Ud fra Michael (MHES's) filosofi om rensning af herden, så er det en god metode at lave en timerstyret stop af anlægget en gang i døgnet. Således køler risten ned og askekage og slagger krakkelere dermed lettere og bliver blæst væk ved opstart.
Jeg har selv fået kompressorens oppe at køre og risten bliver blæst fint rent for aske. Desværre sidder der noget genstridig askekage/slagger som kompressorrensen ikke kan få blæst væk. Det pakker sig og spærer for noget af blæset. ** Sandsynligvis på grund af de svenske pillers kvalitet, som jeg endnu har et par tons af.
MEN! Som det forholder sig pt, så laver styringen en kompressorrens når anlægget stoppes, men hvis MHES's ide virkelig skal gøre gavn, så kunne det være fint at kunne indstille styringen til at lave rensningen ved en opstart, når risten er afkølet. Er det noget vi kan få med i næste version Jens?
** Er i skrivende stund ved at indkører iltstyringn og det kan da vise sig at iltstyringen kan afhjælpe noget at dannelsen af askekagen, ved at bidrage med mere jævn temperatur i bålet. Indtil videre blot en teori.