Jeg er ny i Stoker-verdenen. Vi flyttede i hus i August sidste år, og har siden da brændt ca. 2 tons træpiller fra DK brændesalg (deres eget mærke) fra September til nu.

Fyret er et Blackstar BS1016-fyr med V7-styring.

Sælger af huset brugte selv samme træpiller, så jeg har ikke haft behov for at justere så meget på det.

Nu har jeg så forsøgt mig med at købe RAW træpiller fra Stark da de havde et godt tilbud. Umiddelbart ser de rigtig fine ud, men de er noget hårdere presset end dem fra DK brændesalg.

Jeg har fulgt guiden til at veje korrekt af og lave grundindstilling af blæseren ved 10, 50 og 100%. Dog synes jeg at flammen er lidt vel lang ved 50%, og sætter jeg den lavere så falder iltprocenten for meget og det begynder at ryge synligt.

Der er O2 sensor på fyret, men jeg har slået den fra i indkøringsperioden så jeg kan se om jeg kan ramme de bedste værdier og så kun bruge sensoren som feedback.

Problematikken jeg har er at den ikke brænder pillerne ordentligt. De ender op mere eller mindre intakte i askeskuffen som trækul.

Hvad bør jeg prøve at stille lidt på? Som udgangspunkt har jeg lige skruet luften op et nøk på alle tre blæser-værdier, bare for at se om det gav noget, men det ser lige galt ud.

Jeg vedhæfter en masse billeder af rensningen af fyret, og som det så ud efter 2 tons var afbrændt i det. Al asken er pænt tør og ikke noget fedtet tjære, så det tyder på en god varm forbrænding så vidt jeg har læst mig til.

Et lille sidespørgsmål: Jeg har studeret tegninger af kedlen, men jeg kan simpelthen ikke hitte ud af hvordan klappen i bunden af røgvenderen fungerer. Hvordan kommer asken fra røgvenderen og ned i askeskuffen? Ved rensning skubber jeg til klappen med de rense-værktøjer jeg har, og får således en masse aske til at falde ned, men skulle dette ikke kunne ske automatisk?

Link til min styring: https://stokercloud.dk/v3/#/zaprohome/main-page (https://stokercloud.dk/v3/#/zaprohome/main-page)

På forhånd tak,
Per.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 15:56
Du kan løfte klappen op med modsatte ende af den rensebørste der måske fulgte med fyret, så kan du løfte klappen op, hvis du har iltstyring på så prøv at hæve iltprocenten 1% på hvert trin, men tjek først om din blæser virker, og er ren for støv/ aske, gøres ren med trykluft, husk at holde på møllen, den holder ikke til 10000 omdrejninger ..... og sikr dig røgvejen er fri for aske, og der er fri udgang. Selvom nbe anbefaler 8-12-16 iltoverskud ved 100-50-10 ydelse, så er min erfaring de skal hæves lidt for at brænde piller af... og besøg gerne Mhes.dk.   Der er mange gode tips mvh. ps. Der er ikke automatisk rensning på en 1016 kedel
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 16:00
Dit link virker ikke til v3, jeg kan ikke se noget, i alle tilfælde
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 16:03
Og du kan med fordel holde pakninger i lågerne tætte hvis du giver dem lidt wd40 , sidegevinsten er din iltstyring kan måle korrekt, når der ikke trækkes falsk luft gennen lågerne, og det gælder alle 3
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 16:07
Og bare til orientering, er der en søgefunktion herinde, så kan du også finde noget info fra tidligere indlæg, du er ikke den første med ubrændte piller. God aften
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: zapro efter Jan 26, 2020, 16:08
Hmm, min Stokercloud hedder "zaprohome" - du kan ikke tilgå den?

Jeg tager brænderen af og blæser det hele igennem med en gang trykluft.

Så WD40 på det der "glasfiber-bånd" der tætner inspektionslågen i toppen samt lågen foran askeskuffen? Hvad med gummipakningen på selve brænderen, den tåler vel næppe WD40.

