Forfatter Emne: PID hjælp  (Læst 11039 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bauta

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
PID hjælp
« Dato: Feb 02, 2010, 05:24 »
Hejsa,

Er der nogen der kan se om denne kurve er ok?

Mine PID instillinger er:
P=3,5
I=0,50
D=10

Stor hilsen
Hans
OPOP 418 kedel med en 16 kW Woody pillebrænder og en ver. 6.10 styring.
NBE 30 rørs vacuumsolfanger - 300L solfangerbeholder.
http://stokercloud.dk/dev/bauta.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: PID hjælp
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2010, 06:22 »
Jeg syntes det ser super fint ud, bare jeg kunne have så lav røg temperatur, jeg har justeret derned, men det gav desværre løbesod i min skorsten.

Mine PID er næsten magen til din 4-0,5-10, ligeså er graferne.

Din kurve er ikke over ret lang tid?

Her er lidt spørgsmål for bedre at kunne vurdere.
Hvilke kedel har du? hvilken styrring? hvor mange kw? Hvor meget opvarmes?

MVH Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline bauta

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: PID hjælp
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2010, 08:12 »
Hej Kenneth,

Jeg arbejder stadig på røg temperaturen og den skal muligvis lidt højere op.
Min kurve er ikke ret lang da jeg kun lige har sat programmet til. Min nysgerrighed var ikke til at styre så derfor skrev jeg her til morgen efter at den havde kørt natten over :-)

Jeg har en opop 418 med en woody styring ver. 6.10 (jeg har en 6.14 liggende jeg ikke har fået sat i)
Brænderen er en woody 16 kW, men jeg har sat styringen til max 70%, men det er muligvis ikke nødvendig hvis min PID ser fin ud.
Jeg opvarmer et 186 m2 hus fra 1936 dog med nye vinduer, hulmursisolering, efterisoleret loft og vægge.

Stor hilsen
Hans
OPOP 418 kedel med en 16 kW Woody pillebrænder og en ver. 6.10 styring.
NBE 30 rørs vacuumsolfanger - 300L solfangerbeholder.
http://stokercloud.dk/dev/bauta.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PID hjælp
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2010, 16:09 »
Hej Hans,

Det ser ikke helt skidt ud, du kan godt blive PID trimmer  :D

Hvis jeg skal kommentere noget, vil det være "hidsigheden i effekt reguleringen.
Jeg er overbevist om at du godt kan sænke P en del, og deraf også sænke I lidt, det vil give en mere rolig regulering.
Det kunne være P=2,5, I=0,3 D=10 (D er ikke så interresant)

Husk at PID trimning er noget der tager tid, efter en justering bør du se kurve for 2-4 timer før du vurderer igen.

Hilsen
Michael
 
Hej Kenneth,

Jeg arbejder stadig på røg temperaturen og den skal muligvis lidt højere op.
Min kurve er ikke ret lang da jeg kun lige har sat programmet til. Min nysgerrighed var ikke til at styre så derfor skrev jeg her til morgen efter at den havde kørt natten over :-)

Jeg har en opop 418 med en woody styring ver. 6.10 (jeg har en 6.14 liggende jeg ikke har fået sat i)
Brænderen er en woody 16 kW, men jeg har sat styringen til max 70%, men det er muligvis ikke nødvendig hvis min PID ser fin ud.
Jeg opvarmer et 186 m2 hus fra 1936 dog med nye vinduer, hulmursisolering, efterisoleret loft og vægge.

Stor hilsen
Hans

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: PID hjælp
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2010, 18:30 »
Imponerende jævn kedeltemperatur.

Lyskurven hopper noget. Det kan måske blive et problem, når anlægget i lavsæsonen kører med lav ydelse.

Har du prøve at skrue lysmåleren løs i sin fatning og dreje den mod bålet?

Hvis du tager faldskakten af under drift, så kan du måske også vurdere, om det kan betale sig at skubbe lysmåleren længere ind i,  så lyset rammer bedre.

Jeg har selv kastet mig ud at bore nyt hul til lysmåleren ( se evt. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=963.msg5639#msg5639 ), og for øjeblikket med høj ydelse ser lysmålingen jo god ud (se evt http://frankrasmussen.mitpillefyr.dk/ ).

Men for at komme MHES i forkøbet  :) : Det er da muligt, at det er strengt nødvendigt at bore nyt hul...  :)



Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PID hjælp
« Svar #5 Dato: Feb 02, 2010, 19:03 »
Hej Frank,

Der kommer du mig ikke i forkøbet, for jeg kunne aldrig drømme om at foreslå at bore et nyt hul til fotocellen  ;)

Hilsen
Michael

Men for at komme MHES i forkøbet  :) : Det er da muligt, at det er strengt nødvendigt at bore nyt hul...  :)
« Senest Redigeret: Feb 02, 2010, 19:04 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline john m

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 186
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: PID hjælp
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2010, 19:48 »
Nu i snakker lys her er en graf med min hjemmefuskede
lysmåler. http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=20&t=5277
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .

