Aller først, må fyret genopstilles? Det er langt fra sikket, har en makker der måtte købe en ny Atmos kedes fordi en brugt ikke måtte sættes op igen.
600L er, i min verden, alt for lidt til 300M2 Førnævnte makker har 1200L til 230m2 og skal fyre mere end en gang når det er koldt. Hvis du varmer op til 70 grader og køler til 30 har du 28Khw i tanken, altså samme energimængde som pillefyret laver på knap 2 timer i fuld drift.
Umiddelbart 10% +/- selv om vand udvider sig omkring 3-5% vær opmærksomt på at det kan blive træls at få varmen op på 1 sal osv. Ved åben ekspansion specielt hvis tanken ikke er øverst, men jeg er ikke skarp på "den slags"
Det kommer det også til, derfor er det en god ide at sætte tanken over fyret så det kan selvcirkulerer i en vis udstrækning.
Ja via funktionen ”Ekstern kontakt” eller ved at slukke fyret via ”Ekstern temperatur”
Kender ikke anlægget, men umiddelbart ja med forbehold for den er kraftig nok til at sende varme på 1 sal ved åben ekspansion. Hvordan der er smartest at sætte sammen er umuligt at sige når vi ikke kender rørføring, drifts ønsker, budget, ect.
Du må ikke kunne lukke for en fastbrændsels kedel, der er maget strenge krav til hvordan det skal laves for at undgå eksplosions fare, og meget andet.
Der er rigtigt meget du ikke har gennemtænkt, men umuligt at sige hvad uden diagrammer, driftsønsker ect. Ect.