Pillefyr => Andre træpillefyr => Tb Mini => Emne startet af: neis efter Dec 07, 2009, 19:24

Titel: flammevagt problemer
Indlæg af: neis efter Dec 07, 2009, 19:24
jeg har nu haft mit anlæg til at køre rigtig godt synes jeg selv. startede så igår på at lave problemer med flammevagten. prøvede at stå ved fyret idag og se hvad der skete. fyret starter fint op og køre også fint afsted, men ligepludselig omkring de 50 grader slår det fra og giver fejl på flammevagten. fatter det ikke helt. køre med en normal kedel temp. på 60 grader. nogen forslag. claus fra biovarme mente det nok var styringen. kan man lave hele styringen om til noget andet da jeg mener at have haft alt for mange problemer med denne.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: MHES efter Dec 08, 2009, 09:54
Hej,

Din brænder er en traditionel træpillebrænder, med en "del år på bagen".
Den er ikke fulgt med udviklingen, så du vil opleve problemer som dem du ser med flammevagten, problemer med fotocellen i faldskakten, problemer med dårlig forbrænding af træpiller af en dårligere kvalitet osv.
Jeg har selv været en glad ejer af en TB-mini, og var egentlig godt tilfreds, indtil jeg fik noget andet.
At ombygge TB'en til en anden styring er noget langhåret, og hvorfor ikke skifte helt til en moderne brænder, der er modulerende ?

Hilsen
Michael
 
jeg har nu haft mit anlæg til at køre rigtig godt synes jeg selv. startede så igår på at lave problemer med flammevagten. prøvede at stå ved fyret idag og se hvad der skete. fyret starter fint op og køre også fint afsted, men ligepludselig omkring de 50 grader slår det fra og giver fejl på flammevagten. fatter det ikke helt. køre med en normal kedel temp. på 60 grader. nogen forslag. claus fra biovarme mente det nok var styringen. kan man lave hele styringen om til noget andet da jeg mener at have haft alt for mange problemer med denne.
Titel: flammevagt problemer
Indlæg af: Absemia09 efter Dec 09, 2009, 03:21
jeg har problemer med ruter på ps3, når jeg bruker ruter på den får jeg de meldingene du får. Men så setter jeg i kabel og da funker det fint
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 10, 2009, 21:27
MHES Har helt RET.

Jeg har også selv haft en TB MINI og fik også den ide at forsøge med en anden styring(9002/multi 22)
+ ombygning af rist. Og det bliver aldrig godt!!! En TB MINI er kun skabt til at være en TB MINI.

Find en anden org. styrboks eller skift den gamle TB MINI ud med et nyt scotte/woody.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 10, 2009, 21:45
foresten er du sikker på at det ikke er faldrørs temp. sensor den melder fejl på???
Foto sensoren bruges så vidt jeg husker kun til optænding...(jeg har ihverfald prøvet at kører tør for piller uden at fyret stopper sin drift af den grund.
Hvis det faldrørs temp. sensor..


Vil jeg mene at der er en der ikke har renset kedel/røgrør. ::)

Hvordan går det med dine radiatorer/ luft samt at få fyret op på ønsket temp???
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: neis efter Dec 12, 2009, 10:40
har siden dengang lavet lukket anlæg under tryk, og derved udgået alle problemer med mistet tryk i radiatore  :)
har fået afhjulpet problemet med fyret var gået ned, var bare en simpel justering af fotosellen over skakten.
lavede fell E3.
i råder til at skifte til andet fyr, men det er jo lidt af en indvestering efter hvad jeg kan se. køre som sagt på en roca p30 kedel der blev solgt sammen med fyret dengang, og ikke har så stor virkningsgrad. aner heller ikke om jeg bare må sætte anden brænder på den kedel efter de nye love er kommet? hvordan køre det scotte/woody?
jeg er som sagt kommet ned på et ca forbrug i døgnet på 30 kg varmer huset op til omkring de 22 grader og er ca 160 kvm.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 12, 2009, 13:13
Ja det er den der stopper fyret og siger at faldskakten er ("fyldt med piller") el. glas er snavset ect.

