke kondensatorene er af lige så ringe kvalitet som manualer, kundeservice og produktansvar burde det ikke fejle noget.

Er der meget smuld eller uens størrele på de piller du bruger?

Nej de er helt end og bedste kvalitet. Min chef har solgt over 150 paller af dem og ingen klager. Min naboes fyr, BlackStar V7 har aldrig kørt bedre end på dem og laver flottere aske end mit V13 med iltstyring

Der kunne ogdå være noget med ustabilt træk i skorstenen?
Der er træk stabilisator på, vægten justeret helt ned. Fyret/blæseren er justeret til de niveauer der passer (på dagen) i stille vejr og aldrig i blæst.

Det lyder godt nok noget mystisk alt sammen :-\

Ja meget mystisk, men der er jo ikke noget galt med fyret eller styringen kan jeg forstå på producentens repræsentant her.

Så skal det jo nok køre så ustabilt og med så svingende O2 og en kompensering der krøller 50% af og til.
Men lad mig sige det sådan, det håber jeg faktisk ikke det skal.'

Altså køre så "underligt" jeg håber der er noget galt og der kan findes en fejl så det kommer til at køre så godt som det jeg fik fortalt og som var grunden til jeg købte et dansk produceret kvalitets produkt.
Det skulle jeg vel nødigt komme i tvivl om var det rigtige?
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 12, 2018, 21:21
Prøv at hæv dine iltprocenter til 17-14-10 ved 10-50-100% ydelse, og sæt iltstyring til VIS.... hæv blæsertal de passer, og sæt iltstyring til. Plus sæt iltstyring max til 30% , eller regulerer den ikke på luften, som jeg forstår det.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 21:23
Hej

Du kunne jo prøve at sætte ilt styring til ON

Hvad er det du jagter ? helt lige graffer eller

Hvis jeg sætter O2 styringne til ON regulere kompenseringen op til 50% så er det jo ikke til at regne med noget osm helst.

Jeg jagter ikke lige grafer, det er jeg klar over der er for mange momenter i en forbranding af uens træpiller til, men jeg forventer styringen/reguleringen kan præstere en kurve der følger "ønsket niveau" noget mere jævnt end at skyde 1,5% både over og under i hak.

De 3% den skyder ved siden af er jo en noget større del end de 3% hvis vi snakker et ønsket niveau på 10& der svinger mellem 8,5 og 11,5%
Ivrigt er der ingen forskel på fejlskud og O2 er "ON" eller "OFF" det ville jeg jo mene at "ON" skulle holde er jøvnere niveau?

Det er derfor jeg vil lade de 3 billeder og sætte en flaske rødvin og en pose piller på højkant til den der kan sige mig hvilke billede O2 styringen er aktiv på, hvor den er off og hvor den er blandet, men det bliver lige en dag ved lejlighed.

Så vil vi kunne få et reelt billede af om O2 styringen virker eller gør en forskel.
Jeg erkender min tvivl men håber inderligt at tage fejl.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 21:26
Prøv at hæv dine iltprocenter til 17-14-10 ved 10-50-100% ydelse, og sæt iltstyring til VIS.... hæv blæsertal de passer, og sæt iltstyring til. Plus sæt iltstyring max til 30% , eller regulerer den ikke på luften, som jeg forstår det.

Ilt tallene passer, hvis jeg skyder dem så præcist som jeg kan uden O2 regulering aktiv er asken fin.
Problemet er jo så at blæsertallene skal være alt mellem 6&9 ved 10% last for at ramme linjen rimeligt, med overskud på min 1,5% til hver side,
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 12, 2018, 21:34
Iltstyringen regulerer max 50% , men det imødekommer du ved at justere blæsetallene efter det. Tror du misforstår hvordan iltstyring virker. Men prøv dig nu lidt frem med de råd du får herinde. Der er masser af hjælp at hente herinde, men det kræver man efterprøver dem. Mvh.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: baggadap efter Nov 12, 2018, 21:34
Lige et indspark mere herfra: Hvis du har "justeret i vildskab" kan det ofte være svært at gennemskue konsekvenserne heraf. Derfor kan en gendannelse af fabriksdata måske også hjælpe.

