Forfatter Emne: Et par spørgsmål om silo / LUX  (Læst 5861 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Et par spørgsmål om silo / LUX
« Dato: Sep 29, 2021, 10:21 »
Hej igen.

Mit fyr begynder nu at opføre sig pænere og pænere, askekager er ved at være under kontrol, og ilt styring ser også bedre ud med ny sonde.

Men, jeg oplever at lang tids drift under 20%, bevirker at LUX svinger, og i 10% drift, kan den være 0 i 20-30 sekunder. Den er endnu ikke gået i alarm, og har indtil videre kunnet overleve. Jeg har udført afvejning flere gange, og det rammer ret godt inden for hinanden hver gang.

Samtid oplever jeg at de kg jeg indtaster i siloindhold, langt fra passer når den er ved at være tom. Jeg vil tro at på omkring 100kg piller, er der 15kg ca tilbage, når silo viser 0. Min logik siger mig så at den jo ikke doserer det antal piller den tror den gør, og måske også derfor giver for lidt i lav drift der medfører lave LUX tal ?

Jeg har skiftet begge kondensatorer, og intern og eksterne snegle ser fine ud. Pillerne er ret ens, men der er jo helt klart nogle der er længere end andre, dog ikke alarmerende syntes jeg.

Nogle inspark ?

/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7713
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Et par spørgsmål om silo / LUX
« Svar #1 Dato: Sep 29, 2021, 10:35 »
Hej igen.

Mit fyr begynder nu at opføre sig pænere og pænere, askekager er ved at være under kontrol, og ilt styring ser også bedre ud med ny sonde.

Men, jeg oplever at lang tids drift under 20%, bevirker at LUX svinger, og i 10% drift, kan den være 0 i 20-30 sekunder. Den er endnu ikke gået i alarm, og har indtil videre kunnet overleve. Jeg har udført afvejning flere gange, og det rammer ret godt inden for hinanden hver gang.

Samtid oplever jeg at de kg jeg indtaster i siloindhold, langt fra passer når den er ved at være tom. Jeg vil tro at på omkring 100kg piller, er der 15kg ca tilbage, når silo viser 0. Min logik siger mig så at den jo ikke doserer det antal piller den tror den gør, og måske også derfor giver for lidt i lav drift der medfører lave LUX tal ?

Jeg har skiftet begge kondensatorer, og intern og eksterne snegle ser fine ud. Pillerne er ret ens, men der er jo helt klart nogle der er længere end andre, dog ikke alarmerende syntes jeg.

Nogle inspark ?

/Jacob

Det er helt normalt at lux svinger i lav drift.
Den må bare ikke gå ud.
Minimum effekten finder man når man udfører opstart guinden, som vist i manualen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Et par spørgsmål om silo / LUX
« Svar #2 Dato: Sep 30, 2021, 07:23 »
Hej igen.

Mit fyr begynder nu at opføre sig pænere og pænere, askekager er ved at være under kontrol, og ilt styring ser også bedre ud med ny sonde.

Men, jeg oplever at lang tids drift under 20%, bevirker at LUX svinger, og i 10% drift, kan den være 0 i 20-30 sekunder. Den er endnu ikke gået i alarm, og har indtil videre kunnet overleve. Jeg har udført afvejning flere gange, og det rammer ret godt inden for hinanden hver gang.

Samtid oplever jeg at de kg jeg indtaster i siloindhold, langt fra passer når den er ved at være tom. Jeg vil tro at på omkring 100kg piller, er der 15kg ca tilbage, når silo viser 0. Min logik siger mig så at den jo ikke doserer det antal piller den tror den gør, og måske også derfor giver for lidt i lav drift der medfører lave LUX tal ?

Jeg har skiftet begge kondensatorer, og intern og eksterne snegle ser fine ud. Pillerne er ret ens, men der er jo helt klart nogle der er længere end andre, dog ikke alarmerende syntes jeg.

Nogle inspark ?

/Jacob

Det er helt normalt at lux svinger i lav drift.
Den må bare ikke gå ud.
Minimum effekten finder man når man udfører opstart guinden, som vist i manualen  :)

Ok, min svingende LUX kom også ved 30% drift, det viste sig at mit aksekage problem ikke er helt løst :( Der var ellers lige en dag hvor herden var 100% ren efter kompressor rens, men der havde fyret kørt i ret høj drift i næsten et døgn for at starte gulvvarme i beton op :) Det kan være der er lavdrift jeg bøvler med mht kagedannelse.