Jeg brugte søgefunktionen i en halv times tid, men jeg blev ikke rigtig klogere. Måske jeg stak den de forkerte søgeord ...

// Per.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 16:36
Ikke gummipakningen nej, trykkede bare op dit link, det er nemmere at hjælpe hvis du ligger din stokercloud adresse som link i din signatur, det gøres under dine profilindstillinger
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 16:41
Din rens står til 80, det er meget højt, så højt du måske blæser pillerne af herden, inden de er afbrændt, prøv at sætte den til 5min 5 sek og hastighed til 1,5 gange blæs ved 100% ydelse
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 16:47
Din styring skriver ikke forbundet, men jeg kan tilgå den, sænk din alarm på skakttemp til 50-55 gr, så er din slange ikke smeltet ved en evt tilbagebrand. Har du kalibreret iltsonde? Dine iltprocenter i står meget atypisk,
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 16:49
Og så ville jeg hæve kedeltemp til 70 grader som anbefalet, differens over til 15,
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 17:00
Din iltsonde viser over 20.9 når fyret ikke er drift, så ville nok starte med at kalibrere den, det gøres ved du lukker fyret ned, venter ca 20 min, så der ikke er hverken ild eller gløder i fyret længere, lukker øverste låge helt op så der kommer godt træk i kedlen med frisk luft, går ind i menu iltstyring, og kalibrerer, så skulle den gerne vise tæt på 20.9 %.  Og så starter du fyret igen og laver en grundindstilling som du kan læse om på Mhes.dk....
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 17:06
Under snegkørsler står den til 4, sæt den til 6, så doserer den mere jævnt, og hæv i samme menu gram pr kørsel til 10-15 gram, sneglen kan ha svært ved at dosere så lavt som 7 gram, som den står til nu.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: zapro efter Jan 26, 2020, 17:09
Jeg har haft brænderen ude nu og har blæst alt rent.
Glasfiber-pakningerne på de 2 låger har fået en god gang WD40, lågen over røgvenderen glemte jeg i farten. Den får lige en tur når jeg kalibrerer O2-sensoren.

Pakningen rundt om brænderen er godt mast sammen, og jeg kan godt tro at den ikke længere er tæt, så det er nok på tide at bestille en ny.

Da jeg alligevel var i gang så pillede jeg inspektionsklappen af i det vinklede røgrør så jeg kunne se ind til røgvenderen bagfra. Den fik også lige en tur med askesugeren, og så pludselig stod jeg med huset fra en NTC-temperatursensor i askesugeren!

Fyret viser dog stadig røg-temp og et kig ind bag i fyret viser at der stadig sidder en sensor - jeg fatter ikke lige hvad der er sket her. Måske sensor har været skiftet tidligere, og den gamle har fået lov til at ligge i røret?

Tak for svar. Det er en forfærdelig masse nye ting jeg skal sætte mig ind i, kan jeg se.

// Per.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 17:17
Ved godt det er lidt forvirrende, og jeg prøver bare det bedste jeg har lært, men spørg bare ind til det du er i tvivl om, så er der masser af hjælp at hente herinde. Alt nyt er vanskeligt, gummipakningen er ikke så vigtig at den er 100 tæt, det er vigtigere med lågerne på selve fyret. Ja, det er nok en gammel føler du har fundet.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 17:27
Har samme fyr som dig, og er det først stillet ind, så skal du bare tømme aske, og lave en afvejning på sneglen ved et evt pilleskift, ellers passer det næsten sig selv, jeg tømmer aske for ca hvert tons afbrændte piller, og renser alt 3-4 gange om året, ellers rører jeg ikke ved det, andet end at fylde piller på, det er et simpelt og nemt fyr at fyre med, i hvert tilfælde min erfaring. Prøv at ændre de parametre jeg har forslået, lav en kalibrering af iltsonde, og lav så en grundindstilling som beskrevet på mhes.dk    Er der noget du er i tvivl om, så spørg
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 17:44
Gummipakningen ved brænder ser lidt mør ud, måske det var den du hentydede til, hvis det var, så ku den godt trænge. Den gummipakning jeg troede du mente, er den i låget på toppen af fyret, den er ikke så vigtig. My bad
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: zapro efter Jan 26, 2020, 18:14
Jeg har nu givet den sidste glas-pakning WD40, nedkølet fyret og kalibreret O2-sensor (den stod til 20.8 før, så ikke helt galt) og lavet de ændringer du nævnte (dog kunne jeg ikke stille piller pr. kørsel til mere end 10, menuen går ikke højere)