Og så lige for at få det på plads en gang for alle. NBE er producenten af produktet og er så vidt jeg ved ikke forpligtet til nogen som helst support overfor kunden, men er flinke til indimellem at kigge med herinde. For at reklamere over dit fyr, skal du have fat i leverandøren og installatøren, da det er dem der hæfter for de to års reklamationsret.
Så spar hellere dit krudt i bøssen til der hvor det har sin berettigelse :)
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: ½mylund efter Nov 12, 2018, 21:40
Hej

Vedr. dosering fra intern snegl, de gl. v6.6x og frem kørte alle 6 gange pr minut små ens doseringer
Ved ikke hvorfor man gik over til at lave det valgfrit med 3-6 doseringer pr. minut
1/3 del er vel mere uens end 1/6 del, ikke sandt
Hvad står din opdaterings tid til under ilt regulering

Men da vi fyre træpiller og de ikke er helt ens, og vores lille blæser ikke er styret som en DC motor med tacho.
Vil vi jo nok få lidt udsving +/- 1-2 %

Har du overvejet en røgsuger lige over kedelen, skulle virke helt fantastisk Prøv ham her Jes www.jyskvarmeservice.dk
 
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 12, 2018, 21:51
Effekt på eltænder på 50%? Måske derfor du har problemer med optænding, hæv den til 70% , så tænder den ild i piller i første forsøg.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 12, 2018, 21:53
Og sæt maxtid op til 10 minutter istedet for 5.... sgu nok derfor den ikke tænder ild.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 21:58
Iltstyringen regulerer max 50% , men det imødekommer du ved at justere blæsetallene efter det. Tror du misforstår hvordan iltstyring virker. Men prøv dig nu lidt frem med de råd du får herinde. Der er masser af hjælp at hente herinde, men det kræver man efterprøver dem. Mvh.

Jeg erkender blankt jeg ikke har helt styr på O2 reguleringen. Jeg har forsøgt låse styringen på de 3 forud definerede effekter. Så justerer jeg blæseren så den rammer niveauet så tæt på som muligt, men skud på 1,5% til hver side.
Når blæseren har været justeret på de 3 punker så de passer bedst muligt har jeg aktiveret O2 styringen, så vrider den 50% og det gør ingen forskel i kurverne.

Lige et indspark mere herfra: Hvis du har "justeret i vildskab" kan det ofte være svært at gennemskue konsekvenserne heraf. Derfor kan en gendannelse af fabriksdata måske også hjælpe.

Jeg har justeret meget men med lange mellenrum og kun på et parameter af gangen, Det er derfor O2 styringen ikke er aktiv, det er for at skyde de andre parametre ind først. Når de passer udfra overstående beskrivelse går det helt galt når jeg aktivere O2 reguleringen

Og så lige for at få det på plads en gang for alle. NBE er producenten af produktet og er så vidt jeg ved ikke forpligtet til nogen som helst support overfor kunden, men er flinke til indimellem at kigge med herinde. For at reklamere over dit fyr, skal du have fat i leverandøren og installatøren, da det er dem der hæfter for de to års reklamationsret.

Jeg har haft fat i leverandøren, han sagde det samme. NBE er produktionsvirksomhed, ikke supportvirksomhed og det er det samme jeg har konstateret. Dog vil jeg mene at jeg betalte for indreguleringsbesøg netop fordi det skule køre, det gør det så ikke, så vil jeg mener at leverandøren af det servicebesøg har et problem. Her blev justeret på renseren, intet andet.
Servicemanden var iøvrigt meget flink og fortællevillig så ros for det, men trist er det fyret ikke køre skabt.
Fyret et sat op i samarbejde med en VVSèr i min omgangskreds som derfor ikke er forpligtet til at få fyret til at køre elektrisk og reguleringsmæssigt.