Men, jeg undrer mig over at der er så stor forskel på silo kg beregning, vs faktuelt antal kg i silo. Her til morgen stod den på -16kg, og der var ca 6kg tilbage i silo da jeg fyldte på igen. Det er jo mange kg den beregner forkert så under autoberegning ? Hvis jeg laver flere afvejninger efter hinanden, så ligger den første på ca 1050, den anden og tredie nede på omkring 950/970 stykker, men det er jo stadig ikke "lidt" nok til reelt at afspejle at den regner ca 20% forkert ?

Men hvis den beregner ca 20% forkert, så har det vel indvirkning på forbrænding ?

/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7713
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Et par spørgsmål om silo / LUX
« Svar #3 Dato: Sep 30, 2021, 07:41 »
Hej igen.

Mit fyr begynder nu at opføre sig pænere og pænere, askekager er ved at være under kontrol, og ilt styring ser også bedre ud med ny sonde.

Men, jeg oplever at lang tids drift under 20%, bevirker at LUX svinger, og i 10% drift, kan den være 0 i 20-30 sekunder. Den er endnu ikke gået i alarm, og har indtil videre kunnet overleve. Jeg har udført afvejning flere gange, og det rammer ret godt inden for hinanden hver gang.

Samtid oplever jeg at de kg jeg indtaster i siloindhold, langt fra passer når den er ved at være tom. Jeg vil tro at på omkring 100kg piller, er der 15kg ca tilbage, når silo viser 0. Min logik siger mig så at den jo ikke doserer det antal piller den tror den gør, og måske også derfor giver for lidt i lav drift der medfører lave LUX tal ?

Jeg har skiftet begge kondensatorer, og intern og eksterne snegle ser fine ud. Pillerne er ret ens, men der er jo helt klart nogle der er længere end andre, dog ikke alarmerende syntes jeg.

Nogle inspark ?

/Jacob

Det er helt normalt at lux svinger i lav drift.
Den må bare ikke gå ud.
Minimum effekten finder man når man udfører opstart guinden, som vist i manualen  :)

Ok, min svingende LUX kom også ved 30% drift, det viste sig at mit aksekage problem ikke er helt løst :( Der var ellers lige en dag hvor herden var 100% ren efter kompressor rens, men der havde fyret kørt i ret høj drift i næsten et døgn for at starte gulvvarme i beton op :) Det kan være der er lavdrift jeg bøvler med mht kagedannelse.

Men, jeg undrer mig over at der er så stor forskel på silo kg beregning, vs faktuelt antal kg i silo. Her til morgen stod den på -16kg, og der var ca 6kg tilbage i silo da jeg fyldte på igen. Det er jo mange kg den beregner forkert så under autoberegning ? Hvis jeg laver flere afvejninger efter hinanden, så ligger den første på ca 1050, den anden og tredie nede på omkring 950/970 stykker, men det er jo stadig ikke "lidt" nok til reelt at afspejle at den regner ca 20% forkert ?

Men hvis den beregner ca 20% forkert, så har det vel indvirkning på forbrænding ?

/Jacob

Forbrændingen indstiller du ved at følge guiden i manualen.
Og ja der kan være udsving i faktisk forbrug og beregnet forbrug.
Derfor er der en indstilling pille korrektion i menu silo.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Et par spørgsmål om silo / LUX
« Svar #4 Dato: Sep 30, 2021, 08:01 »
Hej igen.

Mit fyr begynder nu at opføre sig pænere og pænere, askekager er ved at være under kontrol, og ilt styring ser også bedre ud med ny sonde.

Men, jeg oplever at lang tids drift under 20%, bevirker at LUX svinger, og i 10% drift, kan den være 0 i 20-30 sekunder. Den er endnu ikke gået i alarm, og har indtil videre kunnet overleve. Jeg har udført afvejning flere gange, og det rammer ret godt inden for hinanden hver gang.

Samtid oplever jeg at de kg jeg indtaster i siloindhold, langt fra passer når den er ved at være tom. Jeg vil tro at på omkring 100kg piller, er der 15kg ca tilbage, når silo viser 0. Min logik siger mig så at den jo ikke doserer det antal piller den tror den gør, og måske også derfor giver for lidt i lav drift der medfører lave LUX tal ?

