Indlæg af: amadsen efter Apr 25, 2019, 12:13
Jeg er i tvivl om hvordan funktionen for at fjerne overskudsvarme fungerer. Jeg har en akkumuleringstank med ekstern varmtvandsbeholder. så når jeg har brug for opvarmning af VVB aktiveres en pumpe. Nu har jeg valgt den nederste føler i akkumuleringstanken som VVB bundføler. Når jeg sætter VVB max temp til 70° så stopper pumpen til solvarme når føleren i bunden af akkumuleringstanken når 70°. Nu vil jeg gerne sætte den til 90° og så bruge overskudsvarmen til at opvarme vores pool. Jeg vil tilslutte en pumpe (til en veksler) til sol overskudsvarme. Jeg er så i tvivl om hvad der bestemmer hvornår sol overskudsvarme aktives. Er det indgang overskudsvarme temp? Jeg kan godt tilslutte en føler til den indgang, men der skulle jo gerne være et interval således at pumpen ikke starter og stopper hele tiden. Har overskud topspiral noget med det at gøre?
Er der nogen der kan fortælle hvordan opbygningen af styringen for solvarme er skruet sammen, så man kan gennemskue funktionen af de forskellige ind/udgange og reguleringen.

Mvh Anders
Titel: Sv: Solvarme ver. 13
Indlæg af: michael f efter Apr 25, 2019, 13:24
Jeg er i tvivl om hvordan funktionen for at fjerne overskudsvarme fungerer. Jeg har en akkumuleringstank med ekstern varmtvandsbeholder. så når jeg har brug for opvarmning af VVB aktiveres en pumpe. Nu har jeg valgt den nederste føler i akkumuleringstanken som VVB bundføler. Når jeg sætter VVB max temp til 70° så stopper pumpen til solvarme når føleren i bunden af akkumuleringstanken når 70°. Nu vil jeg gerne sætte den til 90° og så bruge overskudsvarmen til at opvarme vores pool. Jeg vil tilslutte en pumpe (til en veksler) til sol overskudsvarme. Jeg er så i tvivl om hvad der bestemmer hvornår sol overskudsvarme aktives. Er det indgang overskudsvarme temp? Jeg kan godt tilslutte en føler til den indgang, men der skulle jo gerne være et interval således at pumpen ikke starter og stopper hele tiden. Har overskud topspiral noget med det at gøre?
Er der nogen der kan fortælle hvordan opbygningen af styringen for solvarme er skruet sammen, så man kan gennemskue funktionen af de forskellige ind/udgange og reguleringen.

Mvh Anders

I StokerCloud, hold musen hen over boblen med spørgsmålstegnet, så kommer en infoboks med mere info  :)
Titel: Sv: Solvarme ver. 13
Indlæg af: amadsen efter Apr 25, 2019, 13:43
Jeg kender godt den med spørgsmålstegnet, men jeg vil gerne have en mere uddybende beskrivelse af hvordan de enkelte skiftebetingelser hænger sammen med ind/udgange. Jeg kan f. eks. ikke lige se hvordan indgang overskudsvarme temp anvendes.

Mvh Anders
Titel: Sv: Solvarme ver. 13
Indlæg af: amadsen efter Maj 15, 2019, 13:32
Er der ikke nogen der har en bedre manual/beskrivelse end den der følger med fyret, da der ikke står mange informationer angående opsætning af solvarme.

Mvh Anders
Titel: Sv: Solvarme ver. 13
Indlæg af: Leif P efter Aug 20, 2021, 17:39
Hej
Det der aktiverer overskudsvarme er "Indgang overskudsvarme temp."
Har "Indgang VVB bundtemperatur" sat til T12, og bruger den samme til overskudsvarme.


Titel: Sv: Solvarme ver. 13
Indlæg af: 383CI efter Aug 20, 2021, 19:48
Jeg kender godt den med spørgsmålstegnet, men jeg vil gerne have en mere uddybende beskrivelse af hvordan de enkelte skiftebetingelser hænger sammen med ind/udgange. Jeg kan f. eks. ikke lige se hvordan indgang overskudsvarme temp anvendes.

Mvh Anders

Det korte svar er nej, der findes absolut ingen manual eller vejledning.
Den er ikke længere og det drejer sig ikke kun om solvarmen, men om det hele. Der er kun en måde at finde ud af hvordan det virker. Prøv dig frem.
Det er meget fint at sige "gør dit og dat" og er der et link til styringen. Det hjælper jo ikke på den tekniske forståelse og en eventuel fejlfinding hvis det ikke virker.
Titel: Sv: Solvarme ver. 13
Indlæg af: michael f efter Aug 26, 2021, 09:24
Det som jeg gerne ville vide, er hvad få den til at stoppe med at lave overskuds varme, nogen der har et bud?

Solen  :)

Menupunkt vvb max temp.
Citat fra boblen : 
" Angiv maksimum vvb temperatur ved solvarme. Når denne temperatur overskrides, åbnes ventil til overskudsvarme "
Titel: Sv: Solvarme ver. 13
Indlæg af: michael f efter Aug 26, 2021, 10:45
Nu var det ikke hvornår den starter med at lave overskuds varme, men hvad får den til at skifte tilbage?

Det gør den når den igen er under den indstillede temperatur.
Titel: Sv: Solvarme ver. 13
Indlæg af: Leif P efter Aug 26, 2021, 16:47
Nu var det ikke hvornår den starter med at lave overskuds varme, men hvad får den til at skifte tilbage?
Solvarme overskud starter 0,1 grad over "VVB max temp. °C", og stopper 2,1 grad under :)