Så spar hellere dit krudt i bøssen til der hvor det har sin berettigelse :)

Jeg mener at det er fuldt ud berettiget at producenten af fyret står inde for der virker og fungere. I in verdne er det her et tydeligt SW problem på et eller andet niveau, den har en lokal installatør ingen chance for at supportere, men som beskrevet håber og tror jeg problemet med "udgangstest" er væk nu funktionen er fjernet.

Så kommer iltstyringen sikkert engang, ellers køre fyret faktisk bedre uden som det er nu så det er ikke et tab hvis ikke den gør, altså kommer til at virke.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 22:00
Effekt på eltænder på 50%? Måske derfor du har problemer med optænding, hæv den til 70% , så tænder den ild i piller i første forsøg.

Igne igen igen og ikke for at være træls. Optændingne er std og virker ALLE andre gange. Der er kun problemer når "udgangstest" var aktiv og fyret skulle starte, Nu er den funktion væk, så håber jeg problemer også er, selvom NBE jo siger det er optændingen der ikke virker (med deres standard tal) det kunne så undre hvorfor de ikke er bedre, men igen, det tænder som det skal under alle andre forhold end "udgangstest" aktiv.

Men jeg kan da, og vil, rette på effekten for eltænderen, men så retter jeg jo faktisk på flere ting af gangen, så ved jeg ikke hvad der evt. her hjulpet.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 22:05
Jeg kan ikke rette i de 2 rubrikker her, ser andre har tal på 40&50% men jeg kan så ikkeændre dem, bør jeg ikke kunne det?

Nu jeg tænker over det virker det som om de 2 reguleringer modarbejder hinanden, helt lige som MHES beskriver, det kan ske hvis Pi reguleringen er sat forkert, men jeg har kun P det ene sted og I det andet.

(https://i.postimg.cc/7JNdhGwz/M1.png) (https://postimg.cc/7JNdhGwz)



(https://i.postimg.cc/68SWtSHX/M2.png) (https://postimg.cc/68SWtSHX)
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 12, 2018, 22:10
Hmmm.... har ikke flere gode bud på dine problemer, og dem jeg har givet dig, bestemmer du jo selv om du vil prøve af. Men håber da du får det til at fungere, som du synes er bedst. Mvh.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: ½mylund efter Nov 12, 2018, 22:12
Hej Igen

Har hørt fra en montør at man kan sætte blæser så lavt, at den snyder ilt sensor fordi den (kun får sekundær luft)
Prøv at starte igen med blæser tal på ca. 15-20-25 (kan jo altid gøres om igen)

Roder selv med et anlæg ikke mit men et magen til dit, men med en 8 meter skorsten med ny isat foring på 130 mm
der endte vi 17-23-28 og næsten perfekte kurver

Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 12, 2018, 22:13
Du kan rolig rette på eltænderen, den indvirker ikke på andet, heller ikke optændingstiden. Men prøv dig nu frem.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 12, 2018, 22:20
Du kan rolig rette på eltænderen, den indvirker ikke på andet, heller ikke optændingstiden. Men prøv dig nu frem.

Jeg har givet den noget mere, men tjekkede lige dine indstilinger De er jo std.? men fred med det, bare det kommer igang og jeg slipper for de "udgangstest" fejl er jeg egentligt glad med hvordan selvom jeg gerne vil vide hvorfor.

Så må jeg kigge på O2èn senere nu er det vist puttetid, tag, mange tak, for bidrag
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: ½mylund efter Nov 12, 2018, 22:27
Hej

Ja godnat

Vedr. eltænder er I to sikker på at I begge har en keramisk tænder ?

Anbefalede justeringer:
keramisk tænder
• Forvarmning 30 sek.
• Effekt 50%
• Max tid 5min.
• Blæs lav 40%
• Blæs midt 25%
• Blæs høj 60%
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 13, 2018, 05:09
Hej

Ja godnat

Vedr. eltænder er I to sikker på at I begge har en keramisk tænder ?

