Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: onkelanders efter Jan 16, 2020, 10:22

Titel: Flammestabilisering
Indlæg af: onkelanders efter Jan 16, 2020, 10:22
Hej alle RTB Nørder, hvad kan det skyldes, at flamme stabilisering kører hvert kvarter
Titel: Sv: Flammestabilisering
Indlæg af: michael f efter Jan 16, 2020, 12:30
Hej alle RTB Nørder, hvad kan det skyldes, at flamme stabilisering kører hvert kvarter

Når ilt % er større end 19% ilt, så tændes eltænderen for at undgå at ilden går ud.

https://www.nbe.dk/v13-historik/
Titel: Sv: Flammestabilisering
Indlæg af: 383CI efter Jan 16, 2020, 18:17


Når ilt % er større end 19% ilt, så tændes eltænderen for at undgå at ilden går ud.

https://www.nbe.dk/v13-historik/

Øhh, ja. Det er en funktions beskrivelse, ikke en mulig grund til den gør det.
Eller grunden er at O2% er over 19, men hvorfor er den så evt. det. Det må vel være det der er spørgsmålet regner jeg med.

Et bud kunne være at indfordringen er for lille, eller at blæseren står (alt) for højt, men hvorfor er svært at sige, uden link til styringen eller en historik om hvordan tendensen er opstået?
Har det kørt? Nyt fyr? Nye piller? osv. osv.