Interface til varme systemer / Sv: V7/V13 UDP protocol client in python
« Nyeste indlæg af skovfyr Dato I dag ved 00:11 »
Hi Motoz

Thank you - very comprehensive answer  :)

/Allan
2
Hej Michael.

Min shunt temperatur er på 60 grader. Den har jeg et eksternt termometer på.
Retur temp på stokercloud er returtemperaturen inden shunten.

Jeg har ikke iltstyring på fyret.

Det undre mig bare da jeg kun har skiftet blæseren og strakt begynder Jed at få "piller" i askeskuffen.

Jeg har vinteren igennem kørt med en kedeltemp på 65 grader.
Jeg har aldrig været oppe på en indstillet kedeltemperatur på 70 grader

Jeg har derfor en mistanke om at den nye blæser ikke giver samme luftmængde som den gamle ved samme læsertal.

Jeg tror du har før høje blæsertal  :)
3
Hej Michael.

Min shunt temperatur er på 60 grader. Den har jeg et eksternt termometer på.
Retur temp på stokercloud er returtemperaturen inden shunten.

Jeg har ikke iltstyring på fyret.

Det undre mig bare da jeg kun har skiftet blæseren og strakt begynder Jed at få "piller" i askeskuffen.

Jeg har vinteren igennem kørt med en kedeltemp på 65 grader.
Jeg har aldrig været oppe på en indstillet kedeltemperatur på 70 grader

Jeg har derfor en mistanke om at den nye blæser ikke giver samme luftmængde som den gamle ved samme læsertal.
4
Hej.
Jeg har søndag måttet skifte blæser på mit RTB 10kW med V7 styring, da den gamle satte sig i lejerne.
Den gamle blæser, var den med tarkograf på enden af akslen, var den som fyret blev leveret med.

Blæseren er skiftet til en helt ny.
Den nye er med ejektortragt til måling af luftflow.

Før jeg skiftede blæser lå min røgtemperatur ca 10 grader over kedeltemperaturen og asken og skorsten var tø og fin musegrå.

Efter skift af blæser er jeg begyndt at få ikke fuldstændig forbrændte piller i askeskuffen samt tjærepletter i skorstenen.
Min røggas temperatur ligger pt 6 grader under kedeltemperaturen ved 10% belastning.
Jeg har sat blæsertallene ca 5% op efter skift af blæser.

https://stokercloud.dk/v3/#/kennelunistars/main-page

Hvad har i andre af blæsertal med den nye blæser?

Med venlig hilsen
Christian

Din kedeltemperatur er for lav, den bør være 70 grader, og shunt på 55 grader  :)
Dette for at opnå tilstrækkelig høj røgtemperatur.

Forbrænding stilles nemmest med instrument eller iltstyring  :)
Ud fra tabel kunne dine blæsertal være 12 - 20 - 30
5
Hej.
Jeg har søndag måttet skifte blæser på mit RTB 10kW med V7 styring, da den gamle satte sig i lejerne.
Den gamle blæser, var den med tarkograf på enden af akslen, var den som fyret blev leveret med.

Blæseren er skiftet til en helt ny.
Den nye er med ejektortragt til måling af luftflow.

Før jeg skiftede blæser lå min røgtemperatur ca 10 grader over kedeltemperaturen og asken og skorsten var tø og fin musegrå.

Efter skift af blæser er jeg begyndt at få ikke fuldstændig forbrændte piller i askeskuffen samt tjærepletter i skorstenen.
Min røggas temperatur ligger pt 6 grader under kedeltemperaturen ved 10% belastning.
Jeg har sat blæsertallene ca 5% op efter skift af blæser.

https://stokercloud.dk/v3/#/kennelunistars/main-page

Hvad har i andre af blæsertal med den nye blæser?

Med venlig hilsen
Christian
6
Interface til varme systemer / Sv: V7/V13 UDP protocol client in python
« Nyeste indlæg af motoz Dato Maj 20, 2019, 07:23  »
Yes there is a sequence number, as far as I know the controller doesn't use this field in any way apart from returning it in as is in the response.

PellMon checks that the returned sequence number is the same as the one sent and regards the frame as invalid if not (see https://github.com/motoz/PellMon/blob/3e2511ada9e2cd5715c5c9ad67f45a41ef8d82f3/src/Pellmonsrv/plugins/nbecom/nbeprotocol/frames.py#L177 ), but the nbetest client doesn't check the returned seqnum at all. It's up to the client to increase the sequence number for each request or not, nbetest sends a random number since it is a stateless client.

The protocol is not completely stateless in the controller. Setting changes are rsa encrypted (since they require the password to be transmitted), and that takes a long time to process in the controller (seconds for each frame). To make this work there is an option to set a client specific key for the much simpler xtea protocol. The key is set using rsa encryption, and then the controller remembers the key for that client and can use it to decrypt xtea encrypted setting changes much faster. Due to this the controller only supports a limited number of clients, four or five maybe as I remember it. I think it just drops the key for the oldest 'connection' when the table if full.

The nbetest client doesn't support xtea encryption at all since it is stateless, supporting it would require the xtea key to be stored somewhere. Pellmon sets an xtea key when it connects to the controller and periodically changes it here: https://github.com/motoz/PellMon/blob/3e2511ada9e2cd5715c5c9ad67f45a41ef8d82f3/src/Pellmonsrv/plugins/nbecom/nbeprotocol/protocol.py#L320

The stokercontrol protocol is actually only the controller polling stokercloud with http GET with current data in the query string and commands and setting changes in the response payload.
7
Interface til varme systemer / Sv: V7/V13 UDP protocol client in python
« Nyeste indlæg af skovfyr Dato Maj 19, 2019, 23:28  »
Great - thank you for the answer - confirms my belief, I think (I expected the Stokercloud to be some kind of push from the controlbox) - it was the mentioning of seqnum (or noseqnum) in some of the client calls that got me a little worried that something might not be stateless ...
8
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Dypkoger til Blackstar+
« Nyeste indlæg af Brask Dato Maj 19, 2019, 16:49  »
Mange tak for svarene. Har selv tumlet med problemløsningen og som ½MyLund foreslår, vil jeg arbejde videre med eks https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-varmtvandsbeholder-el-vandvarmer-metro-el-unit-type-7000-elvandvarmer-345211007 denne løsning. Ringer til VVS og elektriker imorgen og finder ud af om det er den rigtige løsning.
9
Interface til varme systemer / Sv: V7/V13 UDP protocol client in python
« Nyeste indlæg af motoz Dato Maj 19, 2019, 13:05  »
It won't affect stokercloud. The connection to stokercloud uses a completely different way of communicating.