Jeg har skiftet begge kondensatorer, og intern og eksterne snegle ser fine ud. Pillerne er ret ens, men der er jo helt klart nogle der er længere end andre, dog ikke alarmerende syntes jeg.

Nogle inspark ?

/Jacob

Det er helt normalt at lux svinger i lav drift.
Den må bare ikke gå ud.
Minimum effekten finder man når man udfører opstart guinden, som vist i manualen  :)

Ok, min svingende LUX kom også ved 30% drift, det viste sig at mit aksekage problem ikke er helt løst :( Der var ellers lige en dag hvor herden var 100% ren efter kompressor rens, men der havde fyret kørt i ret høj drift i næsten et døgn for at starte gulvvarme i beton op :) Det kan være der er lavdrift jeg bøvler med mht kagedannelse.

Men, jeg undrer mig over at der er så stor forskel på silo kg beregning, vs faktuelt antal kg i silo. Her til morgen stod den på -16kg, og der var ca 6kg tilbage i silo da jeg fyldte på igen. Det er jo mange kg den beregner forkert så under autoberegning ? Hvis jeg laver flere afvejninger efter hinanden, så ligger den første på ca 1050, den anden og tredie nede på omkring 950/970 stykker, men det er jo stadig ikke "lidt" nok til reelt at afspejle at den regner ca 20% forkert ?

Men hvis den beregner ca 20% forkert, så har det vel indvirkning på forbrænding ?

/Jacob

Forbrændingen indstiller du ved at følge guiden i manualen.
Og ja der kan være udsving i faktisk forbrug og beregnet forbrug.
Derfor er der en indstilling pille korrektion i menu silo.

Forbrændingen er indstillet så godt som jeg kan :) Alle flammer ser ret pæne ud, men jeg syntes at der sagtens kan være 2-4 styks interval inden for 10/50/100%, hvor flammerne er pæne, så man skal måske bare afpræve sig frem med lidt op/ned tal over nogle uger, for at se om man kan justere sig lidt ud af askekage.

Men med røgsuger/blæserrens samt alm blæser, så er det jo et væld af kombinationer :) Min aske er helt perfekt kaffgrums farvet, uden hvide eller sorte piller, så forbrændingen er ikke helt i hampen, men noget driller siden askekagen kommer. Jeg prøvede nogle piller med askesmelt på 1500grader, der var også kage. Dem jeg kører med nu er >1300grader.

Jeg mangler at køre uden skamol plade i længere tid, da jeg syntes flammen er meget svær at indstille uden pladen, der er der ihvertifald max 1 sekund at se efter på :) Derefter slår flammen jo bare opad.

Mht korrektion, så er jeg klar over den er der, men min logik siger mig bare at hvis den beregner 20% for meget, så må det vel have indvirkning på forbrændingen/ilt styring ?
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7713
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Et par spørgsmål om silo / LUX
« Svar #5 Dato: Sep 30, 2021, 09:35 »
Hej igen.

Mit fyr begynder nu at opføre sig pænere og pænere, askekager er ved at være under kontrol, og ilt styring ser også bedre ud med ny sonde.

Men, jeg oplever at lang tids drift under 20%, bevirker at LUX svinger, og i 10% drift, kan den være 0 i 20-30 sekunder. Den er endnu ikke gået i alarm, og har indtil videre kunnet overleve. Jeg har udført afvejning flere gange, og det rammer ret godt inden for hinanden hver gang.

Samtid oplever jeg at de kg jeg indtaster i siloindhold, langt fra passer når den er ved at være tom. Jeg vil tro at på omkring 100kg piller, er der 15kg ca tilbage, når silo viser 0. Min logik siger mig så at den jo ikke doserer det antal piller den tror den gør, og måske også derfor giver for lidt i lav drift der medfører lave LUX tal ?

Jeg har skiftet begge kondensatorer, og intern og eksterne snegle ser fine ud. Pillerne er ret ens, men der er jo helt klart nogle der er længere end andre, dog ikke alarmerende syntes jeg.

Nogle inspark ?

