Forfatter Emne: RTB Fumus 16KW - Varm brænder  (Læst 5035 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline PGL

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
RTB Fumus 16KW - Varm brænder
« Dato: Jan 06, 2021, 13:06 »
Hej.

Nogle der kan lure hvad der sker her: https://stokercloud.dk/v3/#/rtb-kildegaarden/main-page
Får ofte varm brænder - syntes ALT er prøvet... LUX lever også sit eget liv. Hvis jeg tager brænder ud og blæser godt ren, så kører lux stabilt igen et døgns tid, for derefter at blive ustabil igen. Så kommer Alarm varm brænder fejlen.

Alt er forsøgt renset godt i bund, røgrør, skorsten osv. osv. osv.
har forsøgt op i rense interval osv. osv. intet virker.

På forhånd tak :-)

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: RTB Fumus 16KW - Varm brænder
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2021, 14:41 »
Hej

Jeg kan godt se din skakt temp. følger med kedel temp op til de 60 grader, det burde den ikke..
Jeg vil mene det skyldes træk den forkerte vej, eller dårligt træk gennem skorsten.
Kommer der røg ud hvis du afmonterer slangen til snegl?
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline PGL

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB Fumus 16KW - Varm brænder
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2021, 14:57 »
Hej.

Nope - umiddelbart ingen røg ud hvis slangen afmonteres?

383CI

  • Gæst
Sv: RTB Fumus 16KW - Varm brænder
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2021, 15:29 »
Umiddelbart har du (meget) høje blæsertal, så hvis der opbygges tryk i kedlen vil det måske kunne presse bålet for langt tilbage, og smuld helt tilbage på lysføleren.

Varmen bevæger jo sig kun bagud fordi den presses og det er der kun blæseren til.

Nu du allerede har linket nu, kunne et andet meget brugt råd her være at give pillerne lidt rapsolie for at tage smulden, i stedet for at få sneglen til at køre så de ikke pulverisere pillerne.

Selv bruger jeg det ikke og døjer aldrig med smuld.

Offline PGL

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB Fumus 16KW - Varm brænder
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2021, 16:44 »
Ændrede drift fra LUX til O2 for helt at undgå alarmerne - kan forstå de nye rtbere slet ikke har lysmåler men udelukkende kører på O2. Fik skovlet 15 kg lort ud af skorstensbunden (skorstensfejeren bliver glad, når han snart kommer på tur) og isoleret røgrøret til isokernernen for at få mere knald på den, og skabe bedre sug.

Det lader 7-9-13 på andet døgn til at have hjulpet :-)

383CI

  • Gæst
Sv: RTB Fumus 16KW - Varm brænder
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2021, 22:41 »
Ændrede drift fra LUX til O2 for helt at undgå alarmerne - kan forstå de nye rtbere slet ikke har lysmåler men udelukkende kører på O2. Fik skovlet 15 kg lort ud af skorstensbunden (skorstensfejeren bliver glad, når han snart kommer på tur) og isoleret røgrøret til isokernernen for at få mere knald på den, og skabe bedre sug.

Det lader 7-9-13 på andet døgn til at have hjulpet :-)

Hmm, der ser da ud til at være LUX føler på dit fyr.

Hvis der er skovlet lort ud af skorstenen ville jeg også mene du kunne have det i den vandrette del af røgrøret der så igen kunne lave modstand så varmen bevæger sig tilbage og laver "Varm skakt" så det var et sted at tjeke hvis problemet kommer igen.

Hvis "man" droppede lys måleren har det jo ´så den sideeffekt at folk er blevet "afhængige" af den stjerne dyre Denso Lampdasonde der jo også har en begrænset levetid.

Normaltvist vel 3-5 år, min den første så 5 tons piller.