Offline bauta

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: PID hjælp
« Svar #7 Dato: Feb 03, 2010, 07:36 »
Hejsa,

Tak for jeres input.

Her er resultatet af mine ændringer. jeg synes dog ikke jeg kan se den store forskel, men det er måske mi utrænede øje :-) Hvad siger i?

Mht. lyset så har jeg bøvlet lidt med det et stykke tid. Eller dvs. siden jeg justerede mine luftmængder ned. Det jeg tror der er årsagen er, at der kommer askekage, men jeg har ik-ke været i stand til at finde ud af hvordan jeg kommer af med det.

Jeg læste på et tidspunkt et indlæg om at man evt. kunne slukke for fyret 45 min. Det har jeg så prøvet over en længere tid, men uden at kagerne er forsvundet. Jeg har også forsøgt med mere rens og mindre rens, men lige meget hjælper det.

Træpillerne er 6 mm Naturkraft fra DLG måske er det dem den er gal med?

Nogle gode bud på hvad jeg kan gøre ved disse askekager?
OPOP 418 kedel med en 16 kW Woody pillebrænder og en ver. 6.10 styring.
NBE 30 rørs vacuumsolfanger - 300L solfangerbeholder.
http://stokercloud.dk/dev/bauta.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: PID hjælp
« Svar #8 Dato: Feb 03, 2010, 08:04 »
Dine kurver er flotte, synes jeg, ikke de store udsving som der var før. Mht askekage er det ikke mere end jeg fjerner 1 gang om ugen når jeg renser kedel, men jeg kradser også op i bålet 3-5 gange om ugen med krogen, den til at tage den lille plade op med i bunden af kedlen, så løsner man det askekage der ligger på herden.
PS Kongen herinde havde lux der så ud som din, han skiftede den, så var lux i top igen. Ved selvfølgelig ikke om det kan være det der er galt, men hvis du har en reserve, kunne du jo prøve at skifte den.
PS Altid en god ide at ha en ekstra tænder og sonde på lager.
« Senest Redigeret: Feb 03, 2010, 08:38 af paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Allan1010

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: PID hjælp
« Svar #9 Dato: Feb 03, 2010, 09:12 »
Jeg hade samme problem også med piller fra DLG bare 8 mm,skift til BARLINEK så forsvant slagen og skal nu kun tømme askeskufen hver uge for aske

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: PID hjælp
« Svar #10 Dato: Feb 03, 2010, 19:47 »
Hvis jeg skal kommentere noget, vil det være "hidsigheden i effekt reguleringen.
Jeg er overbevist om at du godt kan sænke P en del, og deraf også sænke I lidt, det vil give en mere rolig regulering.
Det kunne være P=2,5, I=0,3 D=10 (D er ikke så interresant)

Hvorfor så hidsig D???
Vil det ikke give en ustabil drift??? gælder det ikke om at have en så rolig drift som muligt...

Mine egne er selv: P=2,5 I=0,2 D=2
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline DanGullev

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: PID hjælp
« Svar #11 Dato: Feb 04, 2010, 21:16 »
Hej
Er der også nogen der har lyst til at vudere mine kuver?

www.gullevbyvej23.dk/stokerkontrol

Mine PID indstillinger

P-led 5.0
I led 0.50
D-led 10.0

Hilsen Dan
« Senest Redigeret: Feb 04, 2010, 21:19 af schilling »
Woody/opop H418 16kw v.6.10 årg 2009
Hus 163m2 Forbrug ca 6 tons

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: PID hjælp
« Svar #12 Dato: Feb 04, 2010, 22:25 »
Hej Dan

Det er en fin kedelkurve, det ser næsten ud som en streg, har du en buffertank?

Vi har gulvvarme i alle fællesrum, men radiator i soverum, når der skrues op for en radiator, eller vi går i bad, ses det tydelig på min kurve.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline DanGullev

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: PID hjælp
« Svar #13 Dato: Feb 10, 2010, 17:59 »
Hej Dan

Det er en fin kedelkurve, det ser næsten ud som en streg, har du en buffertank?

Vi har gulvvarme i alle fællesrum, men radiator i soverum, når der skrues op for en radiator, eller vi går i bad, ses det tydelig på min kurve.

MVH. Kenneth

Hej Kenneth nej jeg har ingen buffertank. Vi har radiator i alle rum undtagen bad, der er gulv varme!
« Senest Redigeret: Feb 10, 2010, 18:00 af schilling »
Woody/opop H418 16kw v.6.10 årg 2009
Hus 163m2 Forbrug ca 6 tons