Hej Paw,
Ja, det er farligt at kikke på min online-side og drage konklusioner udfra det

Ydense% og kW hænger ikke nødvendigvis sammen hos mig i nuet.
Ydelses% er jo et tal for hvor stor ydelsen er på brænderen, men kW tallet hos mig kommer fra en udregning på:
"Fremløbs temperatur" - "retur temperatur" * "flow" / 860
...og er altså et udtryk for hvor stor varmeeffekt huset optager lige nu.
Hvis vi forudsætter at huset lige nu aftager 2,7 kW og fyret kører 30%, så aftager huset ikke mere bare fordi jeg skruer ydelsen op til 100%.
Det eneste der sker er at fremløbet (kedlen) bliver varmere og returen ligeså, du kan altså sige at jeg akkumulerer den ekstra energi i anlægsvandet.
Det varer dog kun kortvarigt, for hvis jeg fortsætter bliver kedlen bare alt for varm

PID tallene er forskellige fra versioner før v6.50 og til versioner fra og med v6.50.
Du kan ikke bruge PID tal fra andre brændere, heller ikke selv om det er samme version som din.
Hilsen
Michael
Hej Alle, og hej til til MHES. Laver lige en ny tråd, så jeg ikke forstyrrer Dennis i Hva nu ??
Dælen, var lige inde og lure på Michaels stokerkontrol, og der bliver da godt nok testet/leget med den nye 6.50 styring.
Ydelse 50% 2,7 kw mener jeg det var. Hvordan kan det lige 
PID, virker det ens på alle div versioner op til 6.50 eller er der forskel hvad tal der skal stå.
Synes nemlig jeg har set mange mærklige tal og store forskelle på pid på de forskellige versioner, så man bliver mere forvirret end klogere

Der må da ha været røg, hvid/grå kedel, mager flamme og en masse andre sjove ting, sådan som der er blevet leget/testet her omkring jul, når man ser nede i den nederste boks med alle de ændringer der er blevet lavet om på mange gange.
Godt nytår, MHES.