Nu bliver det spændende at se hvad der sker.

Jeg måtte simpelthen se hvad det gik ud på med den afknækkede føler, så jeg hev det hele fra hinanden og kunne ekstrahere en 100% intakt Danfoss PT1000-sensor, så ingen alarm denne gang :)

Jeg tror også at jeg bestiller en ny pakning til brænderen. Jeg tænker at det ikke kan skade at den rent faktisk er fleksibel og kan tætne nogenlunde korrekt.

Tak for hjælpen indtil videre :)

// Per.


Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 18:42
Ville prøve at sætte iltstyring til 9 ved 100% ydelse, 14 ved 50% , og 17 ved 10%.  Derefter låser du ydelsen ged henholdsvis 10-50-100 i menu kedel,og sætter iltstyring til VIS, bare sæt min. Og max til ens værdi, kigger på flammen ved alle 3 ydelser, gi dig gerne go tid, gerne 15-20 minutter ved hver ydelsestrin, og reguler blæsertrin,når du er tilfreds med flammens udseende, så sæt iltstyring på TIL.....og husk at sætte minimumregulering tilbage på 10 , og max på 100 i menu kedel . God fornøjelse
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 18:58
http://mhes.dk/   
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 19:07
Ydelse sættes i meny regulering, ikke under kedel... jeg beklager
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: zapro efter Jan 26, 2020, 19:13
Jeg har lavet grundindstilling et par gange og kender godt til mhes.dk, så ingen problemer.

Jeg har rettet ilt-indstilling til dine tal og det får den lov til at køre med natten over.

Den får en ny grundindstilling i morgen.

// Per.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 19:21
Ok, hvis du har røgsuger monteret, så er det en god tommelfingerregel at sætte den en anelse højere en blæseren på fyret....de høje tal for røgsuger kunne nemlig forklare dine lidt lave blæsetal  på brænderen.... jeg ville nok balancere dem lidt tættere på hinanden. Har du ikke røgsuger, så tror jeg stadig du skal hæve blæsetal på brænder, men det finder du jo ud af ved grundjustering evt. god arbejdslyst mvh.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 26, 2020, 20:23
Dine grafer farer op og ned, måske dit I led skal hæves lidt, måske til mellem, 0,10 og 0,25....istedet for som nu 0,06,  så vil du få en roligere ydelse, men det er bare at prøve sig lidt frem.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Frank Chr. efter Jan 26, 2020, 20:27
Jeg er mere end enig med Skrot 1, dine blæsertal er ekstrem lave især når du også har semirens i kedlen. Vejl. blæsertal for en 10 kw brænder er (red) 19 - 25 - 30 % blæs.  :)
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: 383CI efter Jan 26, 2020, 20:40
Her er manualen til styringen

https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf

Mine blæser tal er 9 ved 10% drift og 24 ved 50%  100% drift bruger jeg ikke.

Det køre knivskarpt med O2 regulering men kan ikke bruges til det vilde. Både O2 tal og blæsertal er afhængig af både fodersnegl og dennes dossering med fyldt og tomt magasin, herden på brænderen, skorstenstræk kedelregulering og sikkert også andet.
Hvis fyret har kørt på de gamle piller og nu køre det som vist i asken, er mit bud alt for lidt luft.

