Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Larsbetzer efter Mar 10, 2020, 08:25

Titel: Hjælp til justeringer af mit fyr.
Indlæg af: Larsbetzer efter Mar 10, 2020, 08:25
Hejsa. 

Så kom min Blackstar 10 kw semirens på stokercloud.

https://stokercloud.dk/v3/#/larsbetzer/main-page


Det har på det seneste drillet ved 10 kw hvor lux`en svinger meget.
For ikke at fyret skal gå ud har jeg hævet effekten til 3.0, men lux`en går stadig i nul op til 1 minut ad gangen.

Nogen der har gode råd så mit fyr igen kan køre optimalt?

Og hvordan er det med Stokercloud, kan det passe man betaler pr. sms og ikke abonnement?
Kommer Stolercloud med forbedringsforslag i forhold til tallene?


Mvh Lars
Titel: Sv: Hjælp til justeringer af mit fyr.
Indlæg af: 383CI efter Mar 10, 2020, 10:42
Første skud i bøssen er at sikre at afvejningen passer, og det første der springer i øjenen er at "autoberegneren" er slået fra?

Så ville jeg hæve Snegl kørsler/minut til 6 for mere rolig indfødning

og

Min. dosering/kørsel g til 8-10 for at undgå sneglen laver for meget smul.

Så er du igang.

Hvordan er problemerne opstået?
Titel: Sv: Hjælp til justeringer af mit fyr.
Indlæg af: Larsbetzer efter Mar 10, 2020, 11:44
Jeg slog autoberegneren fra efter et råd af Michael F i dette forum.
Skal jeg slå den til igen?

Er det snegl køretid ved 10 % jeg skal hæve fra 3 til 6?

Hvor ændrer man på min. dosering/kørsel?

Det opstod pludseligt efter at ha` skiftet eltænderen som jeg ofte har gjort. Fyret har kørt næsten perfekt i 7 år.

Mvh Lars
Titel: Sv: Hjælp til justeringer af mit fyr.
Indlæg af: xkfc efter Mar 10, 2020, 18:37
Du bør absolut ikke køre uden autoberegner.

Afvej piller
Tallet i autoberegneren og hvis du har en korrektionsfaktor, så også der.

Totalt rent fyr, fra blæser til top af skorsten.

Justering.
10%--50%--100%

Så virker det  :)
Titel: Sv: Hjælp til justeringer af mit fyr.
Indlæg af: 383CI efter Mar 10, 2020, 22:53
Med den historik, altså hvad der er sket op til vil jeg se bort fra mit første indlæg.
Som altid tænker jeg hvad er/kan være ændret, siden der sker noget nyt?

Umiddelbart tænker jeg ikke autoberegneren kan lave den fejl, men nu er jeg heller ikke montør eller installatør, af fyr i hvert fald. Men der er helt sikkert en rigtig god grund til at slå den fra, og at jeg ikke ser den skyltes sikkert kun mangel på indsigt.
Så den ville jeg slå til igen hvis det har kørt.

Hvis du har skiftet tænder har du jo haft brænderen ude. Så har stikket til printet været pillet af, der er en vis mulighed for en ringe forbindelse der, så det er en mulighed.
En anden er du har en løs forbindelse i klemmerne på printet eller et andet sted.

En 3 mulighed kunne være, hvis du har den gamle model brænder med lysmåleren på en lang "pind" at den sidder forkert eller er blevet drejet. Jeg har ingen erfaring med dem, men mener de kan drejes væk fra bålet og dermed få mindre lys. Det har jeg en makker der har døjet med.

Hvis fyret er 7 år gammelt er der også mulighed for kondensatorene er trætte, på sneglene så dem ville jeg skifte som service uanset.

Herefter evt. en justering/optimering.