Min nye Scotte - et par spørgsmål.
« Dato: Jan 28, 2010, 09:12 »
Der kommer megen hvid røg ud af skorstenen - hvordan skal jeg stille mig ud af det?

Jeg har nu 2 radiatore der ikke kommer varmt vand til ( i den fjerneste ende af huset ), og de er luftet ud. Det skal indskydes at der lige er monteret en radiator forest på kredsen som afgiver en del varme. Der er 2 bars tryk på anlægget.
kedlen er på 60 grader.
Hvad gør jeg?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline Hans

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Min pille brænder
Sv: Min nye Scotte - et par spørgsmål.
« Svar #1 Dato: Jan 28, 2010, 10:16 »
Jeg har nu 2 radiatore der ikke kommer varmt vand til ( i den fjerneste ende af huset ), og de er luftet ud. Det skal indskydes at der lige er monteret en radiator forest på kredsen som afgiver en del varme. Der er 2 bars tryk på anlægget.
kedlen er på 60 grader.
Hvad gør jeg?
Er det et et eller to-strengs anlæg du har ?

Du kunne prøve om der i det hele taget kan komme varmt vand ud til de yderste radiatorer, luk for alle anddre radistorer og vent en 5-10 minutter så burde der vare varem, elles er der noget galt.

Du kan også lytte til radiatoren og skrue op/ned for ventilen, du burde kunne høre at fer kommer flow igemmen.
Hvis det er gamle termostat-ventiler skal de måske bare motioneres, af med termostathoved og motioner stiften frem og tilbage med et stykke træ eller andet der ikke kan ødelægge stiften.
Sidder ventilen stadig fast, skruer du sekskanten løs som holder stiften, der vil nok komme lidt vand ud, så hav en klud klar til at tage imod vandet, motioner så det der inde i hullet, der kan stadig godt komme vand ud, så pas på.

/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Min nye Scotte - et par spørgsmål.
« Svar #2 Dato: Jan 28, 2010, 12:03 »
Jeg havde en formodning som var rigtig. Jeg lukkede den nye radiator, og så kom der varme i den fjerneste. Spørgsmåler er så - skal jeg skrue op for kedeltemperaturen, eller skal der mere tryk på systemet. Der er 2-strensanlæg.
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Min nye Scotte - et par spørgsmål.
« Svar #3 Dato: Jan 28, 2010, 13:23 »
Jeg ville tage fat i den vvs'er der har sat radiatoren op, hvis det ellers er et vel dimentioneret anlæg du har burde der ikke være nogle problemer, de vil bare deles om den varme der er til rådighed, hvis stokeren ikke kan følge med, kan det selvfølgelig godt være at der skal skrues op for kedeltemp.

jeg kører med ca.65grader og høj ydelse, da jeg har stort hus, og har ingen problemer med varmefordeling.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Min nye Scotte - et par spørgsmål.
« Svar #4 Dato: Jan 28, 2010, 13:50 »
Efter at jeg havde haft skruet ned for den nye et par timer var der varme overalt, også da der blev skruet op. PT virker det, men jeg har på formenelsen at der måske skal skrues lidt op på fyret. Jeg vil lige observere lidt inden jeg skruer op!
Ang den hvide røg ved 100% - hvad gør jeg der. Lige nu køre den kun på 43 - det er som om at den har stabiliseret sig nede opkring de 50%, men det er vel også ok?
Hvilken indflydelse har det at stille max ydelse til feks 50/60/70 ?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline Hans

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Min pille brænder
Sv: Min nye Scotte - et par spørgsmål.
« Svar #5 Dato: Jan 28, 2010, 13:58 »
Jeg havde en formodning som var rigtig. Jeg lukkede den nye radiator, og så kom der varme i den fjerneste.
Du kan sætte en begrænsning ind på den nye radiator, evt. på returen eller skifte ventilen til en med maksbegrænsning, det vil give samme virkning, nemlig at den ikke kan "stjæle" så meget af varmen.
Det er en bedre vej at gå end at skrue op for fremløbstemperaturen, da det vil forøge dit tab.

Man kan sige at man skal have balance i hvor meget varme en radiator kan forbruge ud af fremløbsvandet iforhold til det varme behov der er i det rum hvor radiatoren er.

Radiatorer bliver nogen gange "deminisioneret" efter "hvad der er på lager" eller hvad "der ser pænt ud at sætte op" fremfor en beregning af varmebehovet.

/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Min nye Scotte - et par spørgsmål.
« Svar #6 Dato: Jan 28, 2010, 19:53 »
Hej Kenneth,

"Hvid røg" er vanddamp, og det hverken kan eller skal du justere dig ud af  ;)
Det er simpelthen vanddampen i røggassen der fortættes i det kolde vejr vi har, ligesom du ser "hvid røg" fra bilens udstødning når det er koldt.

Du skal kun reagere på sort/grå røg  ;)

Mht. manglende varme på dine radiatorer, så kunne det godt lyde som underdimensioneret pumpe eller rørsystem.
Særligt fordi du kan sætte systemet igang ved at lukke den første radiator, men cirkulationen stopper ikke igen når du åbner den igen.


Hilsen
Michael
 
Efter at jeg havde haft skruet ned for den nye et par timer var der varme overalt, også da der blev skruet op. PT virker det, men jeg har på formenelsen at der måske skal skrues lidt op på fyret. Jeg vil lige observere lidt inden jeg skruer op!
Ang den hvide røg ved 100% - hvad gør jeg der. Lige nu køre den kun på 43 - det er som om at den har stabiliseret sig nede opkring de 50%, men det er vel også ok?
Hvilken indflydelse har det at stille max ydelse til feks 50/60/70 ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Min nye Scotte - et par spørgsmål.
« Svar #7 Dato: Jan 29, 2010, 15:07 »
Min pumpe køre kun på meget lavt blus ( ny smart elektronisk ).
Pt virker alt som det skal, har på fornemelsen at der har været en luftbobbel.
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Min nye Scotte - et par spørgsmål.
« Svar #8 Dato: Jan 29, 2010, 15:24 »
Hej Kenneth,

Det er meget tænkeligt, at det skyldes en luftlomme, som pumpen ikke har kunnet "overkomme".
Jeg har også sådan en moderne lavenergi pumpe, og når jeg har haft arbejdet på anlægget, sætter jeg brænderen til kedlentemp på 80 grader, og lader den køre der i et par timer med pumpen på manuelt fuld speed.
Derved "brændes" luften ud af vandet, og luften tvinges ud i mine velplacerede luftpotter.
Så er det bare at standse anlægget (pumpen) i 10-15 min. og lufte ud.

Hilsen
Michael
 
Min pumpe køre kun på meget lavt blus ( ny smart elektronisk ).
Pt virker alt som det skal, har på fornemelsen at der har været en luftbobbel.

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Min nye Scotte - et par spørgsmål.
« Svar #9 Dato: Jan 29, 2010, 15:58 »
OK. Det vil jeg prøve på den måde.
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.