Ja det er en STOR investering  :(

Og nu må folk rette mig hvis jeg siger noget vrøvl:
Skifter du fyr skal du have en godkendt kedel med. Og det er noget pjat. Pga. noget med attest om virkningsgrad og lidt andet.
Har selv mont. en scotte på min p30.(men det er ikke lovligt ifølge 303-5, men jag har heller ikke tænkt mig at tilkalde skorstensfejeren og få det godkendt igen) og min kedel står bare opgivet til at køre med pille stoker. (skorstenfejeren kan sgu ikke huske hvilken jeg har når han kommer og fejer)
Men der er ikke noget sikkerheds problem i det. Din TB har flere sikkerheds foranstaltninger end en scotte.
nemlig den der lige har voldt dig problemer.

Men mon ikke MHES ved mere om dette???
Jeg solgte min TB for 4 uger siden og ham der købte den ringede ig
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: neis efter Dec 12, 2009, 13:22
må man være nysgerrig og høre hvad du fik for din TB mini? må ærligt indrømme jeg er træt af den nemlig grundet alle de problemer der nu har været med den, ikke det mest driftsikre jeg har oplevet. har du også en roca P30 kedel? hvor højt ligger du i temp. hvis du måler røgen lige bag fyret. efter at have fået sat en ekstra røgvenderplade i så jeg nu har 2 stk i ligger den helt nede omkring de 60 når jeg køre program 1 og lige under 100 på 2.
vil folk herinde mene det ville kunne betale sig at skifte min tb mini ud med en anden stoker, og vil jeg kunne spare noget på det?
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 12, 2009, 13:23
Jeg solgte min TB for 4 uger siden og køberen ringede til mig igår og sagde at han var glad ved den men at hans skorstensfejer ikke ville godkende den på hans kedel hvor han før havde mont. oliebrænder uden en godkendelses attest. (Hvilken regel rytter midt i et klimatopmøde :( )

For han må da godt fortsætte med at brænde olie af. (Flot af Løkke og Co. Nu må Fru Hedegaard da huske at skælde sine Svenske kollegaer ud for at de sælger FABRIKSNYE TB MINI'er, og lærer dem at de skal holde fast i de gamle oliebrændere) >:(
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: MHES efter Dec 12, 2009, 13:25
Hej Tonni og Nies,

Det der med prøvningsattest kan godt være lidt indviklet at forstå, derfor har Miljøministeriet udgivet denne vejlidning i fortolkning af bekendtgørelsen http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1991FFE9-6F07-44D4-AB43-E7DBF7BE7EE1/0/FAQerombraendeovnsbekendtgoerelsen_300908.pdf (http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1991FFE9-6F07-44D4-AB43-E7DBF7BE7EE1/0/FAQerombraendeovnsbekendtgoerelsen_300908.pdf)

På side 5 kan læses:
"Må en brænder der lever op til bekendtgørelsens krav, eftermonteres på en eksisterende kedel, der ikke er
testet?

Ja, det må den gerne, såfremt den eksisterende kedel i forvejen er lovligt tilsluttet og såfremt installationen
med den nye brænder er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren."

Så der er altså ingen problemer med at montere en godkendt brænder på Roca kedlen, bare skorstensfejeren vil godkende det.

Spørgsmålet er så bare om det ikke i længden er billigere og lettere at investere i en moderne pladejernskedel a-la Opop418.


Og så lige den med at en TB-mini har flere sikkerhedsforanstaltninger end f.eks. en NBE-brænder, det er vist en skrøne.

Hilsen
Michael

Ja det er den der stopper fyret og siger at faldskakten er ("fyldt med piller") el. glas er snavset ect.

Ja det er en STOR investering  :(

Og nu må folk rette mig hvis jeg siger noget vrøvl:
Skifter du fyr skal du have en godkendt kedel med. Og det er noget pjat. Pga. noget med attest om virkningsgrad og lidt andet.
Har selv mont. en scotte på min p30.(men det er ikke lovligt ifølge 303-5, men jag har heller ikke tænkt mig at tilkalde skorstensfejeren og få det godkendt igen) og min kedel står bare opgivet til at køre med pille stoker. (skorstenfejeren kan sgu ikke huske hvilken jeg har når han kommer og fejer)
Men der er ikke noget sikkerheds problem i det. Din TB har flere sikkerheds foranstaltninger end en scotte.
nemlig den der lige har voldt dig problemer.