Anbefalede justeringer:
keramisk tænder
• Forvarmning 30 sek.
• Effekt 50%
• Max tid 5min.
• Blæs lav 40%
• Blæs midt 25%
• Blæs høj 60%
nej, det var en forglemmelse, har 2 U-tændere istedet, så bare se bort fra mit indlæg.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 13, 2018, 05:50
Hej

Ja godnat

Vedr. eltænder er I to sikker på at I begge har en keramisk tænder ?

Anbefalede justeringer:
keramisk tænder
• Forvarmning 30 sek.
• Effekt 50%
• Max tid 5min.
• Blæs lav 40%
• Blæs midt 25%
• Blæs høj 60%
nej, det var en forglemmelse, har 2 U-tændere istedet, så bare se bort fra mit indlæg.

Så det vil sige jeg skal sætte indstillingerne tilbage til std?
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 13, 2018, 06:09
Det er jo op til dig selv. Hvis den tænder som den skal, hvis ikke , kan du jo prøve dig frem, der er ikke nødvendigvis nogen Formel på det. God dag. Mvh.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: baggadap efter Nov 13, 2018, 10:15

Så det vil sige jeg skal sætte indstillingerne tilbage til std?

Det kommer jo an på om det har hjulpet :)
Igen, når du ikke ved præcis hvad der fejler er det svært at indstille i blinde.
På de fyr jeg har sat op, har jeg ikke fået en stabil eltænding ved 50% med keramisk eltænder. Jeg har den personligt til at stå på 80%

Hvis det var mig, ville jeg forsøge at fremprovokere fejlen med en masse start/stop. En mulighed er også at koble din kompressor fra, derved skydes herden ikke ren ved stop, og du har mulighed for at se hvad der er sket:
1) Ingen piller på herd = problem med snegl eller software bug
2) U-brændte piller på herd = problem med eltænder eller blæser eller parametre til disse

Når du så har fundet ud af hvad der sker, og lad os sige du finder ud af at sneglen ikke kører, og det er samtidig med du får beskeden "Udgangstest... etc" - ja så kan du med rette forelægge dette for NBE med formodning om der er fejl i enten hardware eller styring.
Indtil da, så ER det altså op til din installatør/dig selv at fejlsøge, og den hjælp du får herinde er ren bonus og goodwill fra os andre.

Fortsat god fornøjelse og held og lykke.

MVH Mathias

Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: ½mylund efter Nov 13, 2018, 15:27
Hej 383CI

Vedr. el tænder kan kun sige, kort tid og meget luft (keramisk)




Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 13, 2018, 20:20
Hmmm.... har ikke flere gode bud på dine problemer, og dem jeg har givet dig, bestemmer du jo selv om du vil prøve af. Men håber da du får det til at fungere, som du synes er bedst. Mvh.

Jeg siger bestemt mange tak for bidrag. Det der undre mig er jo at optændingen virke og altid har gjort det, men u der er flere der siger den bør skrues op har jeg gjort det.
Det er min mening det KUN er i forbindelse med "udgangstest" aktiv mit fyr fejler, den funktion har NBE nu fjernet så det er mit håb det ikke fejler mere under de i denne tråd beskrevne konditioner.

Hej Igen

Har hørt fra en montør at man kan sætte blæser så lavt, at den snyder ilt sensor fordi den (kun får sekundær luft)
Prøv at starte igen med blæser tal på ca. 15-20-25 (kan jo altid gøres om igen)

Roder selv med et anlæg ikke mit men et magen til dit, men med en 8 meter skorsten med ny isat foring på 130 mm
der endte vi 17-23-28 og næsten perfekte kurver


Hmmm, jeg er ikke helt sikker på jeg forstår andet end O2 måleren kan måle forkert ved lave blæsertal? Jeg stiller på blæseren ca. 1 gang i døgnet og kigger på asken. Nu her har flere kommenteret på de lå lavt og det passer fint med både O2 kurver under ønsket setpunkt og uforbrandte piller i asken.
Så har den fået et par hak op i lav og mellem, så ser jeg igen imorgen eftermiddag.