/Jacob

Det er helt normalt at lux svinger i lav drift.
Den må bare ikke gå ud.
Minimum effekten finder man når man udfører opstart guinden, som vist i manualen  :)

Ok, min svingende LUX kom også ved 30% drift, det viste sig at mit aksekage problem ikke er helt løst :( Der var ellers lige en dag hvor herden var 100% ren efter kompressor rens, men der havde fyret kørt i ret høj drift i næsten et døgn for at starte gulvvarme i beton op :) Det kan være der er lavdrift jeg bøvler med mht kagedannelse.

Men, jeg undrer mig over at der er så stor forskel på silo kg beregning, vs faktuelt antal kg i silo. Her til morgen stod den på -16kg, og der var ca 6kg tilbage i silo da jeg fyldte på igen. Det er jo mange kg den beregner forkert så under autoberegning ? Hvis jeg laver flere afvejninger efter hinanden, så ligger den første på ca 1050, den anden og tredie nede på omkring 950/970 stykker, men det er jo stadig ikke "lidt" nok til reelt at afspejle at den regner ca 20% forkert ?

Men hvis den beregner ca 20% forkert, så har det vel indvirkning på forbrænding ?

/Jacob

Forbrændingen indstiller du ved at følge guiden i manualen.
Og ja der kan være udsving i faktisk forbrug og beregnet forbrug.
Derfor er der en indstilling pille korrektion i menu silo.

Forbrændingen er indstillet så godt som jeg kan :) Alle flammer ser ret pæne ud, men jeg syntes at der sagtens kan være 2-4 styks interval inden for 10/50/100%, hvor flammerne er pæne, så man skal måske bare afpræve sig frem med lidt op/ned tal over nogle uger, for at se om man kan justere sig lidt ud af askekage.

Men med røgsuger/blæserrens samt alm blæser, så er det jo et væld af kombinationer :) Min aske er helt perfekt kaffgrums farvet, uden hvide eller sorte piller, så forbrændingen er ikke helt i hampen, men noget driller siden askekagen kommer. Jeg prøvede nogle piller med askesmelt på 1500grader, der var også kage. Dem jeg kører med nu er >1300grader.

Jeg mangler at køre uden skamol plade i længere tid, da jeg syntes flammen er meget svær at indstille uden pladen, der er der ihvertifald max 1 sekund at se efter på :) Derefter slår flammen jo bare opad.

Mht korrektion, så er jeg klar over den er der, men min logik siger mig bare at hvis den beregner 20% for meget, så må det vel have indvirkning på forbrændingen/ilt styring ?

Brug ilt styringen.  :)
Der vil altid være afvigelse i beregnet og faktisk forbrug
Afvigelsen har ikke betydning for forbrændingen, idet du jo bruger den faktiske vægt når du indstiller forbrændingen
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Et par spørgsmål om silo / LUX
« Svar #6 Dato: Sep 30, 2021, 09:45 »
Hej igen.

Mit fyr begynder nu at opføre sig pænere og pænere, askekager er ved at være under kontrol, og ilt styring ser også bedre ud med ny sonde.

Men, jeg oplever at lang tids drift under 20%, bevirker at LUX svinger, og i 10% drift, kan den være 0 i 20-30 sekunder. Den er endnu ikke gået i alarm, og har indtil videre kunnet overleve. Jeg har udført afvejning flere gange, og det rammer ret godt inden for hinanden hver gang.

Samtid oplever jeg at de kg jeg indtaster i siloindhold, langt fra passer når den er ved at være tom. Jeg vil tro at på omkring 100kg piller, er der 15kg ca tilbage, når silo viser 0. Min logik siger mig så at den jo ikke doserer det antal piller den tror den gør, og måske også derfor giver for lidt i lav drift der medfører lave LUX tal ?

Jeg har skiftet begge kondensatorer, og intern og eksterne snegle ser fine ud. Pillerne er ret ens, men der er jo helt klart nogle der er længere end andre, dog ikke alarmerende syntes jeg.

Nogle inspark ?

/Jacob

Det er helt normalt at lux svinger i lav drift.
Den må bare ikke gå ud.
Minimum effekten finder man når man udfører opstart guinden, som vist i manualen  :)

Ok, min svingende LUX kom også ved 30% drift, det viste sig at mit aksekage problem ikke er helt løst :( Der var ellers lige en dag hvor herden var 100% ren efter kompressor rens, men der havde fyret kørt i ret høj drift i næsten et døgn for at starte gulvvarme i beton op :) Det kan være der er lavdrift jeg bøvler med mht kagedannelse.

