Stokerforum

Stoker => Stoker => Emne startet af: Mealth efter Aug 06, 2020, 08:00

Titel: Overkogssikring slår fra
Indlæg af: Mealth efter Aug 06, 2020, 08:00
Overkogssikringen slår fra hele tiden på mit stokerfyr. Den gør det helt sikkert rigtigt for kedeltemperaturen stiger til 92 (hvis den ikke burde) og så slår den fra. Det sker et par fange om dagen, så det føles som om temperaturen bare bliver ved at stige når fyret starter op, og så bliver den ved at køre løs til den rammer de 92 grader. Kan det være en kaput føler eller??
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra
Indlæg af: 383CI efter Aug 06, 2020, 08:25
Det er godt nok ikke mange info.

Men, hvis anlægget har stået stille og lige er startet op kan de være pumpen har sat sig fast og derfor ikke pumper vandet rundt.

Det er første bud, så er der mulighed for der er luft i systemet et sted.

Snart vil der blive spurt efter et link til fyret, dernæst blive foreslået en ny afvejning, det er helt standard oplysninger, men hvis ikke det er en cirkulationspumpe der ikke køre ville langt flere info hjælpe en del vil jeg tro.
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra
Indlæg af: thy efter Aug 06, 2020, 15:54
fyret kan ikke komme af med varmen..
er den justeret ned til minimum?

hvilket fyr