Titel: Avm 150 motorventil
Indlæg af: Moskilde efter Okt 12, 2019, 12:59
Hej. Har fået en amv 150 sat på en vmv ventil. Men syntes den har svært ved at regulere. Den position styring skriver at motorventil skriver at den skulle have, har ingen hold i virkeligheden. Styringen ved ikke hvor ventil er. Når den siger 100% åben så er den knap åbnet, styring åbner så langsomt over adskillige minutter, men det tar alt for lang tid. Jeg har forsøgt at stille på p regulering uden nogen resultat.
Jeg har været inde og kikke på andres styring online, og kan se at nogle har mulighed for at sætte en tid for ventilens køretid. Det kan jeg ikke på min v7. Er det kun en v10 eller 13 mulighed?
God weekend og efterår
Titel: Sv: Avm 150 motorventil
Indlæg af: Leif K efter Okt 14, 2019, 06:59
Hej
Jeg havde samme problem som dig og oprettede en tråd med overskriften MOTORVENTIL ,der var en enkelt der svarede på den, jeg har nu sat en en AMV 10 motor på samme ventil og det har aldrig kørt bedre end nu. En dyr løsning, men jeg så ikke andre muligheder, når nu NBE ikke gider ofre tid på at give VER.7 mulighed for at indstille lukketiden, som findes i VER.13.
Mvh. Leif Kristiansen. 
Titel: Sv: Avm 150 motorventil
Indlæg af: Moskilde efter Okt 14, 2019, 11:21
Hold da op chokerende. Det kan nærmest ikke betale sig andet end at købe v13. Så. Den motorventil koster jo en formue
Titel: Sv: Avm 150 motorventil
Indlæg af: 383CI efter Okt 14, 2019, 18:21
Hold da op chokerende. Det kan nærmest ikke betale sig andet end at købe v13. Så. Den motorventil koster jo en formue

Hvad ville du ellers bruge, end den AVM150 ventil?

Jeg har en ligesom på min gulvvarme og den regulerer knivskarpt.
Dem der har haft fyr producentens ventiler tilsluttet har tit døjet med det ene og andet. En anden ting er at det er temmelig svært at regulerer flow så ventilen skal være en "speciel" model for at regulerer lininert.

 
Titel: Sv: Avm 150 motorventil
Indlæg af: Moskilde efter Okt 15, 2019, 05:22
Har du sat en telestat til vs2/vmv ventil?
Titel: Sv: Avm 150 motorventil
Indlæg af: Moskilde efter Okt 15, 2019, 05:24
Eller en amv150 på en fremløbsventil?
Titel: Sv: Avm 150 motorventil
Indlæg af: Moskilde efter Okt 16, 2019, 23:00
Nå fandt en amv 20 frem fra gemmerne her i eftermiddag. Og nu køre fremløbstemperatur stabilt igen set over de sidste timer.