Men, jeg undrer mig over at der er så stor forskel på silo kg beregning, vs faktuelt antal kg i silo. Her til morgen stod den på -16kg, og der var ca 6kg tilbage i silo da jeg fyldte på igen. Det er jo mange kg den beregner forkert så under autoberegning ? Hvis jeg laver flere afvejninger efter hinanden, så ligger den første på ca 1050, den anden og tredie nede på omkring 950/970 stykker, men det er jo stadig ikke "lidt" nok til reelt at afspejle at den regner ca 20% forkert ?

Men hvis den beregner ca 20% forkert, så har det vel indvirkning på forbrænding ?

/Jacob

Forbrændingen indstiller du ved at følge guiden i manualen.
Og ja der kan være udsving i faktisk forbrug og beregnet forbrug.
Derfor er der en indstilling pille korrektion i menu silo.

Forbrændingen er indstillet så godt som jeg kan :) Alle flammer ser ret pæne ud, men jeg syntes at der sagtens kan være 2-4 styks interval inden for 10/50/100%, hvor flammerne er pæne, så man skal måske bare afpræve sig frem med lidt op/ned tal over nogle uger, for at se om man kan justere sig lidt ud af askekage.

Men med røgsuger/blæserrens samt alm blæser, så er det jo et væld af kombinationer :) Min aske er helt perfekt kaffgrums farvet, uden hvide eller sorte piller, så forbrændingen er ikke helt i hampen, men noget driller siden askekagen kommer. Jeg prøvede nogle piller med askesmelt på 1500grader, der var også kage. Dem jeg kører med nu er >1300grader.

Jeg mangler at køre uden skamol plade i længere tid, da jeg syntes flammen er meget svær at indstille uden pladen, der er der ihvertifald max 1 sekund at se efter på :) Derefter slår flammen jo bare opad.

Mht korrektion, så er jeg klar over den er der, men min logik siger mig bare at hvis den beregner 20% for meget, så må det vel have indvirkning på forbrændingen/ilt styring ?

Brug ilt styringen.  :)
Der vil altid være afvigelse i beregnet og faktisk forbrug
Afvigelsen har ikke betydning for forbrændingen, idet du jo bruger den faktiske vægt når du indstiller forbrændingen

Det er selvfølgelig korrekt :)

Hvis nu vi antager at mine kager kommer pga for høj temperatur, hvordan styrer man temp i bålet med ilt styring, selvfølgelig tænker jeg ikke at bare lave dårlig/fed forbrænding, men hvis nu man skal bruge ilt tal til at justere lidt på forbrændingen, er det så op eller ned i ilt tal for at have/sænke bål temp, eller skal det kombineres med blæsertal også ?

/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7713
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Et par spørgsmål om silo / LUX
« Svar #7 Dato: Sep 30, 2021, 10:26 »
Hej igen.

Mit fyr begynder nu at opføre sig pænere og pænere, askekager er ved at være under kontrol, og ilt styring ser også bedre ud med ny sonde.

Men, jeg oplever at lang tids drift under 20%, bevirker at LUX svinger, og i 10% drift, kan den være 0 i 20-30 sekunder. Den er endnu ikke gået i alarm, og har indtil videre kunnet overleve. Jeg har udført afvejning flere gange, og det rammer ret godt inden for hinanden hver gang.

Samtid oplever jeg at de kg jeg indtaster i siloindhold, langt fra passer når den er ved at være tom. Jeg vil tro at på omkring 100kg piller, er der 15kg ca tilbage, når silo viser 0. Min logik siger mig så at den jo ikke doserer det antal piller den tror den gør, og måske også derfor giver for lidt i lav drift der medfører lave LUX tal ?

Jeg har skiftet begge kondensatorer, og intern og eksterne snegle ser fine ud. Pillerne er ret ens, men der er jo helt klart nogle der er længere end andre, dog ikke alarmerende syntes jeg.

Nogle inspark ?

/Jacob

Det er helt normalt at lux svinger i lav drift.
Den må bare ikke gå ud.
Minimum effekten finder man når man udfører opstart guinden, som vist i manualen  :)

Ok, min svingende LUX kom også ved 30% drift, det viste sig at mit aksekage problem ikke er helt løst :( Der var ellers lige en dag hvor herden var 100% ren efter kompressor rens, men der havde fyret kørt i ret høj drift i næsten et døgn for at starte gulvvarme i beton op :) Det kan være der er lavdrift jeg bøvler med mht kagedannelse.