Men mon ikke MHES ved mere om dette???
Jeg solgte min TB for 4 uger siden og ham der købte den ringede ig
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 12, 2009, 13:29
Det var den aller sidste model med Biovarme's egen snegl og eprom 11 der var 2 år gammel og jeg fik 7.

Min havde kunne modificere pga. sneglen til at køre med en anden rist indsats der samler pillerne efter de kommer ned i fyret.

Den ekstra røgvender har du tegninger over den???
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 12, 2009, 13:33
Og hvordan med den stakkel der købte min????
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: MHES efter Dec 12, 2009, 13:38
Hej Tonni,

Tja, teknisk set har du foretaget et ulovligt salg, da det ikke er tilladt at sælge brændere der ikke har en prøvningsattest fra et akkreditteret institut.

Hilsen
Michael

Og hvordan med den stakkel der købte min????
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 12, 2009, 14:08
Tak spids. det vil sige at folk med en 2 år gammel brænder, har noget man har gjort værdi løst med en lov???
Og hvordan skal en alm. mand vide noget om det???

Jeg kender kun til et par fraktioner af 303-5, fordi min bror havde valget sidste år mellem at udskifte sin olie tank eller sin opvarmings metode. og var i den forbindelse med ham ude ved vvs eksperten og høre på en bio 18...
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: neis efter Dec 12, 2009, 18:46
har ikke tegninger af den ekstra røgvenderplade til kedlen. har købt den hos biovarme i jylland. kan tage mål af den og lave en tegning hvis det har interesse? hvor kommer du fra, for kunne også sagtens fremstille en til dig billigere end biovarme. mener jeg gav 699 kr for den hos dem. hvilken af størrelserne af P30 kedlen har du?
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: neis efter Dec 12, 2009, 18:50
min TB er vidst fra 2001 og kedlen fra 2003 køre med en eprom 006 styring mener jeg det hedder.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 12, 2009, 19:25
har ikke tegninger af den ekstra røgvenderplade til kedlen. har købt den hos biovarme i jylland. kan tage mål af den og lave en tegning hvis det har interesse? hvor kommer du fra, for kunne også sagtens fremstille en til dig billigere end biovarme. mener jeg gav 699 kr for den hos dem. hvilken af størrelserne af P30 kedlen har du?

Jeg vil meget gerne have målene, men er ikke lige hjemme så skriver lige hvilken størrelse kedel det er på et andet tidspunkt.
hvor sidder den henne???
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 12, 2009, 19:30

Og så lige den med at en TB-mini har flere sikkerhedsforanstaltninger end f.eks. en NBE-brænder, det er vist en skrøne.

Til MHES

Min 4 uger gamle Scotte har så vidt jeg ved kun disse sikkerheds foranstaltninger:
Skaktføler, lux måler, og overkog.

TB MINI har:
flamme overvågning, skaktemp, og Neis problemføler nemlig fotocelle og overkog.

ret mig hvis det er forkert.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: neis efter Dec 12, 2009, 20:47
har den øverste den der ligger ca midt for den øverste låge, så har jeg et stativ der står mellem de 2 låger. den går fra front til bag. vil sige den står som stativ lige henover brænderen så den tvinger flammerne ud langs siderne.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 12, 2009, 23:10
Hej Neis

Det er stativet du har ekstra... Min kedel er magen ved din så hvis jeg kan få målene vil det være super...

Med hensyn til om det kan svare sig at skifte brænder så???
den tjener sig ikke hjem sådan lige med det samme, så det skal være af samme årsag som jeg selv eller sådan noget.