Pillerne brænder forskelligt fabrikat til fabrikat og derfor skal luften også varierers i forhold til dem, og regulering i forhold til deres egenskaber. Ikke i forhold til et forudbestemt tal, umiddelbart. 

Hvordan der så skal afspejles i O2 indstilling vil, for mig, være afhængig af med hvilke blæsertal asken ligener kaffe uden O2 reguleringen sat til.

Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 27, 2020, 21:24
Har fulgt med din regulering på stokercloud , og tror du skal hæve blæsetal ved 100% ydelse.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: zapro efter Jan 28, 2020, 19:08
Hej alle.
Først: Der er ingen røgsuger monteret på fyret.

Jeg har nu forsøgt mig med de nye blæsertal natten over og den brænder stadig ikke pillerne. Jeg forsøgte at indstille brænderen efter tallene fra O2-sensoren, men når tallene ser rigtige ud så soder og ryger den, så det er ikke vejen frem. Spørgsmålet er om O2-sensor er død og færdig?

Jeg rensede askespanden efter dette, gav alle blæsertallene et nøk opad og så ser vi hvad der sker.

Der skrives om at jeg skal ændre på I-tallet - hvordan kan det være at den har kørt rigtig fint med de gamle piller, og så pludselig giver problemer med PID-reguleringen?

Der er bestilt en ny gummipakning til brænderen, den ankommer formodentlig i morgen.

// Per.

Her er hvad den har "brændt" det sidste døgns tid ...  :-[

Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Frank Chr. efter Jan 28, 2020, 19:14
Når nu du ikke er så meget for at give blæseren et ordentlig spark bag i, så prøv lige at rykke semirensstativet op af kedlen.  :)
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: zapro efter Jan 28, 2020, 19:17
Semirensstativet?

Vi snakker om det her på billedet jeg vedhæfter?

Hvad skulle formålet være med at pille det ud? Det er helt rent.

// Per.

Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 28, 2020, 19:36
Fulgte lidt med på stokercloud igår, og tror desværre også din lambdasonde er defekt, da den ikke viser 20,9 når fyret er slukket, men derimod mere, prøv at slå den fra. Lav en ny afvejning, og lav en grundindstilling igen, flammen skal være fed uden at ryge i fyrboksen, du har 1-2 sekunder at vurdere i når du åbner låget ned til flammen, da der jo kommer falsk luft når du åbner, flammen ved 10% skal bare lige brænde 10 cm ud fra herden, ved 50% s ca halvvejs i kedlen. Og ved 100% skal den ramme modsatte side. Ang. Dine Pi tal, så farer din ydelse op og ned, det vil en lidt højere I værdi jævne lidt ud. Prøv 0.10 - 0,15
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 28, 2020, 19:40
Hvis du vil give lambdasonden et skud mere, så prøv at lukke fyret ned, og prøv at kalibrere den igen. Der må ikke være røg eller gløder når du kalibrerer, og den skal vise tæt på 20.9 og ikke ændre sig når fyret er slukket.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 28, 2020, 19:47
Grunden til du har ubrændte piller er for mange piller til for lidt luft, og hvis du vil ha dem brændt af, så skal blæsetal op, du har stadig meget lave blæsetal.  Juster og vurder flammen ca 20 ved hver trin 10-50-100 ydelse. Det er længe rigeligt. Når du ikke kan regne med lambdasonden, så må du vurdere det visuelt istedet
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Frank Chr. efter Jan 28, 2020, 19:47
Semirensstativet?

Vi snakker om det her på billedet jeg vedhæfter?

Hvad skulle formålet være med at pille det ud? Det er helt rent.

// Per.

