Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: knudr efter Mar 13, 2020, 21:58
-
Hej,
i dag er vores Scottefyr fra 2008 stoppet med en blinkende meddelelse i displayet "LO".
Vi har renset brænderen og fyret, vi har tømt siloen, vi har renset sneglen, vi har målt 6minuters mængde og det starter normalt op igen, men efter ca en time stopper det igen med meddelelsen "LO".
Meddelelsen "LO" findes ikke i manualen, så vi er aner ikke hvad?
Er der nogen her, som har en forklaring?
Udetemperaturen nærmer sig frysepunktet:)
-
Det betyder at temperatur ikke stiger nok indenfor et givet tidsrum tjek at din føler sidder rigtig
-
Som John skriver er det fordi den ikke opnår minimum temperatur
check kedel temperatur om den er realistisk sådan ca ;-)
check om føler sidder i kedlen og måler kedel temperatur (eller på fremløb tæt på kedel)
hvis delle er ok afbryd pumpe manuelt og vent på at kedel er oppe på ca 50 grader start pumpe igen
(kan være et mega afkølet system eller defekt shunt måske)
-
OK, tak skal I ha.
Fyret har længe været indstillet til max-ydelse på 25%. Og så stoppede det i nat pga tom silo og kølet helt ned.
Så selvfølgelig tager det lang tid at varme op med kun 25 % ydelse.
Nu er det indstillet til 100 % ydelse og kører opad....
Men hvor finder I forklaringen på "LO" meddelelsen, den er ikke i manualen fra 2008?
vh Knudr
-
den finder du LO under fejlfinding brænder ,husk at få kappen på igen ellers kan den ikke så godt måle varm skakt