Indlæg af: Simongl efter Sep 17, 2019, 09:22
Jeg har problemer med vores pillefyr. Der er i de seneste 14 dage dannet meget sod og slagger i kedlen og slisken ned til brændeskålen. Jeg kan se på slangen fra sneglen at røgen ryger "baglæns" og jeg har lige skiftet slangen, da den var sodet til. Når røgen "ryger baglæns" kommer det også ud nede ved blæseren og for lidt siden hørte jeg et højt brag - slangen var røget af og værkstedet var fyldt med røg.

Jeg har næsten lige renset fyret (var sodet til og tjæret/blankt at røre ved) og jeg har tjekket at skorstenen ikke er dækket af noget.

Jeg har optaget denne video da det næsten var stoppet med at ryge. https://www.youtube.com/watch?v=zSh419e5oAY&feature=youtu.be

Er det blæseren der er i stykker?


Vh. Simon
Titel: Sv: Problemer med BioBoiler BB 14
Indlæg af: 383CI efter Sep 17, 2019, 15:22

Er det blæseren der er i stykker?


Vh. Simon

Det er jo ikke til at give et endegyldigt svar på.
Har fyret fungeret? og køre blæseren? Er blæseren stoppet? Hullerne stoppet?
Hvis det har fungeret og blæseren ikke køre kunne det jo godt tyde på det er den der ikke fungere mere.

Slagger, tjære og sod kunne godt indikere at bålet får for lidt luft, som jo så igen kan være fordi blæseren ikke køre (korrekt/nok)
Hvis det er en blæser med kondensator kunne det være den der er slidt, kondensatoren altså, det er sildgenstande, men der er for lidt info til et konkret bud.
Titel: Sv: Problemer med BioBoiler BB 14
Indlæg af: xkfc efter Okt 07, 2019, 11:31
Der er kun en grund til at røgen vel baglæns, den er doven og løber den nemmeste vej..

Så noget gør at den vil ud i rummet frem for ud af skorstenen.

Du spørger til blæseren, men det er altså kun noget du selv kan checke.. det er nok nærmere skidt et sted.. så check at der er fri gennemgang fra blæseren og hele vejen til toppen af skorstenen. det er næsten altid manglende rens der giver de problemer du har.

Der kan også være undertryk i fyrrummet, hvis det f.eks hænger sammen med en udsuger, emhætte eller ligende.

De fleste pillefyr har et krav om et minimumssug, derfor er der også nogle krav til skorstenen, det kan du tale med din skorstensfejer om.
Titel: Sv: Problemer med BioBoiler BB 14
Indlæg af: Klausm5 efter Nov 14, 2019, 10:45
Jeg har haft lignende problem.

Jeg fandt så ud af, at det var undertryk når jeg havde gang i udsuger fra værkstedet inde ved siden af. De er koblet til samme udtag.