Men, jeg undrer mig over at der er så stor forskel på silo kg beregning, vs faktuelt antal kg i silo. Her til morgen stod den på -16kg, og der var ca 6kg tilbage i silo da jeg fyldte på igen. Det er jo mange kg den beregner forkert så under autoberegning ? Hvis jeg laver flere afvejninger efter hinanden, så ligger den første på ca 1050, den anden og tredie nede på omkring 950/970 stykker, men det er jo stadig ikke "lidt" nok til reelt at afspejle at den regner ca 20% forkert ?

Men hvis den beregner ca 20% forkert, så har det vel indvirkning på forbrænding ?

/Jacob

Forbrændingen indstiller du ved at følge guiden i manualen.
Og ja der kan være udsving i faktisk forbrug og beregnet forbrug.
Derfor er der en indstilling pille korrektion i menu silo.

Forbrændingen er indstillet så godt som jeg kan :) Alle flammer ser ret pæne ud, men jeg syntes at der sagtens kan være 2-4 styks interval inden for 10/50/100%, hvor flammerne er pæne, så man skal måske bare afpræve sig frem med lidt op/ned tal over nogle uger, for at se om man kan justere sig lidt ud af askekage.

Men med røgsuger/blæserrens samt alm blæser, så er det jo et væld af kombinationer :) Min aske er helt perfekt kaffgrums farvet, uden hvide eller sorte piller, så forbrændingen er ikke helt i hampen, men noget driller siden askekagen kommer. Jeg prøvede nogle piller med askesmelt på 1500grader, der var også kage. Dem jeg kører med nu er >1300grader.

Jeg mangler at køre uden skamol plade i længere tid, da jeg syntes flammen er meget svær at indstille uden pladen, der er der ihvertifald max 1 sekund at se efter på :) Derefter slår flammen jo bare opad.

Mht korrektion, så er jeg klar over den er der, men min logik siger mig bare at hvis den beregner 20% for meget, så må det vel have indvirkning på forbrændingen/ilt styring ?

Brug ilt styringen.  :)
Der vil altid være afvigelse i beregnet og faktisk forbrug
Afvigelsen har ikke betydning for forbrændingen, idet du jo bruger den faktiske vægt når du indstiller forbrændingen

Det er selvfølgelig korrekt :)

Hvis nu vi antager at mine kager kommer pga for høj temperatur, hvordan styrer man temp i bålet med ilt styring, selvfølgelig tænker jeg ikke at bare lave dårlig/fed forbrænding, men hvis nu man skal bruge ilt tal til at justere lidt på forbrændingen, er det så op eller ned i ilt tal for at have/sænke bål temp, eller skal det kombineres med blæsertal også ?

/Jacob

Har du U herd med skamolpladen oven på, så kan du prøve at tage pladen ud.
Dens formål er at hæve temperaturen i bålet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Et par spørgsmål om silo / LUX
« Svar #8 Dato: Sep 30, 2021, 11:24 »
Hej igen.

Mit fyr begynder nu at opføre sig pænere og pænere, askekager er ved at være under kontrol, og ilt styring ser også bedre ud med ny sonde.

Men, jeg oplever at lang tids drift under 20%, bevirker at LUX svinger, og i 10% drift, kan den være 0 i 20-30 sekunder. Den er endnu ikke gået i alarm, og har indtil videre kunnet overleve. Jeg har udført afvejning flere gange, og det rammer ret godt inden for hinanden hver gang.

Samtid oplever jeg at de kg jeg indtaster i siloindhold, langt fra passer når den er ved at være tom. Jeg vil tro at på omkring 100kg piller, er der 15kg ca tilbage, når silo viser 0. Min logik siger mig så at den jo ikke doserer det antal piller den tror den gør, og måske også derfor giver for lidt i lav drift der medfører lave LUX tal ?

Jeg har skiftet begge kondensatorer, og intern og eksterne snegle ser fine ud. Pillerne er ret ens, men der er jo helt klart nogle der er længere end andre, dog ikke alarmerende syntes jeg.

Nogle inspark ?