Mine grunde:
Sommer styring, lidt ekstra besparelse, lidt forelskelse i scotte/woody, støj fra pille nedfald (der nu er afløst af støj fra den interne snegl når der kommer en pille i klemme.), og lige meget om jeg så fik TB'en til at bruge det halve i pillemængde så havde jeg bare set mig sur på den ;D

Men du skal jo også have den viden med i dine overvejelser som MHES har bidraget med, nemlig at TB'en skal på genbrugen. (Lorte regering, du må godt købe nabo'ens gamle golf II diesel, men ikke hans TB MINI) >:(
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: neis efter Dec 13, 2009, 10:22
du skal ud og tælle dine sektioner i kedlen hvor mange der er. en roca P30 kedel findes i flere størrelser mener min er 4 sektioner, og jeg havde bestilt for stort stativ. kortede det bare af så det passede til kedlen. hvis du skriver din mail til mig kan jeg maile mål og billeder af stativet til dig sådan.
mit fyr står udenfor boligen så jeg høre det ikke. larmen er derfor intet problem, er bare de forbanede følerfejl jeg nu engang får temmelig tit, og som reelt kommer lortet så fyret er gået i stå om natten.
var mere lun på der er en fra skælskør der har et baxi 1,5 kw fra 2003 til salg på den blå avis. har er villig til at gå helt ned til 12500 skal bare have ny ildsten og evt iltstyringen.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 13, 2009, 10:59
Min er en p30-5, det skulle ifølge bruger manualen være 5 sektioner.


Med hensyn til køb af brugt fyr, så husk at der jo så skal være prøvnings/godkendelses attest på!
tør slet ikke tænke tanken om hvad mit salg kan ende med ???

og jeg havde ikke skiftet hvis det ikke var fordi at der var en der ville købe mit.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: MHES efter Dec 13, 2009, 12:17
Hej Tonni,

Næ nej, din 2 år gamle brænder er ikke værdiløs, den er bare vanskelig at sælge  :)
Alm. mennesker (det er vi forhåbentlig alle  ;)) skal ikke nødvendigvis vide noget om denne lov, bare dem der sælger sådan noget grej gør, og dem der tilslutter det gør.
Når du så bliver sælger af udstyret, ja så skal du også kende lovgivningen omkring det, eller i hvert tilfælde følge den.
Ham der køber et "ulovligt" udstyr og sætter det op, han har også problemet, måske er det derfor der er nogle der har det som deres levevej ??.... altså at kende til den slags regler og love, og sikre at de følges, jeg tænker på el-installatører, vvs-installatører, kloarkmestre, mekanikere osv.

Så længe du beholder din TB-mini brænder har den værdi for dig, men når du vil skaffe dig af med den, ja så er den ikke så meget værd, måske som reservedele, men....  ;)

Hilsen
Michael

Tak spids. det vil sige at folk med en 2 år gammel brænder, har noget man har gjort værdi løst med en lov???
Og hvordan skal en alm. mand vide noget om det???

Jeg kender kun til et par fraktioner af 303-5, fordi min bror havde valget sidste år mellem at udskifte sin olie tank eller sin opvarmings metode. og var i den forbindelse med ham ude ved vvs eksperten og høre på en bio 18...
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: neis efter Dec 13, 2009, 13:14
5 skulle være den samme som min. tager mål og billeder snart og sender.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: neis efter Dec 15, 2009, 07:15
når man renser P30 roca kedlen plejer man så at stå og slå spjældet i skorstenen fra åben til lukket, var lige som om det gav fri passage for røgen igår da jeg gjorde det. temp. i røgrøret steg, havde igen haft prblemer med sodet glas til fotocellen. har ladet mig fortælle at jeg kan prøve at lette min rense lem lidt og derved se om det kunne hjælpe mig med en trækstabilisator. hvordan er det nu lovgivningen er fro mont. af den når det er muret i skorstenen?
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: MHES efter Dec 15, 2009, 08:22
Hej Nies,

Før indkøb og montering af trækstabilisator, så check lige med din skorstensfejer, det er nemlig ham der skal godkende det  ;)

Hilsen
Michael

når man renser P30 roca kedlen plejer man så at stå og slå spjældet i skorstenen fra åben til lukket, var lige som om det gav fri passage for røgen igår da jeg gjorde det. temp. i røgrøret steg, havde igen haft prblemer med sodet glas til fotocellen. har ladet mig fortælle at jeg kan prøve at lette min rense lem lidt og derved se om det kunne hjælpe mig med en trækstabilisator. hvordan er det nu lovgivningen er fro mont. af den når det er muret i skorstenen?
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 15, 2009, 16:11
Hej neis

Det MHES siger + Bag på ROCA'en sidder der en plade under røgudgangen. Tjek lige at der ikke ligger en masse aske. det har jeg før prøvet og spjældet bag på kedlen skal være mininum ca. vandret.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: Ulrich-307Hdi efter Dec 15, 2009, 21:25
5 skulle være den samme som min. tager mål og billeder snart og sender.

