Stokerforum
Tips og Tricks => Ønsker til funktioner i chip => Emne startet af: StevenL efter Dec 12, 2018, 09:34
-
Har haft problemer med at bruge I Gain i O2 regulering
efter fyret har været ved af løbe tør for piller eller sneglen har været halv stoppet bliver den Opsummeret Difference sum % astronomiske lav ca 3000 det tager derfor utrolig lang tid inden den fanger O2 igen hvis man ikke slår Iledet fra :-)
-
Jeg mener også korrektionen hænger for længe, selv med mindste I
Den nulstiller hvis du slår over på "vis O2" venter lidt og aktiverer O2 reguleringen igen.
Jeg har indstillest efter MHES anvisninger, kun P i blæser led og I i pille led.
Selvfølgeligt var jeg ikke hverken smartere eller bedre end nogle som helst andre, så endte også op I de 2 reguleringer stod og modarbejdede hinanden. Husker ikke lige i hvilken kombination det var, men det sker, selvfølgeligt.
Så måtte jeg tilbage til det der virker. men ja, det er også min mening det kan hænge meget længe.
-
Hej,
Som 383CI skriver, så skal O2 regulering kun have P-regulering i blæser (I=0) og kun I-regulering i pillefødning (P=0).
...og så lige et lille fif til at "nulstille" O2-reguleringen...
Sæt O2-reguleringen til "VIS" kortvarigt og så tilbage til "ON", så nulstilles reguleringen ;)
Hilsen
Michael
Har haft problemer med at bruge I Gain i O2 regulering
efter fyret har været ved af løbe tør for piller eller sneglen har været halv stoppet bliver den Opsummeret Difference sum % astronomiske lav ca 3000 det tager derfor utrolig lang tid inden den fanger O2 igen hvis man ikke slår Iledet fra :-)