/Jacob

Det er helt normalt at lux svinger i lav drift.
Den må bare ikke gå ud.
Minimum effekten finder man når man udfører opstart guinden, som vist i manualen  :)

Ok, min svingende LUX kom også ved 30% drift, det viste sig at mit aksekage problem ikke er helt løst :( Der var ellers lige en dag hvor herden var 100% ren efter kompressor rens, men der havde fyret kørt i ret høj drift i næsten et døgn for at starte gulvvarme i beton op :) Det kan være der er lavdrift jeg bøvler med mht kagedannelse.

Men, jeg undrer mig over at der er så stor forskel på silo kg beregning, vs faktuelt antal kg i silo. Her til morgen stod den på -16kg, og der var ca 6kg tilbage i silo da jeg fyldte på igen. Det er jo mange kg den beregner forkert så under autoberegning ? Hvis jeg laver flere afvejninger efter hinanden, så ligger den første på ca 1050, den anden og tredie nede på omkring 950/970 stykker, men det er jo stadig ikke "lidt" nok til reelt at afspejle at den regner ca 20% forkert ?

Men hvis den beregner ca 20% forkert, så har det vel indvirkning på forbrænding ?

/Jacob

Forbrændingen indstiller du ved at følge guiden i manualen.
Og ja der kan være udsving i faktisk forbrug og beregnet forbrug.
Derfor er der en indstilling pille korrektion i menu silo.

Forbrændingen er indstillet så godt som jeg kan :) Alle flammer ser ret pæne ud, men jeg syntes at der sagtens kan være 2-4 styks interval inden for 10/50/100%, hvor flammerne er pæne, så man skal måske bare afpræve sig frem med lidt op/ned tal over nogle uger, for at se om man kan justere sig lidt ud af askekage.

Men med røgsuger/blæserrens samt alm blæser, så er det jo et væld af kombinationer :) Min aske er helt perfekt kaffgrums farvet, uden hvide eller sorte piller, så forbrændingen er ikke helt i hampen, men noget driller siden askekagen kommer. Jeg prøvede nogle piller med askesmelt på 1500grader, der var også kage. Dem jeg kører med nu er >1300grader.

Jeg mangler at køre uden skamol plade i længere tid, da jeg syntes flammen er meget svær at indstille uden pladen, der er der ihvertifald max 1 sekund at se efter på :) Derefter slår flammen jo bare opad.

Mht korrektion, så er jeg klar over den er der, men min logik siger mig bare at hvis den beregner 20% for meget, så må det vel have indvirkning på forbrændingen/ilt styring ?

Brug ilt styringen.  :)
Der vil altid være afvigelse i beregnet og faktisk forbrug
Afvigelsen har ikke betydning for forbrændingen, idet du jo bruger den faktiske vægt når du indstiller forbrændingen

Det er selvfølgelig korrekt :)

Hvis nu vi antager at mine kager kommer pga for høj temperatur, hvordan styrer man temp i bålet med ilt styring, selvfølgelig tænker jeg ikke at bare lave dårlig/fed forbrænding, men hvis nu man skal bruge ilt tal til at justere lidt på forbrændingen, er det så op eller ned i ilt tal for at have/sænke bål temp, eller skal det kombineres med blæsertal også ?

/Jacob

Har du U herd med skamolpladen oven på, så kan du prøve at tage pladen ud.
Dens formål er at hæve temperaturen i bålet.

Jeps, det har jeg ligepræcis, jeg syntes bare at flammen bliver meget ringe/ukontroleret/stor af ikke at køre med skamol henover, men måske det bare er fordi det nu er endnu sværere at nå at se den korrekte flamme når man åbner ned til brændkammeret ?

/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7713
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Et par spørgsmål om silo / LUX
« Svar #9 Dato: Sep 30, 2021, 12:01 »
Hej igen.

Mit fyr begynder nu at opføre sig pænere og pænere, askekager er ved at være under kontrol, og ilt styring ser også bedre ud med ny sonde.

Men, jeg oplever at lang tids drift under 20%, bevirker at LUX svinger, og i 10% drift, kan den være 0 i 20-30 sekunder. Den er endnu ikke gået i alarm, og har indtil videre kunnet overleve. Jeg har udført afvejning flere gange, og det rammer ret godt inden for hinanden hver gang.