Kunne jeg bede om disse mål også, jeg har samme kedel.
Smid dem evt i tråden, det kunne være andre kunne bruge din info :-)
Titel: flammevagt problemer
Indlæg af: Absemia09 efter Dec 16, 2009, 07:36
Hej drenge. I er min sidste mulighed for at kunne komme til  at downloade igen. Jeg er lige flyttet til ny bolig, og jeg kan ikke få lov at downloade med hverken Transmission eller Vuze. Finder massere af peers og seeders - men VUze henter ikke. Har åbnet porten igennem routeren, slået alle firewalls fra, men lige meget hvad så når jeg kører NAT testen får jeg bare "NAT error xxxxxxxx - your computer refused" - har prøvet alt - og mit sidste bud er at det er "The Man" der er skyld i mine problemer. Da bygningen er ejet af kommunen tænkte jeg det måske kunne være en ekstern server der blokere for mig. Er der noget jeg kan gøre. Opsætningen at netværket hedder Min mac -> Trådløs Belkin router -> DSL stik i væggen de der typiske virksomheds-udgange - har ikke fået meget søn de sidste to nætter - og ville virkelig værdsætte al den hjælp i kunne byde.

På forhånd tak - Æsop
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: neis efter Dec 16, 2009, 14:28
smider mål ind når jeg renser fyr næste gang. med hensyn til pladener den ude hver gang jeg renser og spjældet står totalt åbent.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 16, 2009, 18:25
Her må vi ha MHES tilbage på banen.

Jeg har kun prøvet at have "selvforskyldt" dårligt træk.
Ellers er min skorsten næsten som en støvsuger.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: MHES efter Dec 19, 2009, 07:51
Hej Tommi og Nies,

Jeg er ked af det, men jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal bidrage med  :(
Problemet med flammeføleren kan grundlæggende skyldes 3 ting:
 - Flammeføleren ser på et tidspunkt for lidt lys
 - Flammeføleren er defekt
 - Styringen er defekt

Det første problem kan checkes ved at kontrollere at flammeføleren ser lys hele tiden, det kræver at man står ved brænderen i lang tid ig jævnligt kontrollerer.
Eller man kan tage flammeføleren ud og belyse den med en kraftig lampe, vel at bemærke når det er ild i brænderen.

Problem 2 kan checkes ved at skifte flammeføleren.

..og problem 3, tja her må man vel skifte styringen.

Da jeg selv havde en TB-mini, var styringen sådan at flammeføleren kun var i brug under opstart, og altså ikke kunne give fejl, hvis flammen gik ud under drift.
Det eneste der stoppede brænderen hvis den gik ud under drift, var når hele skakten var fyldt med piller.
Nu kan styringen jo være ændret mange gange siden, men hvis det stadig forholder sig sådan, så må fejlen være i styringen.

Hilsen
Michael
 
Her må vi ha MHES tilbage på banen.

Jeg har kun prøvet at have "selvforskyldt" dårligt træk.
Ellers er min skorsten næsten som en støvsuger.
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 19, 2009, 15:48
Hov Michael.

Jeg mener at neis fandt frem til at det var fotosensoren ved glasene??? Og at hans glas soder til og skaber problemer??? (er det helt forkert neis?)

Og hvis det forholder sig sådan hvordan får vi så mere sug i neis's skortsten???
Titel: Sv: flammevagt problemer
Indlæg af: TonniT efter Dec 20, 2009, 21:09
Men Neis vi er nok derude hvor du lige skal trække fat i din skortstensfejer og spørge ham hvordan det kan være at der ikke er sug nok i skidtet og hvordan du evt. kan få noget mere sug i den ???

jeg gav dig gerne noget af suget fra min hvis jeg kunne  ;)