Så får du bedre træk gennem kedlen, når nu du insisterer på at køre med så (alt) for forsigtige blæsertal.  :)

Ps. Hvilken slags skorsten har du og hvor høj er den? Hvilke pillemærke bruger du? (red.) nå læser lige det er RAW-piller som iøvrigt er ganske fine piller.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 28, 2020, 19:49
Du kan også prøve at afmontere sonden, og blæse den ren med trykluft, den kan være sodet til
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: zapro efter Jan 28, 2020, 20:14
Jeg kører med forsigtige blæsertal da flammen allerede rammer skamolpladen på den anden side af brændkammeret ved 50% - det stemmer ikke overens med vejledningen til korrekt indstilling.

Ja, jeg må nok indse at O2-sensoren er mere vildledende end vejledene. Den virker til at være meget sløj i reaktion, så det giver fin mening at den er sodet til. Jeg piller den af i weekenden og får den renset godt igennem.

Jeg ved ikke hvad type skorsten det er, men den er bygget i 2005 så den er vel med isokern og alt det der.

Jeg kan lige smutte ud og måle højden på skorstenen i morgen formiddag når der er lyst igen. Et billede siger nok også mere end 1000 ord, så jeg tager lige lidt billeder af hele installationen. Måske er der et eller andet helt åbenlyst jeg overset.

// Per.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Frank Chr. efter Jan 28, 2020, 20:19
Jeg kan osse få en "doven" ofte tynd 50% flamme til at ramme skamolpladen - men så giver den røg.  ;)

Prøv nu at få skruet ordentlig op for blæseren så du får et ordentlig bål, du kan altid skrue lidt ned igen, det værste der kan ske er at du smelter asken til glas og pumper en masse dejlig varm luft ud til gråspurvene.  :)
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 28, 2020, 20:24
Har du en trækstabilisator monteret, det er et must når der ikke er røgsuger monteret, da det stabiliserer trækket i skorsten, og det er især vigtigt, hvis du har en høj skorsten med lille lysning, da det naturligt giver et stort træk. Fordelen er også det er meget nemmere at indstille blæser korrekt, da trækket er ens uanset hvor meget det blæser....
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Frank Chr. efter Jan 28, 2020, 20:34
Hovsa ser 10% effekt er angivet til 1,7 KW og 100% effekt er angivet til 10 KW - her er der noget som ikke stemmer. Har du en 10 eller 16 KW brænder?
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 28, 2020, 20:45
Har du haft herden ude og rense den?, er hullerne fri i den? Og ligger den som den skal. For er hullerne ikke fri, så er det nok årsagen,
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Frank Chr. efter Jan 28, 2020, 20:47
Har du en trækstabilisator monteret, det er et must når der ikke er røgsuger monteret, da det stabiliserer trækket i skorsten, og det er især vigtigt, hvis du har en høj skorsten med lille lysning, da det naturligt giver et stort træk. Fordelen er også det er meget nemmere at indstille blæser korrekt, da trækket er ens uanset hvor meget det blæser....

Jeg læser han har trækstabilisator monteret  :)
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 28, 2020, 20:49
Hvis alt andet ikke virker, så sæt en sommerherd/ flad herd i, den er nemmere at indstille, og er ikke så kritisk med kvaliteten af pillerne, kører pt. Selv med en flad herd, da jeg havde for mange problemer med U- herden.... den er ikke optimal til alle piller
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Martin82 efter Jan 29, 2020, 07:52
Har selv uafbrændte piller, men kun når det er vinter/meget koldt. Om sommeren kører det ski'e fint.
Ud fra videoen fra Hedestoker, prøver jeg at isolere mit røgrør/afgangsrør og ser om det hjælper. Det skader da i hvert fald ikke.

Tømte aske her til morgen, og det så meget fint ud, men vi har heller ikke haft vinter endnu.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: zapro efter Jan 29, 2020, 09:03
Der er trækstablilsator monteret.
Ingen røgsuger.
Det hele virkede PERFEKT med træpiller fra DK brændesalg. Dem var jeg fint tilfreds med, ud over at der var for meget smuld.

Fyret går ikke pludselig i stykker fordi at jeg skifter træpille-leverandør.

