Et hurtigt kik på grafer og indstillinger siger mig at din PI regulering er tæt på helt gal.
Du har en kedeltemperatur på 65 grader og stop på 10 grader mere, altså 75
Hvis fyret køre "fuld last" vil der hænge et meget stort I bidrag når du når setpunkt, så skyder den over de 75 grader og går ud.
En anden ting der kan være galt er sneglen leverer for lidt piller i maks ydelse, så blæseren blæser bålet ud.
Det kan jeg ikke se udfra kurverne da det er længe siden det har været slukket og det derfor er svært at se detaljerne op til det slukker.
Så jeg tænker at en grundig indstilling vil gøre en kæmpe forskel på driften. En afvejning og et link kan ikke gøre det.
Jeg ville slå O2 reguleringen fra idet den regulerer voldsomt på indfødningen, så kan du ikke regne med noget som helst. Korrektionen i høj kan faktisk gøre at dosseringen bliver så lille at den blæser ud, men det er ikke lige umiddelbart tilfældet, men tallene passer lige så forkert som de fleste andre i lav og mellem.