Det kommer jo an på om det har hjulpet :)
Igen, når du ikke ved præcis hvad der fejler er det svært at indstille i blinde.
På de fyr jeg har sat op, har jeg ikke fået en stabil eltænding ved 50% med keramisk eltænder. Jeg har den personligt til at stå på 80%

Eltænderen har fået lidt mere siden det vist er den generalle opfattelse at bålet kommer bedre igang med std. indstillinger. Effekt 60%



Hvis det var mig, ville jeg forsøge at fremprovokere fejlen med en masse start/stop. En mulighed er også at koble din kompressor fra, derved skydes herden ikke ren ved stop, og du har mulighed for at se hvad der er sket:
1) Ingen piller på herd = problem med snegl eller software bug
2) U-brændte piller på herd = problem med eltænder eller blæser eller parametre til disse

Jeg kan ikke fremprovokerne fejlen da den kun opstod i kombinationen at fyret var slukket eksternt hvorefter der blev påbegyndt en "udgangstest" der så kom til at hænge. Så fungerede udgangene ikke og dermed ingen drift af snegle og dermed ingen bål.
Jeg har en video at alt står stille på fyret mens styringen siger det er i drift, med "udgangstesten" igang men kan ikke lægge den på youtube af en eller anden grund.

Når du så har fundet ud af hvad der sker, og lad os sige du finder ud af at sneglen ikke kører, og det er samtidig med du får beskeden "Udgangstest... etc" - ja så kan du med rette forelægge dette for NBE med formodning om der er fejl i enten hardware eller styring.

Det er faktisk det jeg mener jeg har gjort.
Jeg er selv tekniker og hjælper andre på andre sider. Her vil jeg gerne have så specifik en problembeskrivelse som muligt for vi kan komme videre så det har jeg forsøgt.
Fejlen er specifikt at fyret ikke tænder op når "udgangstest" er aktiv, så forsøger det 2 gange uden antydning af bål hvorefter det går i "alarm optænding"
Denne alarm kan IKKE afstilles på hverken tablet eller pc, men dun ved at hive forsyningen fra fyret.
Herefter starter det problemfrit op igen i første forsøg.

Det er forelagt NBE der siger det er optændingen det er galt med og ikke andet.
Jeg har sagt det kan jeg ikke få til at passe med noget som helst, så er den umiddelbart strandet der i forhold til producenten der jo så mener problemet er ikke eksisterende.
Nu er firmwaren så opdateret i fyret og den udgangstest funktion fjernet.
Hvorfor den nogensinde kom er der ingen der ved, den skulle jo efter sigende ikke gøre noget, er der ingen der ved. Den kom med sidste firmware hvorefter mine problemer opstod.
Jeg havde dem ikke sidste år, her spillede fyret som det skulle.



Indtil da, så ER det altså op til din installatør/dig selv at fejlsøge, og den hjælp du får herinde er ren bonus og goodwill fra os andre.

Fortsat god fornøjelse og held og lykke.

MVH Mathias
Jeg har snakket med sælgeren der også installere fyrene. Han har talt med en med stor forstand på styringerne og denne kunne ikke umiddelbart forklare problemerne.
Dog blev vi enige om ikke at gøre noget ved det nu funktionen "udgangstest" er fjernet med opdateringen.
Ingen af de 2, installatøren og en med større teknisk erfaring kunne forklare hvorfor styringen låste og ikke kontaktes udne at være frakoblet forsyningsspændingen.
Jeg vil ikke op ophøje mig selv men ærligt talt tror jeg ikke på en bonde VVSèr ville have en chance for at fejlfinde på den her fejl.
Dels fordi den er styringsmæssig, dels fordi det jo kræver han står ved siden af fyret i fejløjeblikket Helt lige som det kræver jeg er tilstede under opstarten for at kunne konstatere at snegle ikke køre osv. osv. 