EDIT: Det med din LUX måling svinger kan også skyldes at brænderen/det lille magasin før hvor den interne snegl køre, ikke tømmes ordentligt så der sker en ophobning, enten i brænder eller før den. Så kan fotoføleren ikke se lys.
Og/eller igen at blæseren, som følge at lettere blokerede røgveje, blæser lidt baglens og derfor lægger støv foran fotoføleren. Det hænger igen fint sammen med at problemet er ophørt/blevet mindre efter en rensning af røgvejene.
Det er mindre sandsynligt at problemerne med "Varm skakt" skyldtes fotoføleren direkte. Det er måske udsprunget af samme problem, tilbageblæsning, men det er ikke det samme som at problemet skyldtes manglende lys på føleren.
« Senest Redigeret: Jan 10, 2021, 09:10 af 383CI »

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 197
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: RTB Fumus 16KW - Varm brænder
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2021, 08:35 »
En noget billigere måde og afgøre om der er ild i fyret kan gøres med måling af røg temperaturen.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7713
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: RTB Fumus 16KW - Varm brænder
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2021, 08:39 »
En noget billigere måde og afgøre om der er ild i fyret kan gøres med måling af røg temperaturen.

Ja, men det er ikke så nøjagtig en måling.
Går ilden ud ved høj effekt, kan der gå lang tid før det registreres på en røgføler.
Den skal jo falde meget i temperatur inden stop.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: RTB Fumus 16KW - Varm brænder
« Svar #8 Dato: Jan 10, 2021, 09:18 »
“Hvis "man" droppede lys måleren har det jo ´så den sideeffekt at folk er blevet "afhængige" af den stjerne dyre Denso Lampdasonde der jo også har en begrænset levetid.”  Fordi du var uheldig med din iltsonde, er jo ikke ensbetydende med de ikke generelt holder meget længere, min kører upåklageligt på 7 sæson, og det er også mit generelle billede på holdbarheden. Så begrænset levetid, er noget af et postulat at komme med.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline PGL

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB Fumus 16KW - Varm brænder
« Svar #9 Dato: Jan 11, 2021, 09:42 »


Hmm, der ser da ud til at være LUX føler på dit fyr.

Hvis der er skovlet lort ud af skorstenen ville jeg også mene du kunne have det i den vandrette del af røgrøret der så igen kunne lave modstand så varmen bevæger sig tilbage og laver "Varm skakt" så det var et sted at tjeke hvis problemet kommer igen.

Hvis "man" droppede lys måleren har det jo ´så den sideeffekt at folk er blevet "afhængige" af den stjerne dyre Denso Lampdasonde der jo også har en begrænset levetid.

Normaltvist vel 3-5 år, min den første så 5 tons piller.

EDIT: Det med din LUX måling svinger kan også skyldes at brænderen/det lille magasin før hvor den interne snegl køre, ikke tømmes ordentligt så der sker en ophobning, enten i brænder eller før den. Så kan fotoføleren ikke se lys.
Og/eller igen at blæseren, som følge at lettere blokerede røgveje, blæser lidt baglens og derfor lægger støv foran fotoføleren. Det hænger igen fint sammen med at problemet er ophørt/blevet mindre efter en rensning af røgvejene.
Det er mindre sandsynligt at problemerne med "Varm skakt" skyldtes fotoføleren direkte. Det er måske udsprunget af samme problem, tilbageblæsning, men det er ikke det samme som at problemet skyldtes manglende lys på føleren.
[/quote]

Enig, der lå også lidt i røgrør, så den er også blevet tømt. Det giver også god mening med fotoføleren, at den kaster lort tilbage i sensoren, den kører væsentligt mere stabilt nu i LUX. Der er LUX måler på mit fyr, umiddelbart skulle der ikke være det ved næste model (Phoenix) nu har jeg deaktiveret den og kører udelukkende DENSO, kan se en sådanne koster ca 1500.- Lige nu kører jeg OLIMP polske piller efter at have fået et godt tilbud, der er krudt i, men desværre også mere smuld end normalt, gider bare ikke have de der lux alarmer hele tiden.