Samtid oplever jeg at de kg jeg indtaster i siloindhold, langt fra passer når den er ved at være tom. Jeg vil tro at på omkring 100kg piller, er der 15kg ca tilbage, når silo viser 0. Min logik siger mig så at den jo ikke doserer det antal piller den tror den gør, og måske også derfor giver for lidt i lav drift der medfører lave LUX tal ?

Jeg har skiftet begge kondensatorer, og intern og eksterne snegle ser fine ud. Pillerne er ret ens, men der er jo helt klart nogle der er længere end andre, dog ikke alarmerende syntes jeg.

Nogle inspark ?

/Jacob

Det er helt normalt at lux svinger i lav drift.
Den må bare ikke gå ud.
Minimum effekten finder man når man udfører opstart guinden, som vist i manualen  :)

Ok, min svingende LUX kom også ved 30% drift, det viste sig at mit aksekage problem ikke er helt løst :( Der var ellers lige en dag hvor herden var 100% ren efter kompressor rens, men der havde fyret kørt i ret høj drift i næsten et døgn for at starte gulvvarme i beton op :) Det kan være der er lavdrift jeg bøvler med mht kagedannelse.

Men, jeg undrer mig over at der er så stor forskel på silo kg beregning, vs faktuelt antal kg i silo. Her til morgen stod den på -16kg, og der var ca 6kg tilbage i silo da jeg fyldte på igen. Det er jo mange kg den beregner forkert så under autoberegning ? Hvis jeg laver flere afvejninger efter hinanden, så ligger den første på ca 1050, den anden og tredie nede på omkring 950/970 stykker, men det er jo stadig ikke "lidt" nok til reelt at afspejle at den regner ca 20% forkert ?

Men hvis den beregner ca 20% forkert, så har det vel indvirkning på forbrænding ?

/Jacob

Forbrændingen indstiller du ved at følge guiden i manualen.
Og ja der kan være udsving i faktisk forbrug og beregnet forbrug.
Derfor er der en indstilling pille korrektion i menu silo.

Forbrændingen er indstillet så godt som jeg kan :) Alle flammer ser ret pæne ud, men jeg syntes at der sagtens kan være 2-4 styks interval inden for 10/50/100%, hvor flammerne er pæne, så man skal måske bare afpræve sig frem med lidt op/ned tal over nogle uger, for at se om man kan justere sig lidt ud af askekage.

Men med røgsuger/blæserrens samt alm blæser, så er det jo et væld af kombinationer :) Min aske er helt perfekt kaffgrums farvet, uden hvide eller sorte piller, så forbrændingen er ikke helt i hampen, men noget driller siden askekagen kommer. Jeg prøvede nogle piller med askesmelt på 1500grader, der var også kage. Dem jeg kører med nu er >1300grader.

Jeg mangler at køre uden skamol plade i længere tid, da jeg syntes flammen er meget svær at indstille uden pladen, der er der ihvertifald max 1 sekund at se efter på :) Derefter slår flammen jo bare opad.

Mht korrektion, så er jeg klar over den er der, men min logik siger mig bare at hvis den beregner 20% for meget, så må det vel have indvirkning på forbrændingen/ilt styring ?

Brug ilt styringen.  :)
Der vil altid være afvigelse i beregnet og faktisk forbrug
Afvigelsen har ikke betydning for forbrændingen, idet du jo bruger den faktiske vægt når du indstiller forbrændingen

Det er selvfølgelig korrekt :)

Hvis nu vi antager at mine kager kommer pga for høj temperatur, hvordan styrer man temp i bålet med ilt styring, selvfølgelig tænker jeg ikke at bare lave dårlig/fed forbrænding, men hvis nu man skal bruge ilt tal til at justere lidt på forbrændingen, er det så op eller ned i ilt tal for at have/sænke bål temp, eller skal det kombineres med blæsertal også ?

/Jacob

Har du U herd med skamolpladen oven på, så kan du prøve at tage pladen ud.
Dens formål er at hæve temperaturen i bålet.

Jeps, det har jeg ligepræcis, jeg syntes bare at flammen bliver meget ringe/ukontroleret/stor af ikke at køre med skamol henover, men måske det bare er fordi det nu er endnu sværere at nå at se den korrekte flamme når man åbner ned til brændkammeret ?

/Jacob

Så har du lugen åben for længe.
Max 2 sek, derefter er der tilført friskluft gennem lugen.
Brug din iltstyring og mål  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/