Hej Willer

Når din O2 korr. er over 100% ved lav f.eks så skal du sænke din blæser med 1 % ved 10% osv.

Men det viste du sikkert godt  ;)

½mylund

2
Jeg har fået etableret gulvvarme i en del af huset og det er blevet tilsluttet det resterende radiator system. Det har selfvølgelig sin egen pumpe, blandingssløjfe++

Jeg har en version 10 styring.

Er det muligt/en god idé at sætte gulvarmestyringen på på fyret så den tænder automatisk når fyret tænder for cirkulationspumpen?
Jeg tænker at jeg vel kan bruge samme udgang på printet som cirkulationspumpen er sat til.

Hvis jeg ikke gør det, så kan gulvarmesystemet vel egentlig pumpe vandet rundt i hele radiatorsystemet selvom fyret er slukket.
3
Nu har jeg imens fyret har kørt, trykket VIS ved O2 styrings metode og skruet O2 måleren ud af fyret haft den hænge i ledningen i 20min i fri luft og der landende den på 19.8% inden kalibrering. Har lavet en ny kalibrering.

Jeg har også rettet blæser til standard værdier og rettet P og I som Mylund har anbefalet.

Nu venter jeg spændt på at se hvordan det så køre :)
4
Tak for det . Hermed gjort
5
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Black star+16 banker
« Nyeste indlæg af michael f Dato I dag ved 13:51 »
Ja jeg har kalibreret sonden men kan ikke se at den viser 20.9%  procent ilt. Den står på 24.9 % og i parantesen står der 11.6 %.

Der er 20.9% ilt i frisk luft  :)
6
Hej Michael .
Grunden til jeg kører med 60 g og diff over på 10 Er at det er lavet i fz rør og pex fra fyrum til hus mener det er 70 g det kan tåle og kortvarigt 95 g . Kan jeg sætte kedel temp til 70 og evt fjerne diff på 10 . Evt maks 5 . Så jeg har en sikkerhed .
De 3 Min er det stop piller i kompressor rens du mener den står nemlig på 492 sek.?

Pex rør er normalt 85 eller 95 gr så det burde ikke være derfor du vælger en lav kedeltemperatur.
Det er i menu Iltstyring  :)
7
Hej Michael .
Grunden til jeg kører med 60 g og diff over på 10 Er at det er lavet i fz rør og pex fra fyrum til hus mener det er 70 g det kan tåle og kortvarigt 95 g . Kan jeg sætte kedel temp til 70 og evt fjerne diff på 10 . Evt maks 5 . Så jeg har en sikkerhed .
De 3 Min er det stop piller i kompressor rens du mener den står nemlig på 492 sek.?   
8
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Black star+16 banker
« Nyeste indlæg af Mortenskytt Dato I dag ved 13:25 »
Ja jeg har kalibreret sonden men kan ikke se at den viser 20.9%  procent ilt. Den står på 24.9 % og i parantesen står der 11.6 %.
9
Hej..
Har brugt den sidste måned på at læse herinde og køre fyret ind da det begyndt at lave sorte piller efter 1,5 år.
Syntes det ser fint ud nu , pæn aske osv. Men det er jo et teknologisk vidunder og mere følsomt end en flok kvinder på ølejer, så ville være fantastisk hvis en af eksperterne ville gi sit besyv med

Din kedeltemperatur bør være 70 gr shunt 55 gr, for at sikre mod kondens.
Blokeringstid træpiller på 3 min, kan være lige kort tid nok, prøv 10 min.
10
Hej..
Har brugt den sidste måned på at læse herinde og køre fyret ind da det begyndt at lave sorte piller efter 1,5 år.
Syntes det ser fint ud nu , pæn aske osv. Men det er jo et teknologisk vidunder og mere følsomt end en flok kvinder på ølejer, så ville være fantastisk hvis en af eksperterne ville gi sit besyv med