Jeg synes at det er voldsomt at ombygge fyret (udskifte herden) pga. dette.

Ja, herden er renset og ligger korrekt, blæseren er renset, pakninger har fået WD40, ny gummipakning til brænderen er bestilt.

10% er angivet til 1,4kW da den ikke kan holde gang i bålet ved kun 1kW (forklaring fra sælger) - dette stemmer overens med hvordan det er forklaret i manualen til fyret.

Jeg lader den lige brænde lidt piller af i løbet af dagen, og så går jeg tilbage og ser om den skal have mere blæs.

// Per.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Frank Chr. efter Jan 29, 2020, 10:18
Aha.. det er min. effekten der er sat til 1,7 KW  :) hmm.. men burde min ydelsen så ikke også være angivet til 17% ? Forresten når man ser den aktuelle ydelse i procent under drift svare dette ikke helt til den aktuelle KW effekt - det undre mig lidt. På min styring følger disse to tal nøje hinanden - fx. 3,5 KW effekt = 35% ydelse. 
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: N P K efter Jan 31, 2020, 07:19
Aha.. det er min. effekten der er sat til 1,7 KW  :) hmm.. men burde min ydelsen så ikke også være angivet til 17% ? Forresten når man ser den aktuelle ydelse i procent under drift svare dette ikke helt til den aktuelle KW effekt - det undre mig lidt. På min styring følger disse to tal nøje hinanden - fx. 3,5 KW effekt = 35% ydelse.

Hvis min. Effekten er sat til 1.7kw skulle ydelsen gerne stå på 10%
Mit fyr er feks. sat til min. 2.5 kw ved 10% ydelse
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: 383CI efter Jan 31, 2020, 12:16
Skrot1 Undlad at læse og kommentere på dette indlæg, for alles skyld, se bort fra det.


Det hele virkede PERFEKT med træpiller fra DK brændesalg. Dem var jeg fint tilfreds med, ud over at der var for meget smuld.

Fyret går ikke pludselig i stykker fordi at jeg skifter træpille-leverandør.

Jeg synes at det er voldsomt at ombygge fyret (udskifte herden) pga. dette.


// Per.

Lige netop, men jeg skal ikke have sagt noget. I min verden er det jo kun pillerne der er skiftet, de behøver en anden luftregulering, så er der ingen grund til at kigge på havelågen!

En anden ting der kan have indvirkning på indfyringen, (den mængde piller der faktuelt kommer ind i herden) er hvor meget der er i magasinet.
I mit tilfælde tog det noget tid at finde ud af jeg faktisk har en forskel på over 20% hvilket jo bestemt ikke er uden indflydelse på afvejning og indstilling.
En forudsætning for ensartet fodring og indfyring er også en fungerende kondensator på ekstern snegl, men vi forudsætter den (stadigt) er fungerende.

Jeg ville gå systematisk til værks, der kan næppe være en fugl tilbage i området med det plaffen løs.

Gerne med halvt fyldt magasin der fyldes op så niveauet er det samme under hele reguleringen.

Slå O2 regulering FRA!
Begræns ydelsen til 10-50%
Indstil blæseren i hak af 1-2 på de 2 laveste trin indtil du har en røgtemperatur omkring 80-100grader.
Lad fyret køre til imorgen.

Se på asken, og juster blæseren på de 2 nederste trin udfra den på de 2 niveauer til asken er fin.
Det tager nok et par dage, og inden hylekorret går igang om O2% osv. så tænker jeg at det er en overvejelse værd om det ikke er på tide at gøre noget andet i stedet for at blive ved i samme spor og forvente en ændring der ikke er basseret på held.

Og til dig der godt ved hvem du er. Husk du lovede alt og alle at undlade at kommentere på min indlæg, nu er det tiden at vide jeg tog fejl om intellektet holdt til at stå fast på det.
Titel: Sv: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 31, 2020, 12:51
383ci stop dig selv, har du nu igen drukket af natpotten :))