Men mange tak for bidrag, jeg vender tilbage også hvis jeg får den video at en fejl under "udgangstest" lagt på youtube





Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: Skrot1 efter Nov 13, 2018, 20:56
Hvis du har uforbrændte piller i askeskuffen, hvordan kan du så vurdere asken som fin, det er dine egne ord. Når du ikke gider ændre dine blæsertal, så de matcher dine iltprocenter, så virker det på mig som om du ikke tager imod de råd du får fra flere herinde, som er, du skal hæve dine blæsetal, afveje din sneglydelse, få kalibreret din iltstyring, for mig at se gør du som du tror er bedst, istedet for at lytte til hvad flere skriver til dig. Kender du udtrykket, man kan tvinge hesten til truget, men ikke få den til at drikke. Og desuden, gør du nok ikke dig selv en tjeneste, ved at kolde nogle for bonde vvs, det er sgu rimeligt nedladende. Og animerer nok ikke folk til at hjælpe dig. Men synes faktisk vi er flere der har prøvet at hjælpe dig, uden du rigtig tager det til dig. Det var alt herfra.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 13, 2018, 21:25
Hvis du har uforbrændte piller i askeskuffen, hvordan kan du så vurdere asken som fin, det er dine egne ord.

Det var som udgangspunkt fyret lavede fin aske uden O2 styring. Der kom en smule uforbrændte piller omkring 50% drift så der skulle det nok justeres lidt op.
Jeg har justeret på blæseren mange gange siden, både i forbindelse med O2 reguleringen og for at få så fin aske som muligt.

Når du ikke gider ændre dine blæsertal, så de matcher dine iltprocenter, så virker det på mig som om du ikke tager imod de råd du får fra flere herinde, som er, du skal hæve dine blæsetal, afveje din sneglydelse, få kalibreret din iltstyring, for mig at se gør du som du tror er bedst, istedet for at lytte til hvad flere skriver til dig.
Igen igen igen, jeg har ændre blæser tal stort set hver dag for at få fin aske og den fineste og senere i forbindelse med O2 styringen.
Det er 500kg. piller siden sneglydelsen blev afvejet, mindst 4 gange og i både intervaller at 3&6 minutter da det er min erfaring sneglen levere lidt mere ved længere sids drift end ved drift i korte intervaller.
Det forbrug der står på fyret passer med det jeg fylder på inden for 2% så afvejningen passer fornuftigt

O2 sonden blev kalibreret ved opstart iår, for 500kg siden, den viser 20,9 når fyret har være slukket i et par timer.


Kender du udtrykket, man kan tvinge hesten til truget, men ikke få den til at drikke.

Ja det kender jeg fint, men forklar mig hvorfor jeg skal ændre på noget der virker i forsøget på at finden en fejl der ikke er der når ikke forholdene er konkret som beskrevet, "udgangstest aktiv"

Nu er fyr ikke min spidskompetance men for lang tid siden da jeg havde godt en million om året i branchen fokuserede vi meget på at isolere problemerne og rette dem i stedet for at gå frem på lykke og fromme og risikere at ændre noget fra rigtigt til forkert og dermed skabe andre følge problemer.

Det er samme indstilling jeg har lavet temmeligt mange biler med siden og også bruger her.
Isoler problemet, jeg kan dog ikke gøre noget når fejlen sandsyndligtvist udspringer af en "blind end" i styringen/koden. Nu er den så fjernet, så må jeg håbe konstellationen ikke opstår igen så fyret "låser" 

Og desuden, gør du nok ikke dig selv en tjeneste, ved at kolde nogle for bonde vvs, det er sgu rimeligt nedladende.

Det er bestemt ikke nedladende, jeg er selv bonde elektriker. Det handler om jeg tænker fejlen er så specifik den ikke lige lader sig løse ved at stille på blæseren, og jeg har set fyr indstillet af "installatør" det var sateme ikke kønt og asken var værre end min nogensinde har været.

Og animerer nok ikke folk til at hjælpe dig. Men synes faktisk vi er flere der har prøvet at hjælpe dig, uden du rigtig tager det til dig. Det var alt herfra.

Jamen det står dig helt frit for at undlade at kommentere. Det er korrekt at folk har forsøgt at hjælpe, det er med al respekt jeg siger tak for det.
Desværre har tråden jo bredt sig lidt over O2 også.

Mit oprindelige problem, "alarm manglende optænding" under "udgangstest" og deraf følgende lås af styringen er der ikke kommet konkrete bud på at løse ud over at skrue op for eltændingen.

Så er vi der igen, hvorfor pille ved noget der virker når problemet er sneglene og blæseren ikke køre under "udgangstest aktiv" men jeg har giver den lidt mere, men forsvinder problemet tilskriver jeg det at NBE har fjernet den funktion i en firmware opdatering. Den kom efter sidste opdatering af mit fyr, fra start fungerede det helt som det skulle.
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Nov 13, 2018, 21:42
Så lykkes det at få en video lagt op.

Bemærk at videoen ikke viser der eksakte problem der drejer sig om det ikke starter overhovedet, men den viser at fyret ikke køre som det burde med "udgangstest" aktiv.
Hverken blæser, pumpe eller snegl køre ses det på dioderne i fyret.



https://youtu.be/1Dq_VeSFTMA
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: 383CI efter Jan 17, 2019, 18:20
Hvis "folk" mener jeg er ynkelig eller træls, så lad være med at læse.

Jeg faldt over en på fb med samme problem og ville sende til NBE men er blokeret, derfor her.

Hej

Vi sloges lidt om der var fejl i styringen eller ej. Det er stadigt min påstand der er en bug. Eller var, nu er funktionen jo fjernet jævnfør jeres "changelog" og siden opdateringen har jeg ikke oplevet den fejl.
Men nu har fyret så kikset en almindelig optænding, efter ændringer på Jeres foranledning vel at bemærke, men fred med det.
Hvis ikke det er en fejl det med udgangstesten og at fyret ikke kan nulstilles må jeg jo så regne med det var med vilje enheden havde en sådan "terror" funktion, for en fejl var det ikke og intet sker jo af sig selv!
Når det så er sagt kunne du/I have undgået alt det "sjov" i tråden ved bare at have sagt funktionen er væk i næste opdatering og hvis jeg oplevede problemet efter opdatering måtte I se på det, i stedet for at gå totalt i forsvar på en åbentlys fejl. Den er der så stadigt kan jeg forstå på fb se her

https://www.facebook.com/groups/NBEpillefyr/327957177929763/?comment_id=327966514595496&reply_comment_id=327968584595289&notif_id=1547748672114629&notif_t=group_comment_mention
Titel: Sv: "STOP" udgangstest igang?
Indlæg af: BoinkUser efter Jan 18, 2019, 07:23
Hvis "folk" mener jeg er ynkelig eller træls, så lad være med at læse.

Jeg faldt over en på fb med samme problem og ville sende til NBE men er blokeret, derfor her.

Hej

Vi sloges lidt om der var fejl i styringen eller ej. Det er stadigt min påstand der er en bug. Eller var, nu er funktionen jo fjernet jævnfør jeres "changelog" og siden opdateringen har jeg ikke oplevet den fejl.
Men nu har fyret så kikset en almindelig optænding, efter ændringer på Jeres foranledning vel at bemærke, men fred med det.
Hvis ikke det er en fejl det med udgangstesten og at fyret ikke kan nulstilles må jeg jo så regne med det var med vilje enheden havde en sådan "terror" funktion, for en fejl var det ikke og intet sker jo af sig selv!
Når det så er sagt kunne du/I have undgået alt det "sjov" i tråden ved bare at have sagt funktionen er væk i næste opdatering og hvis jeg oplevede problemet efter opdatering måtte I se på det, i stedet for at gå totalt i forsvar på en åbentlys fejl. Den er der så stadigt kan jeg forstå på fb se her

https://www.facebook.com/groups/NBEpillefyr/327957177929763/?comment_id=327966514595496&reply_comment_id=327968584595289&notif_id=1547748672114629&notif_t=group_comment_mention

Jeg har stadig ingen yderligere kommentarer til din lille hobby med at kigge på self-test i en version der er udgået.

Men blokeret er du ikke, ikke mere end alle andre - vi modtager ikke privat beskeder på dette forum over én kam gældende for alle - vores mail/tlf med videre skulle være til at finde hvis det er vigtigt.

Mvh. Jens